Witam wszystkich. Mam niemały problem z ustawieniem pieca WALENDOWSCY KWM-SGR 19kw ze sterownikiem TITANIC. Dom 120m2 użytkowej nieocieplony w tym roku postawiony. Chodzi o to, że mój piec potrzebuje 50 kg ekogroszku na dobę. Czytając inne fora lub tematy ludzie piszą o 20 kg na dobę przy metrażu 200m2, a co najlepsze mam bardzo podobne ustawienia do innych użytkowników. Proszę o pomoc bo mnie ten kocioł z torbami puści... :(

Opublikowano

zacznijmy od początku

dom nowy - musi się wygrzać i wilgoć usunąć - to pochłania duże ilości energii- spalanie większe

nieocieplony - większe straty- spalanie większe-ocieplisz spalanie spadnie

dom 120m nowy w planie izolacja - kocioł 19KW- dużo za duży. jak ocieplisz będziesz potrzebował 8KW -ten kocioł może mieć kłopot zejść tak nisko z mocą. niestety strona producenta ma mnie gdzieś więc nie wiem jaki masz palnik i ile się da z niego wycisnąć

tu się kłania sprawdzenie projektowego zapotrzebowania na ciepło. to nowy dom więc musi być w projekcie i na pewno nie jest na poziomie 19KW

ktoś Cię na niezłą minę z tym wielkoludem wpakował :( :( :(

teraz pytanie o ustawienia i wygląd popiołu- bo to świadczy o prawidłowości procesu spalania a zużycie ze względu na brak izolacji i potrzebę wygrzania na razie proponuję zignorować- będzie spadać z każdym tygodniem

Opublikowano

W przyszłości jak najbardziej czyli na najbliższą jesień-styropian 12cm. Do wygrzania jest jeszcze garaż i kotłownia czyli 30m2 trzeba dodać,a i bojler 120 l do podgrzania.

Ustawienia następujące:

czas podawania 16 s.

czas między podawaniem 53s.

wydajność dmuchawy 5 przesłoniona jakieś 40%

czas przedmuchu 30 s.

czas przerwy w podtrzymaniu 2min.

krotność 2

Opublikowano

duża moc nie wiem ile biegów ma nadmuch - zastanawiam się czy nie masz niedopalonego eko?

nie ma znaczenia tych 30m2 więcej

przy nowym domu nie przekroczysz zapotrzebowania rzędu 70W/m2(jeśli wszystko zgodnie ze sztuką zrobione) czyli nawet dla 150m licząc z garazem potrzebujesz 10,5KW a masz prawie 2 razy tyle :(

ten sezon poświęć na wygrzanie i wysuszenie domu, ociepl przed kolejnym i spalanie osiągnie przyzwoity poziom. niestety nie tak niski jakbyś miał kocioł na miarę. będziesz potrzebował więcej opału bo spalanie będzie z mniejszą sprawnością a tego nie przeskoczysz.

tak to jest niestety jak projektant pisze w swoim dziele teksty typu "ogrzewanie gazowe lub kocioł na paliwo stałe o mocy maksymalnej do 25KW"

Kowalski nie patrzy więc na rzeczywiste potrzeby budynku a potem się męczyć będzie.

życie :(

Opublikowano

nadmuch ma 12 biegów.

groszek po spaleniu wygląda hmm... jak niedopalony, ale już stanie z piwem przy tym piecu i przestawianie nic nie daje :unsure:

nie wyślę teraz zdjęcia bo zainwestowałem w orzech i nim teraz palę wręcz niebo, a ziemia tylko szkoda że trzeba latać do pieca co chwilę podkładać bo mały ruszt ma.

mój dom to ATOS tylko on ma 110 m2 a mój 120 bo były zmiany w projekcie. troszkę mnie przeraziłeś z tym za dużym piecem. :(

Opublikowano

skoro był niedopalony to wystarczy więcej powietrza.

no niestety ja też padłem ofiarą przewymiarowania. mam dom 142m2 mierzone po podłogach a kociołek 19KW powinien być 12KW bo to stary dom i ma spore straty ciepła.

nie znaczy że będzie całkiem do niczego z tym kotłem ale nie bedzie spalał ze sprawnością 70% a raczej bliżej 50 więc zużycie może być większe niż przy kotle na miarę. zwłaszcza że przez większość sezonu nie będzie pracował z mocą większą niż 8KW podejrzewam.

spróbuj zasypać normalnie ekogroszkiem i dać większy nadmuch do tego ze 2-3 biegi w górę i niech pracuje ze 2 godziny. potem napisz jak popiół czy się ilość niedopalonego zmniejszyła czy może pojawiły się spieki już?

ten sezon grzejesz ściany i suszysz dom no i przy okzaji uczysz się kociołek ogarnąć a w następnym dopier szukasz oszczędności

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Witam wszystkich. Mam niemały problem z ustawieniem pieca WALENDOWSCY KWM-SGR 19kw ze sterownikiem TITANIC. Dom 120m2 użytkowej nieocieplony w tym roku postawiony. Chodzi o to, że mój piec potrzebuje 50 kg ekogroszku na dobę. Czytając inne fora lub tematy ludzie piszą o 20 kg na dobę przy metrażu 200m2, a co najlepsze mam bardzo podobne ustawienia do innych użytkowników. Proszę o pomoc bo mnie ten kocioł z torbami puści... :(

 

Kulas daj znac co wyszło z Twoimi ustawieniami....

Mam taki sam zestaw jak Ty i piec mi łyka 50 kg na dobe.

Jestem przerazony.

Opublikowano

dzwoniłem do producenta i zdecydowanie stwierdził, że za mały piec, że takie piece montuje do domków maksymalnie 80 m2. wytłumaczył mi, że zbiornik wody dolicza się 20 m2 podłogówka też inaczej jest liczona. Producent dzwonił do swojego przedstawiciela w celu wyjaśnienia tej sytuacji i doszło do tego, że będę miał nowy piec 25 kw.

Opublikowano

a co to za bzdury są???

na 120m2 chałupy kocioł 25KW

kolego- domki o tej powierzchni mają zapotrzebowanie na ciepło w okolicy 4-6KW a nie 25!!!

nawet nieocieplony ma straty nie większe niz 120W/m2 więc opowiadanie że kocioł 19KW jest za mały to jakiś obłęd jest

i nie ma znaczenia czy masz tradycyjne ogrzewanie grzejnikowe czy podłogówkę. jeśli musisz do domu dostarczyć 6KW to obojętne czy zrobisz to przy pomocy żeberek kaloryfera czy pętli podłogówki.musisz dostarczyć tylko tyle nic więcej a przez większość sezonu znacznie mniej. nie wyobrażam sobie aby ich kocioł z dużym palnikiem był w stanie pracować na 3KW z przyzwoitą sprawnością

 

jeśli to nowy dom musisz mieć policzone OZC jak nie masz to je zrób a potem do tego porównaj kocioł który już masz a dodatkowo ten który Ci chce w "prezencie" dać producent.

 

przeczytaj mój poradnik i przynajmniej skonfrontuj to co w nim zawarte z tym co opowiada Ci przedstawiciel.

nie daj się wpakować w taki olbrzymi kocioł przy tak małym zapotrzebowaniu.

jak już masz to co masz to dobierz parametry odpowiednie i tyle

pewnie jeszcze Ci za większy każą dopłacić :angry:

Opublikowano

nawet nie wątpię w to, że znasz się lepiej ode mnie, tylko już sam się nie wiem co o tym myśleć np piec Kocioł Defro DUO z podajnikiem 15 kW jest do 200 m2 a ten co ja mam niby do 120 m2 a ma 19 kw

Opublikowano (edytowane)

sambor

bo mnie wkurza takie pie....nie że kocioł 19KW za mały do chałupy 120m która pewnie przyjmie za chwilę jakieś 15cm styro na grzbiet i 30cm wełny na głowę

a potem na forum pełno wątków z prośbą o pomoc - a 95% z nich wynika ze źle dobranego źródła ciepła i nie ma tu na myśli tylko kotłów na eko.

OZC- koszt 500zł i będzie wszystko wiadome

a jak nie to podane nastawy korygować nadmuchem i przeżyć pierwszy sezon grzania

potem będzie dużo mniejsze zużycie chociaż nie tak niskie jak przy kotle dobranym prawidłowo

Edytowane przez TIMON120777
Opublikowano

nawet nie wątpię w to, że znasz się lepiej ode mnie, tylko już sam się nie wiem co o tym myśleć np piec Kocioł Defro DUO z podajnikiem 15 kW jest do 200 m2 a ten co ja mam niby do 120 m2 a ma 19 kw

 

ponieważ sobie tak producent wymyślił że będzie takie kotły na takie powierzchnie oferował

a u innego stoi dla odmiany przy kotle 12KW:

12kW polecamy:

* do 80m2 starego, nieizolowanego domu (straty ciepła 130W/m2)

* do 100m2 starego domu z dodatkową izolacją (straty ciepła 100W/m2)

* do 110m2 domu z drugiej połowy lat 90-ych z izolacją (straty ciepła 90W/m2)

* do 140m2 nowego budownictwa, izolowanego (straty ciepła 70W/m2)

* do 170-190m2 nowego domu o wyższym standardzie izolacji (straty ciepła 50-60W/m2)

 

dlatego napisałem wcześniej zrób OZC

zapłacisz mniej niż za wywalony w komin i śmietnik opał.

 

powiem krótko 'myśl to co Ci pokażą liczby czyli ile ciepła musisz domkowi dostarczyć.'

na innym forum ostatnio kolega pisał o domku w okolicy 120m2 i zapotrzebowanie jakie mu wyliczono wynosiło 4,9KW jeśli dobrze pamiętam.

nawet jak policzysz dla starej chałupy to potrzebujesz 12KW a 25 do spółki z sąsiadem.

Opublikowano

dokładnie

tam chałupa stara o dużych stratach ciepła a i tak kocioł za duży-z tego co pamiętam tamten producent daje jeszcze do tego kotła taki palnik jak mój- zdrowia życzę komuś kto pojęcia o paleniu nie ma :( :( :(

 

LICZYĆ

potem

WYBIERAĆ

potem

GRZAĆ tyłek w salonie z lampką wina i kobietą u boku

a jak się nie liczy to tyłek się grzeje na stołku w kotłowni a kobieta wino pije sama

Opublikowano

Skorzystam z okazji tego tematu i poproszę o wstępne wyliczenia mocy kotła dla nowego domku bez ocieplenia,

228m2 po podłogach do ogrzania + 120l boiler.

Może i ja mam piec przewymiarowany......

Opublikowano

a to bozia rączek oczek i kalkulatora nie dała??

a sam policz a potem zrób OZC i porównaj ze swoim wyborem.

Opublikowano (edytowane)

TIMON120777 - co to jest OZC ??

 

Czytając dalej :

tak to jest niestety jak projektant pisze w swoim dziele teksty typu "ogrzewanie gazowe lub kocioł na paliwo stałe o mocy maksymalnej do 25KW"

Kowalski nie patrzy więc na rzeczywiste potrzeby budynku a potem się męczyć będzie.

życie :(

Mój projekt to GL299 - jak to obliczyć ?

 

 

Przeglądałem wczoraj kilka stron www losowych producentów, do mojego metrażu (bez boilera) niektórzy zalecają nawet 30KW.

Linki poniżej.

http://www.kotlyples...m-sr_tabela.jpg

http://www.hef.com.p...ter_m,2,04.html

http://www.krzaczek....kiem-retortowym

http://www.kotlystal...d2=kociol_max11

http://www.kotly-co....dajnikiem_opalu

http://www.kotly-dra...otly-dragon.pdf

http://www.kotlyples...owym-kwm-sr.php

 

 

O co więc w tym wszystkim chodzi ?? Dlaczego producenci podają większe kotły niż w żeczywistości potrzeba?

Co to ma na celu.. ? Przecież jak raz mnie ktoś ***, już więcej niczego od niego nie kupię, ba nawet po znajomych się to rozejdzie..

Kogo zatem innego pytać jak nie producenta - przy wyborze kotła ? A skoro poleca 25KW do mojego metrażu ... to ja wymiękam.

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie używać wulgaryzmów
Opublikowano

Kolego Mario - w projekcie musi być podane zapotrzebowanie domu na ciepło w W/m2 lub w W/m3.

Bez tego nie ma siły aby dobrać kocioł i np grzejniki.

Jeżeli masz o tym jakąś wiedzę to dobrze.

Jeżeli nie masz to ze strony http://www.purmo.com/pl/pobierz-pliki/programy-komputerowe.htm

 

Pobierz program SDG - i uczciwie go wypełnij - tam będziesz miał moc grzejników w całym domu a co z tego wyniknie - moc cieplną potrzebną na grzanie domu.

Wtedy możesz wrócić na forum do kol Timona i na pewno ci pomoże.

 

Pozdr.

Opublikowano

Witaj

Faktycznie w projekcie są takie dane odnoszące się do każdego z pomieszczeń.

Po zliczeniu wychodzi około 21KW - aktualnie mam piec 25KW. Niema tu jednak wliczonego boilera.

Czy to oznacza, że mam piec przewymiarowany ?

Opublikowano

TIMON120777 - co to jest OZC ??

 

Czytając dalej :

 

Mój projekt to GL299 - jak to obliczyć ?

 

 

Przeglądałem wczoraj kilka stron www losowych producentów, do mojego metrażu (bez boilera) niektórzy zalecają nawet 30KW.

Linki poniżej.

http://www.kotlyples...m-sr_tabela.jpg

http://www.hef.com.p...ter_m,2,04.html

http://www.krzaczek....kiem-retortowym

http://www.kotlystal...d2=kociol_max11

http://www.kotly-co....dajnikiem_opalu

http://www.kotly-dra...otly-dragon.pdf

http://www.kotlyples...owym-kwm-sr.php

 

 

O co więc w tym wszystkim chodzi ?? Dlaczego producenci podają większe kotły niż w żeczywistości potrzeba?

Co to ma na celu.. ? Przecież jak raz mnie ktoś wku....wi, już więcej niczego od niego nie kupię, ba nawet po znajomych się to rozejdzie..

Kogo zatem innego pytać jak nie producenta - przy wyborze kotła ? A skoro poleca 25KW do mojego metrażu ... to ja wymiękam.

 

Spora część producentów zna się na poskładaniu wszystkiego w całosc, w danym okresie czasu zawozi to do labo i komus zleca wykonanie dokumentacji, tam sa obliczenia dla danych strat ciepła i stąd takie a nie inne dane......

 

Timon Ci dobrze odpisywał, trzeba mądrzej szukac...

 

ps. Timon, u niektórych kotły niby 19kW równaja sie prawdziwym 12kW... tak też bywa.....

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.