Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Instalacja Ogrzewania Na Prąd - Schemat -Prośba O Pomoc


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

post-46722-0-82553800-1355584918_thumb.jpg

 

http://imageshack.us...ogrzewania.jpg/

 

Legenda do obrazka

P- pompka wody zasilana 230V

G- grzałka wody zasilana 230 V

ZO- odkręcone zawory wodne

ZZ- zakręcone zawory wodne

 

 

 

Sa 3 grzejniki i każdy jest w osobnym pomieszczeniu. Problem polaga na tym ze grzejnik który jest najblizej pompy P i grzałki G jest gorący ale tylko w górnej jego części. Kolejne grzejniki czyli drugi (licząc od grzałki i pompy) jest ledwo ciepły też tylko w górnej cześci a trzeci (najdalej odsuniety od grzałki i pompki) jest zimny lub ledwo letni i terz w górnej czesci.

 

Dodam ze słychać jak pompka co jakiś czas pompuje wodę. Pomka to GRUNDFOS TYPE UPS 25-40 180

Próbowałem odpowietrzyć tą instalację poprzez umieszczony przy trzecim grzejniku odpowietrzeniu ale po odkręceniu była sama woda.

 

Czy ta instalacja jest dobrze zrobiona? Jesli nie to prosze o rady jak to powinno byc ogarnięte gdyż dysponuje rurkami i zgrzewarką.

Dlaczego grzejniki które są dalej od pomki i grzałki są coraz chłodniejsze?

Dlaczego gzejniki są ciepłe tylko w górnej cześci?

Opublikowano

Większej głupoty w połączeniu to ja tej zimy nie widziałem :D

Szeregowe połączenie grzejników, układ otwarty gdy można zrobić zamknięty ...

Kto to zaplanował ?

Opublikowano

Czy ta instalacja jest dobrze zrobiona? Jesli nie to prosze o rady jak to powinno byc ogarnięte gdyż dysponuje rurkami i zgrzewarką.

Dlaczego grzejniki które są dalej od pomki i grzałki są coraz chłodniejsze?

Dlaczego gzejniki są ciepłe tylko w górnej cześci?

Nie wiem, czy cokolwiek więcej dałoby się zrobić źle...

 

Jeżeli sam to montowałeś, to chyba kończyłeś polonistykę... Sorry, ale nie mogę się powstrzymać od odrobiny sarkazu...

 

Do rzeczy.

Jaka jest koncepcja tego ogrzewania? Masz kocioł elektryczny? Jeżeli tak to podaj co to za kocioł.

Dlaczego system otwarty? Są jakieś przeciwskazania do układu zamkniętego?

Im dalej od źródła ciepła, tym chłodniej, jeśli układu nie wyregulujesz hydraulicznie.

Na grzejnikach masz zawory, czy na jak to wygląda?

 

Najlepiej wrzuć zdjęcia, to coś konstruktywnego podpowiemy. Na razie przykład jak to mogłoby wyglądać w układzie zamkniętym (otwarty jak trzeba to też).

 

post-18583-0-90607600-1355587897_thumb.jpg

 

Nurtuje mnie cel takiego montażu... Ktoś chciał stworzyć układ jednorurowy? Jeżeli tak, to inaczej to wygląda.

Opublikowano

Witam! Przyznaję się,że takiej "rzeżby" jeszcze nie widziałem-chyba zbyt krótko jeszcze żyję.Kto Ci to robił,skąd wziąłeś schemat?.To nie ma prawa działać i ....i nie działa.Forum na temat ogrzewania "żyje" już kilka lat.Budowa (montaż) inst. c.o. jest trochę podobna do budowy silnika-powiedzmy parowego.Więc należałoby przed montażem posiąść jakąś elementarną wiedzę.Teraz do rzeczy:najlepiej byłoby,aby każdy grzejnik był podłączony z głównej rury i powrót włączony też do głównej rury.Zasilenie u góry grzejnika powrót u dołu.Ale to jest pewnie jakiś żart i gościu będzie się śmiał z naszych wysiłków wprowadzania go na właściwy "trop,tor".No ale pośmiać się można.Chyba sobie wydrukuję jako swoiste kuriozum.Jeśli tak jest w rzeczywistości to przepraszam za żartobliwy ton mojej wypowiedzi.Pozdro

Opublikowano

Ale to jest pewnie jakiś żart

 

Żart polonisty...

W ramach odwetu za nasze docinki, zostaną nam wytknięte wszystkie "orty", "byki" i gramatyczne zbrodnie...

 

Poza tym kto artyście zabroni tworzenia... instalacji przestrzennych art noveau? To nie ma grzać. To ma wyglądać!

 

Oj, zaraz chyba nas deportują do działu "Rozmowy mało poważne" lub coś w tym rodzaju...

Opublikowano

chyba czasy dobrych i poprawnych instalacji to przeminęły ....

człowieku co to jest???? jakas własna wariacja na temat??? przecież tylko ozdób choinkowych brakuje a tak wogóle to co chcesz osiagnąć takim ogrzewaniem czy to ma byc awaryjne czy co

Opublikowano

To instalacja której wykonawca miał pewnie kocioł na paliwo stałe i zamienił go na elektryczny, tylko zapomniał reszty zdemontować lub przelączyć,

Grzejniki w szereg czasem są spotykane przy instalacjach domowych z kotłem na węgiel lub koks

Grzejnik najbliżej kotła jest najmniejszy, następnie średni i na końcu największy i to działa dla 2-4 grzejników, więcej nie ma sensu.

Propozycje przeróbki padły w poście #3,

 

Pozdr.

Opublikowano (edytowane)

Witam ponownie

 

Historia tej instalacji była taka ze robili to fachowcy i wszystko chodziło cacy. Potem jakiś koleś przerobił to tak jak jest na schemacie ( twierdził z ebedzie lepiej i stasza osoba która użytkuje to zgodziła się - tyle wiem z opowiadań starszej osoby, która użytkuje tą instalacje. Aktualnie chce doprowadzi to do porządku.

 

Jesli chodzi o uwagi to

Nie ma i nie było żadnego kotła jest mały podgrzewacz wody/ grzałka która ogrzewa wodę w instalacji. -oznaczenie G(na schemacie) z potencjometrem grzania

 

Jesli chodzi o zawory to zgodnie z schematem w miejscach ZO jest zainstalowany zwykły zawór kulowy

 

 

CZy schemat któy przedstaiwł mi uzytkownik 'KIMINERO" jest najwydajniejszy?

Czy to jest ten schemat zamknięty?

 

I czy te czerowne pole po lewej na schemacie od KIMINERO to poprostu połaczenie z istalacja wodną miszkania?

Edytowane przez uniu
Opublikowano

I czy te czerowne pole po lewej na schemacie od KIMINERO to poprostu połaczenie z istalacja wodną miszkania?

 

Hmmm... No dobra. Darujmy sobie dworowanie..

Zapropnowałem układ zamknięty, a czerwone "pole" po prawej to symbol naczynia przeponowego (u ciebie jest naczynie otwarte, a można zastosować też zamknięte). Schemat w żadnym wypadku nie jest "wykonawczy", bo brakuje mu bardzo wiele elementów. Celem było wskazanie drogi "ku lepszemu".

 

Musiałbyś określić dokładniej to "urządzenie" grzewcze. Czy jest to zwykła ogrzewacz przepływowy, czy może jakaś samoróbka z wmontowaną grzałką boilerową np? Jeśli wcześniej grzało, to może należałoby przywrócić stan poprzedni?

 

O schemacie nie da się powiedzieć "wydajny". Najlepiej przemyślany nic nie da, jeżeli źródło ciepła będzie kiepskie lub kiepskie grzejniki itd.

 

Może opisz co ty chcesz ogrzać, jakie masz grzejniki, jaki efekt chcesz uzyskać no i jaką moc ma ta grzałka?

Opublikowano

To jest zwykły ogrzewacz przepływoy gdzie jest zamontowany termostat i pokrętłem reguluje się "siłę" grzania podgrzewacza

Jesli chodzi o próbe przywrócenia tego do wersji oryginalnej to niestety nie wim jak to było ogarniete wcześniej.

 

 

Są trzy pokoje i każdy ma swój grzejnik

 

Hmmm... No dobra. Darujmy sobie dworowanie..

Zapropnowałem układ zamknięty, a czerwone "pole" po prawej to symbol naczynia przeponowego (u ciebie jest naczynie otwarte, a można zastosować też zamknięte). Schemat w żadnym wypadku nie jest "wykonawczy", bo brakuje mu bardzo wiele elementów. Celem było wskazanie drogi "ku lepszemu".

 

U mnie jest naczynie otwarte czyli ten zbiornik co od niego idzie połączenie do rury ściekowej ? Dobrze to ogarniam?

Czy naczynie przeponowe zamkniete jest lepsze?

 

Czy możesz określić czego brakuje? i dorysowac to na schemacie

Opublikowano

a nie lepiej wywalić całosć i wstrawić grzejniki elektryczne ??? przeciież tak będzie najlepiej

Opublikowano

Czy możesz określić czego brakuje? i dorysowac to na schemacie

OK. Zakładając, że ten ogrzewacz da sobie radę, zbuduj coś takiego:

 

post-18583-0-37865200-1355609203_thumb.jpg

 

Układ byćmoże należało będzie wyregulować, chociaż dla trzech grzejników niekoniecznie. Życie pokaże, ewentualnie zrobisz to na zaworach termostatycznych lub powrotnych. Przy termostatach należałoby też zastosować dodatkowo zawór nadmiarowy za pompą lub pompę adaptacyjną.

Opublikowano

a nie lepiej wywalić całosć i wstrawić grzejniki elektryczne ??? przeciież tak będzie najlepiej

No coś w tym jest... Niech się autor zastanawia. Tak czy inaczej prąd to raczej "paliwo" ludzi zamożnych. Jak będzie miał instalację, to w przyszłości może jakiś bardziej "nie ekologiczny" kociołek podpiąć. Jego wybór.

Opublikowano

Dziękuje wszystkim za rady i spostrzeżenia.

Rozumiem ze główne rurki od gorącej i powrót zimnej wody (poziome na schemacie- niebieska i czerwona) muszą być tej samej średnicy. A czy mogę dać pionowe rurki o mniejszej średnicy? Chodzi mi o tą część pionową rurki którą łączy grzejnik z główną poziomą infrastrukturą?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.