silver111 Opublikowano 22 Października 2012 #1 Opublikowano 22 Października 2012 Witam. W jakim trybie palicie teraz w okresie przejściowym? A w jakim gdy na dworze hula zima? pompy równoległe czy priorytet bojlera ? przy priorytecie bojlera w domu robi się lekko chłodniej gdy pompa CO przestaje działać a kocioł ładuje bojler CWU. Jaka temp zadana CO a jaka CUW? Posiadam zawór czterodrogowy sterowany ręcznie. Pozdrawiam silver111 Cytuj
Balzak Opublikowano 22 Października 2012 #2 Opublikowano 22 Października 2012 Ja robię u siebie w ten sposób ze mam ustawiony tryb pompy równolegle Na kotle mam zadana CO 60 stopni a CWU na 50 stopni histereza wody to 4 stopnie Cytuj
mirekm71 Opublikowano 22 Października 2012 #3 Opublikowano 22 Października 2012 Ja mam priorytet bojlera. Wode grzeje ok godziny to grzejniki wystygnal ale zeby zaraz mialo sie mieszkanie wychlodzic? Cytuj
jaceksw47 Opublikowano 22 Października 2012 #4 Opublikowano 22 Października 2012 Kocioł chodzi w trybie zima od 20 .09 2012 (na 47stopniach, dla cwu sam sobie podnosi do 65stp), i z priorytetem cwu,czasami wyłączam co. jak słoneczko przygrzeje. Cytuj
vernal Opublikowano 22 Października 2012 #5 Opublikowano 22 Października 2012 Witam. W jakim trybie palicie teraz w okresie przejściowym? A w jakim gdy na dworze hula zima? pompy równoległe czy priorytet bojlera ? przy priorytecie bojlera w domu robi się lekko chłodniej gdy pompa CO przestaje działać a kocioł ładuje bojler CWU. Jaka temp zadana CO a jaka CUW? Posiadam zawór czterodrogowy sterowany ręcznie. Pozdrawiam silver111 Jak przyjdzie zima, to się nie będziesz pytał tylko od razu wyłączysz ten priorytet. Na pompach równoległych bufor też się przecież grzeje. Chodzi tylko o to, żeby czujnik temp. bojlera nie był na samej górze i nie czekał aż się cała bateria wyczerpie, tylko doładowywał ją zaraz jak ktoś zacznie lać więcej wody. Ma być umieszczony w odpowiednim miejscu - najczęściej w połowie zbiornika. Priorytet to jest dla tych, co nie potrafią czujnika umieścić tam gdzie on ma być. Generalnie jakaś parodia. Pozdrawiam. Cytuj
mlodzieniec Opublikowano 23 Października 2012 #6 Opublikowano 23 Października 2012 Równoległe, a i tak bojler się nagrzewa po wyłączeniu pompy, grawitacja działa. Latem tryb letni, tylko pompa cwu. Cytuj
Blackbird Opublikowano 23 Października 2012 #7 Opublikowano 23 Października 2012 Ja grzeję różnie bez względu na porę. W okresie grzewczym są pompy równoległe + programator czasowy wstawiony między sterownikiem, a pompą CWU. U mnie woda w bojlerze o zadanej temp. nie jest potrzebna przez 24h więc na programatorze są ustawione godziny w jakich bojler ma być gorący. Cytuj
automatyk Opublikowano 23 Października 2012 #8 Opublikowano 23 Października 2012 Witam. W jakim trybie palicie teraz w okresie przejściowym? A w jakim gdy na dworze hula zima? pompy równoległe czy priorytet bojlera ? przy priorytecie bojlera w domu robi się lekko chłodniej gdy pompa CO przestaje działać a kocioł ładuje bojler CWU. Jaka temp zadana CO a jaka CUW? Posiadam zawór czterodrogowy sterowany ręcznie. Pozdrawiam silver111 pompy zawsze w piorytecie ,wyjatek gdy: mamy ogrzewanie poprzez nagrzewnice powietrza oraz gdy zasobnik mamy w postaci imitacji zasobnika -czytaj lęzący ,wtedy jakiekolwiek piorytety nie mają racji bytu Cytuj
kapitan007 Opublikowano 31 Października 2012 #9 Opublikowano 31 Października 2012 Kocioł chodzi w trybie zima od 20 .09 2012 (na 47stopniach, dla cwu sam sobie podnosi do 65stp), i z priorytetem cwu,czasami wyłączam co. jak słoneczko przygrzeje. a te 47 st. to nie za mało dla kociołka Cytuj
Blackbird Opublikowano 1 Listopada 2012 #10 Opublikowano 1 Listopada 2012 47st na pewno nie za mało, ma być tyle co potrzeba, a nie wierzyć w jakieś dziwne zabobony o temperaturze. Cytuj
sobon2000 Opublikowano 1 Listopada 2012 #11 Opublikowano 1 Listopada 2012 Hey! U mnie pompy równoległe się nie sparwadza: pompa CWU podkrada ciepłą wodę pompie CO i cała ciepła woda idzie na bojler a pompa CO kręci zimną wodę w kółko po instalacji. CO mam ALPHE 2 a na CWU zwykłą i mimo że jest na 1 biegu jest i tak zbyt mocna (alpha chodzi np na 8 watach). Tak więc tylko priorytet bojlera. Bojler i tak grzeje się na cyrkulacji dlatego załączanie sie pompy CWU jest sporadyczne - jak ktoś napuści pełną wanne i temp spadnie poniżej 45 stopni. Pozdrawiam! Cytuj
automatyk Opublikowano 1 Listopada 2012 #12 Opublikowano 1 Listopada 2012 Ja robię u siebie w ten sposób ze mam ustawiony tryb pompy równolegle Na kotle mam zadana CO 60 stopni a CWU na 50 stopni histereza wody to 4 stopnie tak mozesz robić jak masz zasobnik lezacy ,przy prawdziwym zasobniku praca róznoległa nie przejdzie Cytuj
vernal Opublikowano 1 Listopada 2012 #13 Opublikowano 1 Listopada 2012 Jak nie przejdzie? Mam zasobnik 300l z 2 wężownicami, kocioł grzeje 150l. Temp. ustawiona na cwu to 47C a na kotle 65C. Histereza cwu 2,5C. Jak temperatura cwu spadnie do 44,5C to załącza się pompa cwu równolegle z pompą c.o. Po średnio 10 minutach pompa cwu się wyłącza, bo cwu dogrzane do 47C. To co jest nie tak z tym moim bojlerem? Cytuj
automatyk Opublikowano 1 Listopada 2012 #14 Opublikowano 1 Listopada 2012 nie że nie tak ale jak duzy masz kocioł???? Cytuj
vernal Opublikowano 1 Listopada 2012 #15 Opublikowano 1 Listopada 2012 ok. 100l, moc 6kW obecnie. Robotę robi nie tylko duża pojemność ale również różnica temperatur. Cytuj
automatyk Opublikowano 1 Listopada 2012 #16 Opublikowano 1 Listopada 2012 i sposób uzywania wody ,umnie taki model sie nie sprawdza i u moich klientów tez ,jak wezmiesz 200l wody do wanny to masz ok 30min tyrania kotła na mocy ok 24kW aby szybko zagrzac ,jak bedzie praca róznoległa to braknie mocy aby rownolegle zagrzac zasobnik i grzac dom bo kocioł musiałby byc na 30-35kW ,jesli jest prysznic w domu i mieszka sie w domu po krakowsku to faktycznie praca roznoległa moze sie sprawdzić Cytuj
vernal Opublikowano 1 Listopada 2012 #17 Opublikowano 1 Listopada 2012 No fakt, 200l to do wanny nie leję ale 100-150 zdarza się zużyć niektórym domownikom za 1 razem ale na to jest właśnie bojler, który sobie z tym radzi. Kocioł przyklęknie potem na godzinkę (w granicach 45-50C) ale to w niczym nie przeszkadza, bo jest tylko 1 osoba, która potrafi tyle wody wylać i robi to raz dziennie, więc spokojnie się może bojler doładować. A propos Twoich okolic, to jak to się ma do powszechnie przyjętego zapotrzebowania na ciepłą wodę 30l na osobę dziennie [tak się podobno ma dobierać bojlery :blink:] Jakaś białoruska norma, bo w Krakowie też się nie sprawdza :lol: Cytuj
automatyk Opublikowano 1 Listopada 2012 #18 Opublikowano 1 Listopada 2012 hih jak sie pracuje to sie mieszka w domu a nie zyje żeby oszczedzac ,jak oszczedzac to po co sie budowac lepiej w namiocie mieszkac a te 30 l to od kiedy taka norma ???? jak pamietam za młodych lat jak nie wszyscy nie mieli licznika to ryczałt dzienny był własnie 280l na dzien na osobe to co telaz ludzie sie nie kapią ???? czy wanny mniejsze robią???u mnie na 3 osoby idzie ok 18-20m3/miesiac z tego z 14m3 pewnie pogrzanej a 30l przecież to dwa posiedzenia zarządu i 3 razy siur i poszło a gdzie rece umyć i wogóle ,cos kolego nie pomyliłeś???? Cytuj
vernal Opublikowano 1 Listopada 2012 #19 Opublikowano 1 Listopada 2012 Nie liczę ile razy wchodzę do łazienki, ale czytam internet i widzę, że bojler należy dobierać do dziennego zużycia cwu. Dane, które widzę, to 40l/os/dobę niskie zużycie, 50l/osobę średnie zużycie, 75l/osobę duże zużycie. Jak się do tego ma jednorazowe 200l, które zużywasz naraz a nie na dobę, a jak tu wejść do łazienki parę razy? Odpowiedź jest prosta - każdy orze jak może i musi robić jak mu się podoba, nie ma się co oglądać na dane. Ale. Wracając do rozważań o priorytecie, to z 300l, które Twoi Szanowni Klienci zużywają na dobę/osobę, to bojler powinno się dobrać minimum 500-800l (bo przecież solary muszą coś dawać, żeby się Klienci nie wściekali, że na darmo kupę kasy wydali). No i teraz najważniejsze - jak taki bojler nagrzejesz kotłem w zimie, to widać jasno, że żadne priorytety nie są potrzebne, spokojnie na pracy równoległej każdy kociołek da radę dogrzać ubytki. Cytuj
automatyk Opublikowano 1 Listopada 2012 #20 Opublikowano 1 Listopada 2012 no nie zgodzę sie z tym bo jak po głebokiej kapieli wchodzi nastepna osoba na głeboka kapiel to musisz mieć te 20kW mocy aby to zdazyło sie zagrzac ,powiem tak od kiedy mam u siebie takie rozwiazanie a u klientów tez takie samos tosuje to jeszcze ani u siebie ani od zadnego z klientów nie usłyszałem aby komus brakło wody ,natomaist przy leżacych jest to notoryczne i sa telefony panie ratuj bo żona mnie z domu.....li Cytuj
vernal Opublikowano 1 Listopada 2012 #21 Opublikowano 1 Listopada 2012 Bo leżące są za małe, to jak pisałeś rzeczywiście imitacja bojlera :lol: Cytuj
automatyk Opublikowano 1 Listopada 2012 #22 Opublikowano 1 Listopada 2012 za małe tak, ale tez mają mała powierzchnie wymiany bo max 6kW Cytuj