Witam posiadam kocioł gazowy wolf fng 21kw z wymiennikiem żeliwnym piec jeszcze nie jest podłączony ,mam pytanie do wszystkich czy ten kocioł wymaga ochrony powrotu przed niską temp.

Opublikowano

nie nie wymaga gdyż ma wbudowaną ochronę powrotu w konstrukcji najważniejsze byłby automatyką była dobrze podłączona

Opublikowano

Wolf FNG - XX - cała seria od 10-57kW jest kotłem z wymiennikiem stalowym, żeliwne są - CHK-22-60kW.

Wolf wymaga ochrony powrotu jeżeli w instalacji którą obsługuje jest nie więcej niż 20l/kW mocy kotła

Z instrukcji

Dla instalacji grzewczych ze zładem wody większym niż 20 litrów/ kW mocy grzewczej, musi być przewidziane podwyższenie

temperatury powrotu. Minimalna temperatura powrotu dla kotłów grzewczych z palnikiem olejowym lub gazowym atmosferycznym

wynosi 30°C, a w kotłach grzewczych z palnikiem gazowym nadmuchowym wynosi 40°C.

 

Ten parametr ustawiamy w ustawieniach serwisowych regulatora kotła - R-11, R-2 i R-3.

To bardzo dobry kocioł , mimo że starszej konstrukcji, mam takiego 34kW w drugim domu i od 10 lat nikt go nie dotykał.

 

Pozdr.

Opublikowano

Niech piszą , ;)

są strony na których piszą że Słońce się kręci wokół Ziemi :D

 

Wystarczyłoby abyś pofatygował się pobrać ulotkę z tej strony - zakładka pobierz i przeczytał co pisze na stronach 7 i 9, lub odwiedził stronę Wolf Polska.

 

Pozdr,

 

PS

lub daj zdjęcie tego kotła, albo przynajmniej tabliczki znamionowe ( naklejki)

Opublikowano

To jest kocioł żeliwny !!!! co ty piszesz ????

Opublikowano

W materiałach Wolfa z lat ubiegłych nie ma nic na temat że FNG jest żeliwny, przy innych kotłach jest wzmianka o materiale a tu nie ma, dopiero w tym roku pojawił się taki tekst - zarówno na niemieckim i polskim Wolfie.

Opublikowano

To ja wymiękam :(

Bo mam bydlaczka 34kW od prawie 11 lat i zawsze był stalowy.

Ale cytat o ochronie powrotu jest aktualny.

Kiedyś już pisałem ,że są tacy forumowicze,którzy maja potrzebę komentowania wszystkich tematów - wie? nie wie? może wie ? może będzie wiedział ? nie ważne !!!! Kolejny "pościk" jest na koncie i to jest ważne :)

Opublikowano

W materiałach Wolfa z lat ubiegłych nie ma nic na temat że FNG jest żeliwny, przy innych kotłach jest wzmianka o materiale a tu nie ma, dopiero w tym roku pojawił się taki tekst - zarówno na niemieckim i polskim Wolfie.

to zawsze były kotły żeliwne te same odlewy były kiedyś robione dla buderusa jak istniał