dominiqu Opublikowano 8 Maja 2012 #1 Opublikowano 8 Maja 2012 Witam, Potrzebuję info, mam pompe głebinową i zbiornik przeponowy 150litrów, ale pompa załancza się po spuszczeniu 1litra wody czemu? ile trzeba nabić powietrza do pustego zbiornika? włącznik ciśnieniowy kupiłem nowy. Prosze o rady. Cytuj
Franek19 Opublikowano 8 Maja 2012 #2 Opublikowano 8 Maja 2012 Witam!.Aby udzielić Ci prawidłowej rady powinieś podać trochę więcej danych: wysokość podnoszenia pompy,wysokość od zbiornika przeponowego do najwyższego punktu czerpalnego,"głębokość" zamontowamia pompy (od pompy do zbiornika przeponowego).Jeśli pompa ma za mały zapas podnoszenia wody to wyłącznik ciśnieniowy może jej nie wyłączać.Pomimo tych braków zasugeruję Ci ile powietrza powinno być w zbiorniku.Po wyłączeniu pompy z zasilania (aby się nie załączała) i częściowym spuszczeniu wody (ciśnienie 0 bara na manometrze)-nabij powietrza do 1 bara (może być 0,8 bara).Przy tym ciśnieniu pompa powinna się włączyć).Pompa dopompowuje np.do 1,5bara i się wyłącza.Sprawdż po dopompowaniu czy zaworkiem nie uchodzi powietrze-jeśli tak wymień go -pasuje od kół samochodowych.Powodzenia.Pozdrawiam. Cytuj
Franek19 Opublikowano 8 Maja 2012 #3 Opublikowano 8 Maja 2012 Dodam jeszcze ,że nowy włącznik ciśnieniowy wymaga przeważnie regulacji włączeń i wyłączeń pompy właśnie w zależności od wymagań lokalnych. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 9 Maja 2012 #4 Opublikowano 9 Maja 2012 Większość wyłączników ciśnieniowych ma najmniejszą różnice wyłącz załącz 1 bar. Ciśnienie 1 bar do 1,5 bara to bardzo małe ciśnienie. Proponuję nabić ok. 2,5 bar do zbiornika (bez ciśnienia w instalacji wody) i ustawić ciśnieniowy na 2,5 do 3,5 bar. jest to odpowiednie ciśnienie dla większości odbiorników. Cytuj
sambor Opublikowano 9 Maja 2012 #5 Opublikowano 9 Maja 2012 Witam W załączniku dobór wielkości zbiornika i ciśnień potrzebnych do pracy - te dane są dla Grundfosa ale będą prawidłowe dla innych producentów Pozdrawiam Pompy_glebinowe grundfos dobór zbiornika.pdfPobieranie informacji ... Cytuj
Franek19 Opublikowano 9 Maja 2012 #6 Opublikowano 9 Maja 2012 W dniu 9.05.2012 o 12:12, guitar napisał(a): Większość wyłączników ciśnieniowych ma najmniejszą różnice wyłącz załącz 1 bar. Ciśnienie 1 bar do 1,5 bara to bardzo małe ciśnienie. Proponuję nabić ok. 2,5 bar do zbiornika (bez ciśnienia w instalacji wody) i ustawić ciśnieniowy na 2,5 do 3,5 bar. jest to odpowiednie ciśnienie dla większości odbiorników. Witam! W/g "Warunków techniczno budowlanych" minimalne ciśnienie przed każdym punktem czerpalnym (najwyżej położonym- po za hydrantem) powinno wynosić 0,5 bara.Czy 2,5-3,5 bara nie będzie wyrywać szklanki z ręki nad zlewem?. Ustawienie wysokiego ciśnienia może być trudne do osiągnięcia dla pompy.Przepływ wody w rurach też nie jest cichy.No ale każdy lubi co innego-inaczej życie byłoby nudne.Pozdrawiam. Cytuj
vernal Opublikowano 9 Maja 2012 #7 Opublikowano 9 Maja 2012 Jak Ci guitar pisze, że tak ma byc, to znaczy, że tak ma być. w sieci wodociągowej jest cisnienie 6 bar i szklanki nie wyrywa a rury szumią jedynie gdy puścisz wodę na maksa. Tak jak napisałeś 0,5bar to ciśnienie minimalne a to nie to samo co maksymalne. Pozdrawiam. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 10 Maja 2012 #8 Opublikowano 10 Maja 2012 Ciśnienie 0,5 bar powoduje,że woda ledwo wypływa z kranu. Jeśli ktoś ma pompę która nie pozwala na osiągnięcie 3 bar to jest to pompa do wymiany. natomiast pompy głębinowe mają z reguły wyższe ciśnienia maksymalne w granicach 4 do 8 i wyżej bar. Dochodzi tu głębokość ujęcia które pompa musi pokonać. Zwykła pompa zasysa wodę max do 8m słupa wody. pompy głębinowe stosuje się zwykle tam gdzie głębokość ujęcia jest wyższa i zwykła pompa nie dałaby rady zassać wody. Cytuj
Franek19 Opublikowano 10 Maja 2012 #9 Opublikowano 10 Maja 2012 Witam! Tak macie rację.Dzięki za cenne uwagi.Pozdrawiam! Cytuj