kalambur847 Opublikowano 28 Października 2012 #1 Opublikowano 28 Października 2012 Witam posiadam piec na ekogroszek skam-eko-p i sterownik lider. nowa instalacja robiona od początku. Ostatnio pojawił mi się ALARM 5 i udało się go wyłączyć, ale jak dam większą temperaturę np. 55 stopni to piec ma problemy żeby do niej dobić? Co może być tego przyczyną? Obecne ustawienia: dmuchawa 17% czas podawania 7sek podawania Cytuj
vernal Opublikowano 28 Października 2012 #2 Opublikowano 28 Października 2012 Witam, Kolego kalambur, nie zadawaj zagadek. Podaj chociaż jeszcze jaki czas przerwy. Cytuj
kalambur847 Opublikowano 28 Października 2012 Autor #3 Opublikowano 28 Października 2012 czas przerwy między podawaniami 89 sekund Cytuj
kalambur847 Opublikowano 28 Października 2012 Autor #4 Opublikowano 28 Października 2012 dodam, że moje mieszkanie nie jest duże 67 m2 a na dzień idzie mi 1 worek ekogroszku. proszę podajcie jakie ustawienia mogą u mnie zadziałać Cytuj
vernal Opublikowano 28 Października 2012 #5 Opublikowano 28 Października 2012 Musisz dać czas przerwy na 51s i dostosować do tego powietrze tak, żeby się dobrze paliło. Wtedy temperatura będzie wzrastać (prawdopodobnie więcej powietrza, np. 26%). Cytuj
kalambur847 Opublikowano 28 Października 2012 Autor #6 Opublikowano 28 Października 2012 jak ustawiłam powietrze na 25% to zdmuchnęło płomień Cytuj
vernal Opublikowano 28 Października 2012 #7 Opublikowano 28 Października 2012 najpierw ustaw tę przerwę i po pewnym czasie zacznie być za dużo opału w palenisku, to wtedy zwiększysz trochę powietrze i dostosujesz tak, żeby się dobrze paliło. Cytuj
vernal Opublikowano 28 Października 2012 #8 Opublikowano 28 Października 2012 może wystarczy 19%, nie wiem, bo nie widzę tak daleko, jestem krótkowidzem. Cytuj
kalambur847 Opublikowano 28 Października 2012 Autor #9 Opublikowano 28 Października 2012 czyli przez to włączył mi się ALARM 5? ja mam piec 1,2 kw Cytuj
kalambur847 Opublikowano 28 Października 2012 Autor #10 Opublikowano 28 Października 2012 jeżeli mogę prosić jakie byś proponował ustawienia na tym piecu żeby to hulało Cytuj
vernal Opublikowano 28 Października 2012 #11 Opublikowano 28 Października 2012 Alarm 5 to sie powinno zlikwidować w tym sterowniku. On się włącza właśnie od tego, że przez dłuższy czas kocioł nie może osiągnąć temp. zadanej. To ma być na sytuację, że się opał skończył ale też załącza się gdy ustawisz za małą moc. Cytuj
vernal Opublikowano 28 Października 2012 #12 Opublikowano 28 Października 2012 To już napisałem - przerwa 51 Cytuj
kalambur847 Opublikowano 28 Października 2012 Autor #13 Opublikowano 28 Października 2012 a możesz mi powiedzieć, bo ja jestem zielona mam ten piec od tygodnia jak zlikwidować ten alarm, bo ja ostatnio po prostu wyłączyłam sterownik i od nowa włączyłam. Jakie byś ty proponował ustawienia. Cytuj
kalambur847 Opublikowano 28 Października 2012 Autor #14 Opublikowano 28 Października 2012 To już napisałem - przerwa 51 Czyli dmuchawa 19% czas podawania 7 sek przerwa między podawaniami 51 sekund i od jakiej temperatury mam wyjść na sterowniku? Cytuj
vernal Opublikowano 28 Października 2012 #15 Opublikowano 28 Października 2012 A to przepraszam koleżankę, myślałem, że to kolega... Zrób 7 podawania i 51 przerwy a powietrze zostaw na 19%. Potem trzeba kontrolować czy ogień i popiół dobrze wygląda, jak nie to napisac co jest nie tak, albo zrobić zdjęcia albo nagrać film, albo do bugarii... Cytuj
mirekm71 Opublikowano 29 Października 2012 #16 Opublikowano 29 Października 2012 W sterowniku gdzies w ustawieniach alarm mozna wylaczyc zmiejszajac czas czy jakos tak. Cytuj
Luxor33 Opublikowano 29 Października 2012 #17 Opublikowano 29 Października 2012 Witam. A może by tak zacząć od ustawień fabrycznych, a potem kombinować dalej. Ja tak zwykle robię jak przekombinuje z czasami i powietrzem. Nie znam tego sterownika, ale może warto tak spróbować. Cytuj
kalambur847 Opublikowano 29 Października 2012 Autor #18 Opublikowano 29 Października 2012 Dzisiaj próbowałam rozpalać z tymi ustawieniami, ale ciągle gasło. próbowałam 3 razy i w końcu dałam sobie spokój Cytuj
vernal Opublikowano 29 Października 2012 #19 Opublikowano 29 Października 2012 Dlaczego gasło? Trzeba przyuważyć ten moment i zanotować jaki jest stan paleniska. Czy jest za dużo paliwa czy za mało paliwa itp. Czyli teraz pali się na dawnych ustawieniach... To jak się już pali to skróć przerwę podawania na razie do 70 i obserwuj jak się pali. Cytuj
vernal Opublikowano 29 Października 2012 #20 Opublikowano 29 Października 2012 Na razie to możesz wyłączyć ten alarm 5 w: Ustawienia serwisowe>czas wykr. braku opału ma być "Wył" Cytuj
kalambur847 Opublikowano 29 Października 2012 Autor #21 Opublikowano 29 Października 2012 dzisiaj dzwoniłam do serwisu i oni powiedzieli, że trzeba ustawić do aktualnej pogody. Napisałam do magika który to ustawia, ale brak jakiejkolwiek odpowiedzi. Jeżeli znacie jakieś osoby, które ustawiają sterowniki we Wrocławiu to dajcie proszę namiary Cytuj
TIMON120777 Opublikowano 29 Października 2012 #22 Opublikowano 29 Października 2012 napisz proszę słów parę o tym w jaki sposób rozpalasz, jakim węglem zasilasz swoją bestię i w jakim momencie wygasa i w jaki sposób??? czy przesypuje czy może zapada się kopiec??? Cytuj
kalambur847 Opublikowano 29 Października 2012 Autor #23 Opublikowano 29 Października 2012 rozpalam dając trochę drewienka podpałkę. sterownik daję na ręczny i podaje ekogroszek i za chwilę dmuchawa i tak aż załapie a później daje na automat Cytuj
TIMON120777 Opublikowano 29 Października 2012 #24 Opublikowano 29 Października 2012 no dobrze a potem po jakim czasie wygasa i co się dzieje?? czy masz niespalony eko w popielniku czy raczej żar się zapada i przygasa??? jakim się pali płomieniem - kolor i intensywność??? najlepiej by fotki jakieś pomogły Cytuj
mirekm71 Opublikowano 29 Października 2012 #25 Opublikowano 29 Października 2012 Moze w podtrzymaniu nie podaje? Cytuj