Regulacja ciśnienia w naczyniu przeponowym

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Mam taką zagwozdke, mianowicie dołożyłem dodatkowe naczynie przeponowe do instalacji z uwagi na skoki ciśnienia wody. Przy zimnej instalacji było np 1.3 bara a na rozgrzanej 2.2.bara. Chciałem to zniwelować. I teraz, instalator ustawił ciśnienie w naczyniu na 1.5 bara. Ja chciałbym aby na zimnej było 1.2 bara. Wnioskuję że ciśnienie 1.5 bara nie poprawi mojej sytuacji bo żeby zadziałało, wyczytałem że ciśnienie w naczyniu powinno być niższe o 0.3 bara od tego w instalacji. Dobrze myślę czy jednak instalator to dobrze ustawił? Macie doświadczenie ?

Opublikowano

Powinieneś obniżyć ciśnienie w instalacji do zera i ustawić to co chcesz , ale dla obu naczyń - tym w kotle i tym dodatkowym- takie same wartości.

Opublikowano

Kolega Sambor podał jeden z ważnych warunków.

Generalnie producenci podają wymagane ciśnienie w naczyniu przeponowym jako pst +0,2 bar . Jako pst. można przyjąć wysokość położenia najwyższego odbiornika względem naczynia np. jeśli masz grzejnik na wysokości 6m w stosunku do naczynia/pieca to należy przyjąć 0,6 bar +0,2 bar = 0,8bar jako ciśnienie minimalne w naczyniu. 

Oczywiście możesz sobie przyjąć większe ale w tedy zmniejszaj możliwości przyjęcia wody w naczyniu. 

Ciśnienie w naczyniu zawsze ustawia sią na odprężonym układzie tzn. na części wodnej nie może być ciśnienia ( woda może być ale nie pod jakim kolwiek ciśnieniem). 

Kiedy w części powietrznej nie ma ciśnienia wtedy na instalacji również zmienia się szybko ciśnienie ( naczynie całkowicie wypełnione wodą i nie "pracuje"). 

Opublikowano
  • Autor

A nie jest tak że jeśli w zbiorniku przeponowym jest 0.6 bara to ciśnienie wody zimnej ustawić na instalacji na + 0.2 bara czyli 0.8 ? Te 0.2 bara nie do ciśnienia powietrza dodajemy , tylko do ciśnienia wyjściowego na instalacji? Nie tak to zrobić?

Opublikowano

Określasz ciśnienie statyczne instalacji np z wysokości tej instalacji , do tego dodajesz 0,2 bar i tyle masz minimum mieć w naczyniu przeponowym na wstępie tj przed napełnieniem instalacji .

Napełniasz tą instalację wodą i ciśnienie musi być w granicach określonych przez producenta kotła, lecz nie mniej niż to co obliczyłeś na początku., nie może też przekraczać max ciśnienia , które spowoduje otwarcie zaw bezpieczeństwa na kotle - tu  nie ma apteki , w praktyce ciśnienie po napełnieniu na zimno nie powinno przekroczyć 1,2-1,5 bar., na ciepło nie powinno przekroczyć 2 bar.

Opublikowano
  • Autor

Dzięki za wyjaśnienie problemu. 

Tak właśnie ustawie, w naczyniu 0.8 bara a instalację na 1.1 bara. 

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano
  • Autor

Trochę czasu minęło, zaczęło się przepalanie. 

Dzięki Waszym radom, ciśnienie w naczyniu ustawiłem na 0.8 bara a w instalacji 1.1bara. Obecnie sam kocioł po uruchomieniu podbija pompą ciśnienie "własne" do góra 1.4-1.5 bara ale na powrocie mam już stabilne ciśnienie całej instalacji 1.2-1.3 bara i więcej nie wzrasta podczas pracy kotła. Tak więc udało mi się zmniejszyć ciśnienie o 0.7 bara i teraz to mnie bardzo satysfakcjonuje bo instalacja starenka i nie chciałem jej zbyt obciążać za dużym ciśnieniem. Jest dobrze:)

Za trafne porady jeszcze raz dziękuję.

  • 3 lata później...
Opublikowano

Witam. Nie chcialem zakladac nowego tematu aby nie zasmiecac. Szybkie pytanie. Kociol Vaillant eco tec plus 2 funkcyjny. W ociegu CO nadmiernie rosnie cisnienie. Wyczytalem ze moze to byc wina braku poietrza w naczyniu przeponowym. Przy probie napompowania naczynia przeponowego z wentyla leci woda. Czy to oznacza ze mambrana paknieta i naczynie do wymiany?

Opublikowano

Tak.

Opublikowano

Dziekuje za szybka odpowiedz. Jest to naczynie 10l pionowe plaskie z podlaczeniem na 3/8 cala. Orygin Vaillanta jak zwykle drogi. Kociol VCW PL 296/5-5 R5. Sa zamienniki ale pytanie jak  z ich trwaloscia. No i czy musi byc 10 l bo znalazlem np podobne ksztaltem 8l?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.