Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Zasadność Stosowania Bufora W Nowo Budowanym Domu.


Zbigniew35

Rekomendowane odpowiedzi

Witam kolegów.

Jestem nowicjuszem tutaj i mam kilka pytań odnośnie instalacji CO, mam zamiar zrobić co z miedzi + podłogówka + CWU z wymiennika (bojlera), dom ma ok 160 powierzchni netto ocieplony 15 cm styropianem opalane kotłem na paliwo stałe i do tego chciałbym podpiąć zbiornik akumulacyjny - bufor o pojemności ok 1000L. Według opisów buforów oddaje on ciepło poprzez kilkanaście godzin po wygaszeniu w piecu. Czyli w zimie mógłbym teoretycznie rozpalać w piecu po powrocie z pracy, palić maksymalną temperaturą - dobić temperaturę w buforze i wygaszać. Co o tym sądzicie, jest to realne, ktoś tak ogrzewa dom, co zmienić. Proszę o radę.

 

Drugie moje pytanie. Czy jest sens robić centralne ogrzewanie i wodę w wykańczanym niezamieszkanym domu teraz przed zimą i zostawić tą instalację bez wody, lub zalaną glikolem (jakaś odmiana borygo....), zalać posadzki niech sobie schną a bardzo wczesna wiosna przystąpić do kładzenia glazur, gresów. Czy odpuścić i zrobić instalację na wiosnę - i wszystko przesunąć w czasie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dokładnie tak mam .Bufor 1500l nie oryginał,zbiornik po oleju opałowym aluminiowy zaizolowałem 10cm wełny+10cm stropianu.MODERATOR 12kW zasypuje miałem z owsem,pali się to ok.6godz.W tym czasie grzeje CWU,CO i bufor do ok.70st.Resztę doby grzeję z bufora.Ogrzewanie przez zawór 4D.Zrobiłem tak,bo z konieczności przeniosłem kotłownię do budynku gospodarczego i jestem zadowolony.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli w zimie mógłbym teoretycznie rozpalać w piecu po powrocie z pracy, palić maksymalną temperaturą - dobić temperaturę w buforze i wygaszać.

Cały problem palenia w kotle na paliwo stałe polega na tym aby rozpalić na początku sezonu grzewczego i wygasić na końcu. Niestety są różnego rodzaju przeszkody aby tak było.

Uważam, że całe to forum jest poświęcone temu aby ten problem rozwiązać, poprzez eliminację lub zminimalizowanie przeszkód.

 

P.s. Czy jak np. zaczynać jechać samochodem to też go rozpędzasz na maksa dobijasz do prędkości maksymalnej, wyłączasz i dojeżdżasz do celu siłą rozpędu?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wydaje mi się że porównanie kotła do samochodu jest trochę nietrafione.

Jestem nowicjuszem w tych sprawach (nie licząc palenia kiedyś u rodziców w kotle Kamino), ale dlaczego mam ciągle palić w kotle przy temperaturach otoczenia oscylujących w granicach 0 stopni?. Co stoi na przeszkodzie wygasić i rozpalić jak temperatura na buforze spadnie poniżej założonej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zgadzam się z przedmówcą:samochód to samochód,kocioł to kocioł.Palę na pełnej mocy kotła przez te kilka godzin i wcale nie spalę więcej niż gdybym dusił piec na 45st.Przede wszystkim wyższe temp. sa korzystniejsze dla kotła,niema nagaru no i po zastosowaniu zaworu 4D są duże możliwości regulacji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam kolegów.

Jestem nowicjuszem tutaj i mam kilka pytań odnośnie instalacji CO, mam zamiar zrobić co z miedzi + podłogówka + CWU z wymiennika (bojlera), dom ma ok 160 powierzchni netto ocieplony 15 cm styropianem opalane kotłem na paliwo stałe i do tego chciałbym podpiąć zbiornik akumulacyjny - bufor o pojemności ok 1000L. Według opisów buforów oddaje on ciepło poprzez kilkanaście godzin po wygaszeniu w piecu. Czyli w zimie mógłbym teoretycznie rozpalać w piecu po powrocie z pracy, palić maksymalną temperaturą - dobić temperaturę w buforze i wygaszać. Co o tym sądzicie, jest to realne, ktoś tak ogrzewa dom, co zmienić. Proszę o radę.

 

 

Witaj!

Wejdż na stronę www.muratordom.pl

odszukaj temat " Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła" tam znajdziesz wszystkie odpowiedzi dotyczące bufora,

Długa ale pożyteczna lektura.

pozdr.henryk1953

Edytowane przez henryk1953
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wydaje mi się że porównanie kotła do samochodu jest trochę nietrafione.

samochód to samochód,

Z tego wniosek, że umiecie jeździć samochodem,

Teraz tą umiejętność przenieście na ogrzewanie domu.

Czy tylko samochód was zainteresował w mojej informacji?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teraz sobie policzcie:

1. Koszt bufora i koszt jego ocieplenia.

2. Koszt kotła o dużo większej mocy (pewnie 3 - 4 razy większej niż normalnie byłaby potrzebna), aby w rozsądnym czasie naładować bufor.

3. Dużo większe zużycie paliwa. Codzienne nagrzewanie od temperatury początkowej do temperatury roboczej zużywa więcej paliwa niż ciągle utrzymywanie temperatury roboczej. Nie opiszę problemu prasowania żelazkiem 10 razy po1 koszuli, a prasowaniu 1 raz 10 koszul, bo znowu zamiast jazdy samochodem skoncentrujecie się na prasowania koszul.

 

Problemy

a. Duży kocioł potrzebuje dużo miejsca w kotłowni i dużego komina.

b. Bufor potrzebuje miejsca w kotłowni.

c. Wygaszenie dużego kotła to nie taka prosta sprawa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1.Zbiornik po pałówce kosztował mnie 600zł+izolacja na wyrost 200

2.Kocioł rzeczywiście nowy tylko dlatego że byłby problem z wyciągnięciem starego,pozostał jako awaryjny bo może działać na grawitacji i wcale nie większy

3.Nie zauważyłem abym spalał więcej woda nigdy nie wychładza się całkowicie

Co do problemów to wydaje mi się ,że jezeli ktoś się na to decyduje wie co robi

Proszę nie myśleć ,że wychwalam,bo wcale mi na tym nie zależy.,przecież nikt mi nie da ani nie weżmie.Ja jestem zadowolony,ktoś chce informacji,proszę bardzo.

Edytowane przez konopka
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 rok później...

Jestem ciekaw,jak ci się nadal sprawuje ta instalacja,powiedz jaką powierzchnię ogrzewasz, gdzie masz usytuowany bufor i jak podpięty pod instalację.Nie wiem czy tak się da, ale chciał bym aby po rozpaleniu ciepło szło najpierw na dom,a dopiero nadwyżka ładowała bufor,po wygaszeniu żeby ten bufor oddał ciepło.Nie chodzi mi nawet o tą wygodę tylko o ochronę pieca i komina przed niską temperaturą jaką muszę utrzymywać,aby nie było gorąco w mieszkaniu. W tej chwili mam instalację na grawitacji dom 200m2,instalacja o dużych przekrojach,bojler co-cwu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...