bolexx1313 Opublikowano 14 Czerwca 2012 #1 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie umiejscowienia zaworu trójdrożnego. Na szkicu który dołączam tak wygląda instalacja w mojej kotłowni nie ma tylko zaworu trójdrożnego. Czy prawidłowo umieściłem go na rysunku? Jeśli nie proszę o sprostowanie. Uploaded at Picoodle.com Z góry dzięki za pomoc. Cytuj
sambor Opublikowano 14 Czerwca 2012 #2 Opublikowano 14 Czerwca 2012 A jaką funkcję ma ten zawór spełniać?Czy regulację temp wody podawanej na grzejniki cz ochronę powrotu kotła? Cytuj
bolexx1313 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Autor #3 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Ochronę powrotu kotła, ponieważ na grzejnikach mam głowice termostatyczne które regulują temperaturę w pomieszczeniach, więc nie ma potrzeby regulacji temperatury podawanej na grzejniki. Tak jak napisałem, miałem na myśli tylko ochronę kotła na powrocie. Cytuj
sambor Opublikowano 14 Czerwca 2012 #4 Opublikowano 14 Czerwca 2012 To jest źle zainstalowany, Zobacz na załącznik - przykład instalacji zaworu 3-drog. Pozdr. wolf montaż zaw 3 drogowego przy kotle 2 wersja.pdf Cytuj
vernal Opublikowano 14 Czerwca 2012 #5 Opublikowano 14 Czerwca 2012 1. Pompa niepotrzebnie na bypasie. 2. Powrót z bojlera prosto na dół - czy za pompę c.o. 3.Zawór 3D tuż przed pompą c.o. a trzecia jego noga na zasilaniu, powyżej odejścia na bojler. Cytuj
bolexx1313 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Autor #6 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Czyli w moim wypadku powinno to tak wyglądać? Uploaded at Picoodle.com Cytuj
vernal Opublikowano 14 Czerwca 2012 #7 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Jak jeszcze te 2 punkty zrozumiesz i uwzględnisz, to będzie ok. 1. Pompa niepotrzebnie na bypasie. 2. Powrót z bojlera prosto na dół - czy za pompę c.o. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 15 Czerwca 2012 #8 Opublikowano 15 Czerwca 2012 (edytowane) Zawory zwrotne za pompami oraz odpowietrznik na zasilaniu zbiornika CWU. Naczynie otwarte w najwyższym punkcie instalacji. Edytowane 15 Czerwca 2012 przez Digitrax Cytuj
bolexx1313 Opublikowano 15 Czerwca 2012 Autor #9 Opublikowano 15 Czerwca 2012 Ok, wszystko jasne. Jeszcze tylko pytanie co do pompy c.o. - jest ona zainstalowana na bypasie tak jak narysowałem, ktoś kiedyś tak zainstalował, a ja teraz przerabiam. Powrót do kotła to rura 2 cale, a pompka jest na calowym bypasie. Jeśli bym tak zostawił tą pompkę to czy bardzo będzie źle? Poprostu pytam bo jeśli jest niezbędna ta zmiana to nie ma o czym mówić, poprostu przerobie i koniec. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 15 Czerwca 2012 #10 Opublikowano 15 Czerwca 2012 (edytowane) Ten bypas jest tam zbędny bo grawitacji i tak tam nie będzie a w przypadku jego usterki pompa będzie mielić w kółko. Wywal go i zrób tak: rura 2" > redukcja > rura 1" > zawór kulowy 1" > filtr 1" > pompa > zawór zwrotny 1" > zawór kulowy 1" > redukcja > rura 2". Bypas z ZR pasuje natomiast przy pompie CWU. Latem gdybyś chciał grzać zbiornik CWU odbywało by to się grawitacyjnie pod warunkiem, że obie pompy byłyby OFF. Edytowane 15 Czerwca 2012 przez Digitrax Cytuj
bolexx1313 Opublikowano 15 Czerwca 2012 Autor #11 Opublikowano 15 Czerwca 2012 Ok, tak zrobię. Jeszcze co do naczynia wzbiorczego - mam je na strychu, ale podłączone nie bezpośrednio z kotła tylko z najwyższego pionu w instalacji, ale to chyba może zostać? Bo z tą przeróbką był by duży problem. Czy jakieś jeszcze uwagi ewentualne do tej instalacji, tzn. jakieś dodatkowe zabezpieczenia czy zalecenia. Poprostu chciałbym to zrobić raz a dobrze. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 15 Czerwca 2012 #12 Opublikowano 15 Czerwca 2012 (edytowane) Jeżeli na odcinku od wyjścia z kotła do tego naczynia jest rura o średnicy minimum 1" lub miedź minimum 28 mm i co najważniejsze nie ma na niej żadnych zaworów, filtrów, redukcji to naczynie może pozostać tak podłączone. Edytowane 15 Czerwca 2012 przez Digitrax Cytuj
bolexx1313 Opublikowano 15 Czerwca 2012 Autor #13 Opublikowano 15 Czerwca 2012 Tak, ten pion który idzie do naczynia to do samej góry rura 1". Jeszcze dwa pytania: 1. Czy na zasilaniu zimną wodą z sieci wymiennika C.W.U. powinien być wstawiony zawór bezpieczeństwa+zawór zwrotny czy jest to zbędne. 2. Jak zachowa się taki układ w razie braku prądu, czy bedzie grawitacyjny obieg czy trzeba by coś jeszcze dołożyć do instalacji? Cytuj
sambor Opublikowano 15 Czerwca 2012 #14 Opublikowano 15 Czerwca 2012 Witam Na zasilaniu bojlera musi być : zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe dla wody pitnej na 6/10bar, pojemność naczynia wzbiorczego zależy od pojemności zasobnika CWU Przy zaniku zasilania obieg grzania CWU powinien chodzić na grawitacji, obieg CO raczej nie , choć na forum są wpisy że w niektórych instalacjach działa. Pozdr Cytuj
bolexx1313 Opublikowano 15 Czerwca 2012 Autor #15 Opublikowano 15 Czerwca 2012 Zasobnik C.W.U 120l, jakie naczynie przeponowe powinno być do takiego zasobnika? Domyślam się że zawór bezpiczeństwa powinien być pierwszy przy zasobniku, wczesniej zawór zwrotny. A jak podłączyć to naczynie przeponowe? Uploaded at Picoodle.com Cytuj
sambor Opublikowano 15 Czerwca 2012 #16 Opublikowano 15 Czerwca 2012 Naczynie przeponowe pomiędzy zaworem bezpieczeństwa a zwrotnym, lub za zaworem bezpieczeństwa, na trójniku głównej rury zasilającej zasobnik , pojemność to 8-10litrów np refix DD 8 litrów prod Reflex -zielone, Cytuj
bolexx1313 Opublikowano 17 Czerwca 2012 Autor #17 Opublikowano 17 Czerwca 2012 Ok, czyli teraz już wszystko jasne. Po wszystkich ustaleniach kotłownia będzie wyglądała tak: Uploaded at Picoodle.com Dzięki wszystkim za pomoc. Jeszcze tylko dwa pytania: 1. Jak ustawić zawór trójdrożny, tzn. w jakim położeniu pokrętło regulacji? 2. Jeszcze w kwestii powrotu z zasobnika C.W.U. - będzie wpięty jak na schemacie czyli za pompą c.o. Jeśli był by w pięty przed zaworem 3D, woda wracająca z C.W.U mieszała by się z powrotem z grzejników i w zaworze 3D z wodą wychodzącą z pieca. Czy tak było by źle? Nie zrozumcie mnie źle, nie chcę tu wymyślać nie wiem czego i oczywiście instalację zrobię tak jak doradzacie - pytam z czystej ciekawości żeby zrozumieć zasady. Cytuj
vernal Opublikowano 17 Czerwca 2012 #18 Opublikowano 17 Czerwca 2012 Jeśli to schemat wykonawczy, to z tego kotła wyjedź jak najwyżej a dopiero potem skręć w prawo - będzie bezpieczniej. Zawór 3D możesz umieścić też niżej, np. tuż przed pompą - gdzie lepiej pasuje. Ten zawór to powinien być raczej termostatyczny niż taki z rączką. Wtedy ustawisz na nim wymaganą temperaturę powrotu (np. 45C) i sam będzie ją utrzymywał. Taki zawór musi mieć przepływ (Kvs) co najmniej 1,5 m3/h. Jak dasz zawór z rączką, to nigdy nie będziesz wiedział czy jest dobrze ustawiony - najlepiej wsadź tam jeszcze za pompą termometr - bliżej kotła. Jedyna sytuacja, w której będziesz mógł w miarę dobrze ustawić zawór rączką jest taka, że na kotle będzie stała temperatura i brak głowic termostatycznych na grzejnikach... Zawór bezpieczeństwa można umieścić bezpośrednio nad naczyniem - będzie wygodniej zainstalować. Powrót cwu powinien tak pozostać. Jak byłby przed zaworem, to np. grawitacja by nie działała, no i pompa c.o. ciągnęłaby również cwu (a nie zawsze musimy chcieć), tu mamy sterowanie mieć rozdzielone, jak rozumiem. Pozdrawiam. Cytuj
bolexx1313 Opublikowano 17 Czerwca 2012 Autor #19 Opublikowano 17 Czerwca 2012 Jeśli chodzi o ten schemat to tak to w tej chwili wygląda w mojej kotłowni: Uploaded at Picoodle.com Wymieniany bedzie zasobnik C.W.U. - obecnie stary bojler, wymiana na dwupłaszczowy 120l. Będzie też wymiana kotła - obecnie kocioł miałowo-węglowy ze sterowaniem, wymiana na ekogroszek. Instalacja jest taka jak na schemacie, więc chcę ją usprawnić i poprawić. Dlatego rysowałem np. zawór 3D w takiej pozycji na instalacji, bo najłatwiej będzie go tak zamontować. W kwestii zaworu 3D z rączką - na grzejnikach mam pozakładane głowice termostatyczne, więc rozumiem że najbardziej nadawał by się 3D termostatyczny, ten z rączką odpada? Cytuj
vernal Opublikowano 17 Czerwca 2012 #20 Opublikowano 17 Czerwca 2012 Pytanie czy sterownik nowego kotła obsługuje osobno pompę cwu. Cytuj
bolexx1313 Opublikowano 17 Czerwca 2012 Autor #21 Opublikowano 17 Czerwca 2012 Sterownik przy obecnym piecu obsługuje dwie pompy C.O. i C.W.U. Przy zakupie nowego kotła będę szukał takiego który będzie obsługiwał dwie pompy. Vernal a kwesti pytania które zadałem odnośnie zaworu 3D termostatycznego jak uważasz? Cytuj
vernal Opublikowano 17 Czerwca 2012 #22 Opublikowano 17 Czerwca 2012 A ile masz grzejników i jakie? Cytuj
bolexx1313 Opublikowano 17 Czerwca 2012 Autor #23 Opublikowano 17 Czerwca 2012 Żeberka aluminium, producent Armatura Kraków. Na cały dom 97 żeber. Cytuj
vernal Opublikowano 17 Czerwca 2012 #24 Opublikowano 17 Czerwca 2012 A znasz ich sumaryczną moc? Cytuj
bolexx1313 Opublikowano 17 Czerwca 2012 Autor #25 Opublikowano 17 Czerwca 2012 Na specyfikacju pisze: Pojemnośc 1 żebra - 0,265 l Wydajność cieplna 1 żebra dla 50 st. - 118 W Wydajność cieplna 1 żebra dla 60 st. - 150 W Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.