Skocz do zawartości

Uzytkownik2

Stały forumowicz
  • Postów

    836
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    1

Treść opublikowana przez Uzytkownik2

  1. Witam Jak optymalnie rozwiązać "problem" okapu/pochłaniacza w budynku z wentylacją mechaniczną?Wiadomo zero kominów Dziękuję za wszelkie sugestie
  2. A przypadkowo nie masz w tej chwili jak to nazywasz kopciucha podłączonego do baniaka poprzez górną wężownicę? Wszak mówisz że ogrzewa on również ciepłą wodę użytkową.Jeżeli tak to wystarczy zamiast kotła węglowego w to miejsce podłączyć kocioł gazowy 1F
  3. Dobór kotła zależy również od rodzaju instalacji tzn czy np.sa same grzejniki czy układ mieszany grzejniki + podlogowka.Jak same grzejniki to Termet jest dobrym wyborem Dobra jakość za rozsądna cene.Powiem tak gdybym miał kupować kocioł dla siebie to bez wahania wybrałbym Termeta.Jezeli nasz same grzejniki i kupisz bardziej wypasiony kocioł czyt.bardziej rozbudowana automatyka to po prostu jej nie wykorzystasz=przerost formy
  4. Moze się mylę ale u Womixa jest chyba odwrotnie niż u reszty świata Zawieradlo jest naprzeciw wypłaszczenia tym samym zawór byłby dobrze ustawiony
  5. Raczej zle) Odwrotnie podzieliłes R=0,5:3=ok 0,17 U=1:0,17=5,88 Tak ze tej scianie jeszcze „troszku” brakuje do spełnienia WT które dla ścian zewnętrznych obecnie wynoszą 0,23 a niebawem od 2021 0,20 ale to dla nowo budowanych obiektów
  6. Zacznij nawijanie tak jakby po skosie czyli pierwszy zwój po skosie od końca gwintu do początku i kontynuluj normalnie od początku gwintu danej ksztaltki do końca (jak to robiłeś dotychczas)Tym sposobem kolejne zwoje będą pokrywać ten skośny Nie używaj zbyt dużo konopi bo je ściągnie Powodzenia)
  7. 1)Chcąc robić ogrzewanie ścienne na scianie zewnętrznej trzeba mieć na uwadze ze współczynnik przenikania ciepła dla tej ściany powinien być < 0,35W/m2xK. 2)1cm to nie max a minimalna grubość tynku nad powierzchnia rur. 3)W pierwszej warstwie tynku należy zatopić siatkę tynkarska z włókna szklanego(z zakładkami). 4)Nie rozpędzaj się z powierzchnia jednego pola grzewczego,przyjmuje się ok 80m dla rury fi 14 i to już z komunikacja
  8. Jak nie ma jak są To te prostokąciki z kreska po przekątnej)Powinny być 3szt ZZ
  9. To jest wkładka zaworowa wkręcona do stalowego grzejnika gwint 1/2" Należy tylko dokupić do niej głowicę termostatyczną
  10. Tak jakby Danfos
  11. Źle jest.Powinno być: pompa pomiędzy króćcem zaworu oznaczonym AB a powrotem do kotła,na króciec A powrót z instalacji na króciec B zasilanie z kotła
  12. ZZ za pompą #2 jest zbędny
  13. Pasowałoby sprawdzić filtr pod kotłem ten po prawej,czy nie jest przypadkowo zanieczyszczony.Tylko o ile pod kotłem jest zawór odcinający to nie widzę drugiego zaworu od strony instalacji. Można też spróbować zwiększyć przepływy na rotametrach.Nie podłącza się uzupełniania wody do układu na sztywno bo któregoś pięknego dnia samo ci się uzupełni)Przepływy na poszczególnych rotametrach powinny być różne a nie takie same ale bez projektu to trzeba ustawić je doświadczalnie co zajmuje trochę czasu. To że spadają przepływy przy grzaniu CWU to normalne, nie ma się tu czym przejmować
  14. Obie pompy powinny tłoczyć do wymiennika
  15. Zawór miesza wodę z zasilania z kotła z wodą powracającą z obiegu grzewczego(schłodzoną) i tym samym zmieszana woda idzie na zasilanie instalacji.
  16. Sam zawór na rysunku jest dobrze zamontowany jak źródło ciepła jest z jego lewej strony.Podobnie poprawna jest lokalizacja pompy, w takiej konfiguracji zawór ma regulować temp.zasilania na grzejniki.Jedynie skala powinna być odwrotnie(tam gdzie 0 powinno być 10)wystarczy odkręcić pokrętło i przełożyć blaszkę ze skalą na drugą stronę. Na rysunku jest poprawnie a czy u ciebie zawór jest poprawnie zamontowany można łatwo sprawdzić.Przekręcając pokrętłem w lewo zawieradło(ten półksiężyc)odcina króciec podmieszania(dolny) tym samym powinna rosnąć temp.na instalację. Jak przekręcisz pokrętło zaworu w prawą stronę to zamkniesz tym samym króciec od kotła i temp.za zaworem spadnie
  17. Wyglada na to ze jest coś nie tak z zaworem przelaczajacym grzanie CO/CWU w kotle bo kocioł gazowy grzeje albo wodę użytkowa albo daje na grzejniki nigdy oba na raz chyba ze ów zawór jest niesprawny
  18. Rozumiem że w całym budynku jest WM.Są dwa rozwiązania.Pierwsze w kotłowni wentylacja grawitacyjna wtedy szczelne drzwi pomiędzy kotłownią a resztą budynku.Drugie WM również w kotłowni wtedy kratka wentylacyjna jest zabroniona,nie wolno mieszać wentylacji grawitacyjnej z WM Zazwyczaj przy WM w kotłowni a raczej pomieszczeniu technicznym robi się tzw wentylację zrównoważoną czyli i nawiew i wywiew.Oczywiście kocioł musi być z zamkniętą komorą spalania
  19. Tez podlogowka a z jakiego powodu niby nie?
  20. Musisz szukać kotła który obsługuje dwa obiegi grzewcze .O ile zawsze polecam Termeta do instalacji typu sama podlogowka lub same grzejniki to do instalacji mieszanej już nie.Podobnie rzecz się ma z immergasem w obu przypadkach potrzebujesz dedykowany przez producenta divicon który nie do końca się sprawdza i kosztuje tyle co sam kociol.Jednak radziłbym w tej sytuacji pochylić się nad Junkersem czy Vaillantem Tak czy inaczej będziesz potrzebował sprzęgła hydraulicznego.Wg.mnie instalacja mieszana w nowo budowanym budynku to błąd.No i jak masz mało miejsca to pozostaje opcja kotła zintegrowanego z zasobnikiem czyli tzw lodowka
  21. Pułapka cieplna to te „wygibasy” na rurze na wyjściu cieplej wody z zasobnika Wpisz w Google ten termin to ci pokaże co i jak
  22. W takim układzie powinno być 5 zaworów zwrotnych +tzw pułapka cieplna dla zaworu mieszajacego
  23. Brak zaworu zwrotnego w obiegu podlogowki.Nie wolno montować pomp(czerwona)w takiej pozycji bo długo się nią nie nacieszysz A jakie zadanie ma mieć ten zaw 3D?W instalacjach pompowych nie stosuje się zaworów zwrotnych klapowych tylko sprezynowe.Srednica rury zasilającej dany grzejnik zależy od jego mocy i różnicy temp.pomiedzy zasilaniem i powrotem.I co to za kombinacja alpejska z tym bojlerem?Podlacz jak w książkach piszą czyli na oddzielnym obwodzie z dodatkowa pompa.Nie powinno się stosować ocynku w instalacjach grzewczych
  24. Gdyby zrobić poprawny projekt OZC i potem na jego podstawie projekt podlogowki o ile budynek jest dobrze ocieplony to powinno to pójść bezpośrednio z kotła np.Termet Ecocondens Gold 20kW
  25. Może zawór przełączający CO/CWU w kotle jest wadliwy
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.