Witam ekspertów,

 

mam następujace zapytanie.

Podłaczałem podłogówkę do istniejacej instalacji CO. W zwiazku z tym, że miałem już rury wodne z zasilaniem po prawej oraz powrót po lewej stronie oraz na stanie zawór trojdrogowy oraz chcialem zamontować pompę energooszczedną grunfos Alpha zdecydowałem się na samodzielny montaż.

 

Mam tylko jeden problem. po podgrzaniu podłogowki na powrocie zacznie płynąć goraca woda zatem co z tego że zawór mam ustawiony na 35 stopni skoro z lewej strony bedzie naplywała gorąca z powrotu. Jak zmianić ten obwód aby podłogówka pracowała w obiegu zamknietym przy temperaturze 35 stopni a jak spadnie temperatura to aby dopusciła goracej wody z zasilania co - ok 55 st C

 

Prosze o podpowiedzi.

Jak zrobić to najprosciej i najtaniej?

 

w zalaczniku zdjęcie i schemat podłogówki

 

 

Z powazaniem

Paweł

post-11938-0-47057000-1355331527_thumb.jpg

post-11938-0-58580900-1355331732_thumb.jpg

Opublikowano

Rurka nad rozdzielaczem nie odpowietrzona. Sprawdź zamontowanie zaworu 3d. Napisz jaki to zawór.

Opublikowano

Musiałbyś narysować cały schemat instalacji, wtedy się okaże co jest nie tak.

 

Pewnie że mógłbym załaczyć cały schemat - załaczam go w załaczniku. Teraz macie całość mojej instalacji łacznie ze zdjęciem.

 

Zawór 3 drogowy firmy Honeywell typ TM200-3/4A

 

Przepływ przez zawór to 27 l/min, czy nie za mało jak za nim jest pompa?

zakres temparatur 30-60 st C

post-11938-0-11895500-1355340135_thumb.jpg

Opublikowano

Mam tylko jeden problem. po podgrzaniu podłogowki na powrocie zacznie płynąć goraca woda zatem co z tego że zawór mam ustawiony na 35 stopni skoro z lewej strony bedzie naplywała gorąca z powrotu. Jak zmianić ten obwód aby podłogówka pracowała w obiegu zamknietym przy temperaturze 35 stopni a jak spadnie temperatura to aby dopusciła goracej wody z zasilania co - ok 55 st C

Teoretyzujesz, czy tak twój układ się zachowuje? Z "lewej" strony gorąca woda z powrotu CO nie popłynie, ewentualnie 3D walnięty i nie miesza, ale to by musiał się grzybek przykleić albo co.

 

Zobrazuję to co kolega wyżej napisał o powietrzu:

 

post-18583-0-07460200-1355339753_thumb.jpg

 

Ta kieszeń powietrzna do likwidacji. Dla potrzeb regulacji zamiast tego korka wkręć termometr tarczowy. Jeśli będzie sięgał za głęboko, to urzyj przedłużki o odpowiedniej długości.

 

Napisz też jak się rozkładają temperatury po kilku godzinach pracy. Niestety pomiar organoletyczny lub pirometr np.

Opublikowano

Rurka nad rozdzielaczem nie odpowietrzona. Sprawdź zamontowanie zaworu 3d. Napisz jaki to zawór.

 

Zawór zamontowano własciwie H-Hot goraca zasialanie, C cold - powrót, MIX - zasilanie podlogówki

 

Opublikowano

dziekuje za zainteresowanie i próbę pomocy

Jednak na ten serwis i na was mozna liczyć.

Termometr zamontuje z ciekawości, poki co sprawdzam ręką nieosłoniete cześci rurek.

 

Opublikowano

Z powrotu nie pojawi się goraca ale po kilkunastu godzinach po podgrzaniu podłogi i jeśli nie będzie juz podłoga odbierała ciepła pojawi się na belce powrotnej a zatem na zailaniu zaworu 3D po stranie C -cold 9zimna woda). Wówczas zawor nie uzyska zadanej temperatury.

Jak się tak stanie, to zawór całkowicie odetnie zasilanie z zewnątrz, będzie tylko krążyć to co jest w podłodze i zaraz spadnie do 35C.

Opublikowano

Jest błąd w połączeniu. Zasilanie podłogówki jest podłączone za zaworem 4D ale powrót wpięty już przed zawór 4D a winno być do powrotu grzejników.

Opublikowano

Tam jest więcej błędów np dlaczego pompa podłogówki jest włączona w szereg z pompą CO?

te układy - CO i podłogówka powinny być połączone równolegle.

A jak rozdzielacz jest na parterze to pętle na piętrze praktycznie można odpowietrzyć przez przelanie wodą z kranu, inaczej trudno.

 

Pozdr.

Opublikowano

Jest błąd w połączeniu. Zasilanie podłogówki jest podłączone za zaworem 4D ale powrót wpięty już przed zawór 4D a winno być do powrotu grzejników.

sorki bład w rysunku

Podłaczenie jest rzeczywiście do powrotu z grzejników.

 

Opublikowano

Tam jest więcej błędów np dlaczego pompa podłogówki jest włączona w szereg z pompą CO?

te układy - CO i podłogówka powinny być połączone równolegle.

A jak rozdzielacz jest na parterze to pętle na piętrze praktycznie można odpowietrzyć przez przelanie wodą z kranu, inaczej trudno.

 

Pozdr.

Nie jestem hydraulikiem, Jesli mozesz rozrysuj nawet recznie jak ty byś wpial zawor i pompe w istniejacy uklad, zeskanuj i wrzuć tutaj. z góry dzieki.

Opublikowano

poprawiony schemat zgodny z rzeczywistoscią.

Odnosnie rozdzielacza na parterze i podłogowki po konsultacjach z kilkoma hydraulikami zdecydowałem się na taki manewr.

Mówili ze niepowinno byc problemu. Niektórzy już tak robili i grzało.

 

Czas pokaże. Narazie wygrzewam pomału.

 

 

post-11938-0-60278700-1355349233_thumb.jpg

Opublikowano

Nie jestem hydraulikiem, Jesli mozesz rozrysuj nawet recznie jak ty byś wpial zawor i pompe w istniejacy uklad, zeskanuj i wrzuć tutaj. z góry dzieki.

Przecież napisałem - wepnij zaraz za zaw 4-d - tam masz - zawór, filtr, pompę CO - to wepnij przed pompę CO, wykorzystasz zawór i filtr , lub wepnij pomiędzy zaw 4-d i zaw odcinającym pompę CO, tylko wtedy musisz dać dod filtr chroniący pompę podłogówki.

Pompę CO masz sterowaną przez sterownik kotła, pompa podłogówki nie jest niczym sterowana - przynajmniej tak wynika z rys.

Jak sterownik wył pompę CO to mamy tłumienie przepływu przez wył. pompę CO.

Opublikowano

Zawór zamontowano własciwie H-Hot goraca zasialanie, C cold - powrót, MIX - zasilanie podlogówki

Zawór TM jest raczej do mieszania cwu. Producent dopuszcza stosowanie do podłogówki. Ale podłączenie w dokumentacji jest inne, inaczej jest również zmontowana pompa. I to sposób zamontowania pompy proponuję skonsultować z pomocą techniczną producenta. Albo wymień zawór TM na VTA 322 albo VRG131 (za dwie stówki może kupisz) i pompa na zasilaniu będzie mogła zostać. Poza tym to do tej podłogówki mógłbyś kupić inny rozdzielacz, przy tym regulacji przepływu na pętlach właściwie nie ma.

Opublikowano

Zgadzam się z kolegą w ten sposób zrobiony układ do podłogówki nie będzie działał , do tego brak regulacji na przepływach no chyba że wszystkie odcinki rur są identyczne .

Opublikowano

zatem zaskocze chyba wszystkich.

Układ pracuje poprawnie. Grzeje nawet uklad na pietrze pomimo że rozdzielacze są na parterze.

zawor 3D reguluje poprawnie. Cały układ kosztował mnie 170 przylacza, 300 pompa i 170 zawór 3D czyli 640 zł.

A najtańsze kosztowały po 1000 zł z pompa która konsumuje ok. 35-70W

Moja pracuje na 7W.

 

Nawet nie zrobiłem jeszcze odpowietrzenia rury (tej nad rozdzielaczem powrotnym).

 

pozdrawiam

Temat uważam za wyczerpany.

Opublikowano

Jestem zaskoczony :) że działa to prawidłowo , co do ceny twojego rozdzielacza to nie porównuj malucha do mercedesa .

pozdrawiam

Opublikowano

zatem zaskocze chyba wszystkich.

 

Temat uważam za wyczerpany.

Przyznam szczerze, że nie czuję się zaskoczony.

Jedynie chyba tym, że najpierw piszesz, że nie działa a potem, że działa.

To trochę nietypowe, zaskakujące...

 

Pozdrawiam.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.