Mam odwieczny problem z zapowietrzaniem się grzejników na ostatniej kondygnacji mojego budynku. Ogólnie o instalacji: układ otwarty z naczyniem wzbiorczym, rury stalowe 3/4 i 1/2, grzejniki aluminiowe z termostatmi, kocioł ekogroszek, pompa na powrocie. Nie rysowałem całego budynku, ale schemat ostatniej kondygnacji wygląda tak:
Ponad grzejniki wychodzą 3 piony na strych nieużytkowy z czego na jednym jest naczynie w zbiorcze, a nad pionami 1 i 2 rury przelewowe.
Wszystkie trzy grzejniki na tej kondygnacji co jakiś czas zapowietrzają się. Czy może być to spowodowane tym że pompa pracuje na powrocie i zasysane jest powietrze z pionów na zasilanie? Czy może jest inna przyczyna? No i jak według was pozbyć się problemu?