Opublikowano

Witam,

 

mam zamontowany nowy piec camino 15kW, uruchomiony wczesną wiosną tego roku, do tego czopuch 90 stopni do komina 27x27.

 

W zasadzie nie mam za wielkich doswiadczen z piecem ze wzgledu na temperature panujaca na zewnatrz i brak konieczności grzania domu, lecz problem pojawia się taki, że przy uchylonych dolnych drzwiczkach dymi strasznie z gornych drzwi zasypowych,

dymi klapka powietrza wtórnego, po otwarciu dym tez wydostaje sie na kotlownie, często gęsto także ogień lubi ucieka aż do miarkownika ciągu....

 

Co jest powodem tego stanu rzeczy ?

Opublikowano (edytowane)

Czy czopuch moze mieć wpływ na to dymienie ?

 

Czy ustyuowanie komina może mieć wpływ, leży u skraju dachu budynku, dach kopertowy 15 stopni, poniżej najwyższego punktu dachu ?

 

Czy zimą sytuacja się zmieni ?

 

Czy strażak na kominie coś pomoże ?

 

Dlaczego przy drzwiach wyczystki zamkniętych a otwartej klapce powietrza głównego problem jest znikomy ?

 

Jeśli ciąg słaby, dlaczego ogień wyciąga na drzwi zewnętrzne, albo do komina ?

 

 

 

Rury nie mam przez ścianę, okno jest ale przy piecu i w zasadzie nie zmieni się nic, być może otwarcie drzwi do garazu i bramy garażowej powoduje, że jest lekka poprawa...

Edytowane przez jacekma
Opublikowano (edytowane)

Kolego, Camino projektowano z myślą o koksie.

Dolnych drzwiczek nie otwieraj tylko wyreguluj powietrze klapką w taki sposób aby poprzez uchyloną górna klapkę na ok 5mm nie wylatywał dym (powietrze powinno być podawane obydwiema klapkami. męczyliśmy się z tym kotłem blisko 30lat do dnia aż wypadła dziura w tylnej ścianie :)

Edytowane przez przemyslaw2ar
Opublikowano

ok wiem, ze reguluje się powietrze dolna klapką, lecz u mojego taty taki sam piec chodzi z otwartymi drzwiami i nie ma problemu dymu w kotlowni.

Komin ma prostokatny mniejszy i rure czopuch wprowadzona odcinkiem 15 cm wprost do komina

 

stad zastanawiam sie dlaczego u mnie jest problem ? czy to wina czopucha 90o czy za dużego komina

 

Dodatkowo zastanawiam się czy problem stoi za wysokoscia komina, ktora jest nizsza niz kalenica domu a dach ma nachylenie 15 stopni koperta ?!

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Tak będzie na 90%, gdyż front domu mam na pd-zachód a wiatry są własnie z tego kierunku, stąd dotychczas takie wiatry zaobserwowałem.

Czy strażak kominowy coś pomoże ?

Czy czeka mnie konieczność wprowadzenia rury żaroodpornej do komina murowanego ? i wydłużenie komina ???

Opublikowano (edytowane)

Wkład nie zaszkodzi ale przedłużenie komina w ten sposób to najgorsze co można zrobić . Było o tym na tym forum o tym pisane ja mam Camino 18 kw podpięty pod komin 15x15 i daje rade aż gra w dni takie jak dziś , ciekawe jak to będzie zimą

Edytowane przez rzeznik2555
Opublikowano

Właśnie takiego dnia jak wczoraj :) piękny koniec lata, 22C w kotłowni, na zewnątrz 18C, zrobiłem próbę razem z ojcem

ZERO CUGU w kominie 27x27 :(,

otwarte okno nic nie pomogło, dym ze spalajacych sie gazet wychodził na kotłownie :(

 

Będę przerabiał wejście do komina na bardziej pod kątem 45o bo jest prawie w poziomie, skrócę też minimalnie rurę, która wchodzi

w światło komina od środka oraz dodatkowo uszczelnie...

Ale powątpiewam aby to się zmieniło, obawiam się, że ten komin jest za duży ???

Zastanawiam się nad zmniejszeniem średnicy / włożeniem wkładu ? Czy to ma sens ? Jakie są koszty ?

i na ile taka rura starcza ?

Opublikowano

każda przeróbka tu nie pomorze, jest za ciepło i podejrzewam, że teraz za ciepło i pewnie u mnie też bez nadmuchu bedzie dymić . Komin musi sie rozgrzać bo za mała rożnica temperatur jest ,Tak jest u każdego! weż mu kopciucha daj w wyczystke kominową wtedy pociągnie i ruszy Trzeba go ,, popchnąć '' A potem już ruszy.

Opublikowano

każda przeróbka tu nie pomorze, jest za ciepło i podejrzewam, że teraz za ciepło i pewnie u mnie też bez nadmuchu bedzie dymić . Komin musi sie rozgrzać bo za mała rożnica temperatur jest ,Tak jest u każdego! weż mu kopciucha daj w wyczystke kominową wtedy pociągnie i ruszy Trzeba go ,, popchnąć '' A potem już ruszy.

 

Co znaczy kopciucha ?

Dziś jest chłodniej, spróboje po południu odpalic...

No i czeka mnie wizyta kominiarza... co by cug sprawdził...

Opublikowano (edytowane)

z tyłu komina dajesz gazety troche ropy tylko nie wysokie oktany bo bum zrobisz tylko ropa podpałka grila morze być i podpalasz komin chwyta ciepło a tym sammy dostaje cug i zamykasz wyczystke i już ciągnie Tak się dzieje w upały trzeba troche wspomoc Kol sambor gdzie teraz masz zime>? jesienią już sam zaskoczy co innego teraz jak ciepło z dmuchawą tego problemu niema

Edytowane przez kociołsam
Opublikowano

Hej, na dworze 15C albo mniej, w domu 21C, zrobiłem próbę z gazetami i bez zmian... nie ma ciągu, :( nie wiem czy mam za szczelna chałupe, czy co, bo przy zamkniętym oknie, nic nie ciągnie, pomaga trochę otwarcie bramy, bo okna w kotłowni, na tej samej ścianie co piec to nic, pomieszczenie się szybko wychładza ale nic poza tym. Ciągu brak...

 

Nie wiem czy ten komin to za duży nie jest na ten mój piecyk...

Opublikowano

Za duży przekrój komina do tej mocy kotła . W zimie powinno być lepiej jak się komin wygrzeje . W oststeczności wkład dla zmniejszenia przekroju .

Opublikowano

 

Kol sambor gdzie teraz masz zime>? jesienią już sam zaskoczy co innego teraz jak ciepło z dmuchawą tego problemu niema

Nie czytasz ze zrozumieniem - w moim poście jest napisane że obecnie mam dobry ciąg a w zimie za mocny.

Opublikowano

Za duży przekrój komina do tej mocy kotła . W zimie powinno być lepiej jak się komin wygrzeje . W oststeczności wkład dla zmniejszenia przekroju .

Nie myślę, że w tym jest problem. Mam taki sam komin i zawsze jest ciąg, nie ważne co jest do niego podłączone i czy się pali czy nie. U kolegi ten komin może być za niski i tu bym szukał przyczyny.

Opublikowano

Nie myślę, że w tym jest problem. Mam taki sam komin i zawsze jest ciąg, nie ważne co jest do niego podłączone i czy się pali czy nie. U kolegi ten komin może być za niski i tu bym szukał przyczyny.

 

Sprawdze wysokość komina, ale będzie cos koło 7m, czy to jest za mało ? Być może to, że jest poniżej kalenicy, a dach ma 15 stopni koperta i jakieś zawirowania powstają ?

 

Nie mam "Ztki" w kotłowni, ale jak pisałem otwieram garaz, stad naplyw powietrza powinien wystarczyc...

Może faktycznie musi złapać i się wygrzać ?

Opublikowano

Pozwolę sobie zacytować kolegę Lastrico na temat dużego przekroju komina cyt. Przyczyną twoich kłopotów nie jest kocioł ale komin.

Komin musi mieć odpowiedni przekrój dla wydajności danego paleniska. To że nie może być za mały

jest jakoś ogólnie zrozumiałe, ale komin nie może być również za duży. W dobrze dobranym przekroju

komina, gorące spaliny wędrując ku górze oddając po drodze część energii ściankom. Komin od tego

się nagrzewa co zdecydowanie poprawia ciąg. Jeśli wykonamy komin o wielkim przekroju do małego kotła,

to ten kocioł nie nagrzeje tego komina nigdy !

 

Mechanizm jest taki, że środkiem kanału idą gorące spaliny, a po ściankach (z góry na dół) spływają

masy zimnego więc cięższego powietrza. Dzieje się tak dlatego, bo w ten sposób naturze najłatwiej

wyrównać ciśnienia obu gazów.. Nie wiem jak duży masz ten przekrój... ale należy go ostro zawęzić

na szczycie komina. Najlepiej zrób na kominie czapkę z mniejszym otworem. Zdecydowanie odradzam

montowanie rur metalowych wystających ponad komin, tego nie rób - mimo że inni tak mają.

 

 

Opublikowano (edytowane)

Sprawdze wysokość komina, ale będzie cos koło 7m, czy to jest za mało ? Być może to, że jest poniżej kalenicy, a dach ma 15 stopni koperta i jakieś zawirowania powstają ?

 

Nie jest aż taki niski, to że poniżej kalenicy może mieć wpływ, ale nie koniecznie to jest przyczyną.

Jeśli chcesz tak na szybko coś poprawić, to proponuję zrobić zwężkę wyrzutową na wylocie komina z 27cm/20cm o długości ok. 1m.

Zwężka musi być ze stali nierdzewnej, zwykle ze stali gatunku 1.4404, na pewno będzie lepiej. Jeżeli zda to egzamin wtedy należy ją ocieplić.

Edytowane przez tomek66
Opublikowano

Czyli tak na próbę najmniejszym kosztem jest zmniejszenie przekroju wylotu komina z 27 cm na powiedzmy 20 cm.

Co proponujecie, aby odbyło się to w zasadzie bezkosztowo ;)

 

Dlaczego wkładanie rur metalowych odradzacie ?

Kolega zamontował nawet do kominka wkład kwasowy

Opublikowano

Zaproponowałem Ci najtańsze rozwiązanie, jeśli masz pieniądze to możesz zastosować wkład. Pytanie czy kwasoodporny się nadaje? Do kotła na paliwa stałe powinien być wkład żaroodporny, a to już jest koszt ok. 160 zł za metr rury. Jeśli chcesz spróbować ze zwężką to zrób na próbę ze zwykłej blachy i zobaczysz czy coś pomogło a potem zdecydujesz co dalej.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.