CWU masz max 60 wiec tu jest pies pogrzebany .
-
Ta rurka poniżej 4d to co to za powrot ? Przypadkiem nie z CWU ?
-
Temperatura kotla jest w sam raz, na ten sezon mozesz zrobic to Co napisałem wyżej. A na wiosnę załóż pompe kotlowa i bedzie po problemie :) Ale jak chcesz to możesz zejść z temperatura do 65stopni
-
Dokladnie . Jak na razie mógłbyś przełączyć pompe CWU na pompe dodatkowa i załączyć ja jako pompe krótkiego biegu, ten zabieg podniesie Ci temperature powrotu, ale skutkuje to tym ze woda w CWU bedzie miała zbliżoną temperature kotla No i więcej pelletu kociol połknie.
-
Jak na razie nie, ale musisz pomyśleć o założeniu pompy kotłowej na powrocie z 4d do kotla aby rozwiązać problem . Jak możesz zrob zdj z tyłu kotla, jak powroty są zrobione .
-
Zapewne brak pompy kotłowej, w dodatku włączona funkcja ochrony powrotu robi swoje . Zawor zamiast otworzyć się na obieg to zamyka się aby dogrzać powrot .
-
PID Defro Sigma E, 12kW, problem z PID
Kazio321 odpowiedział(a) na sigmae12kw temat w Kotły z podajnikiem
U mnie nad morzem jak wieje to potrafi nawet przebić o 300 obrotów. Wręcz wskazany RCK -
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Kazio321 odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Widzę że nie masz pompy kotłowej -
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Kazio321 odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
@TommyLee trochę duże spalanie, wyslij zdj instalacji. -
Pani Agnieszko, na dobry początek to prosimy o zdj instalacji ( moze być schemat jeśli Pani potrafi narysowac) Wtedy będziemy mogli jakoś pomóc.
- 12 odpowiedzi
-
- Pellet Sas
- spalanie
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Kazio321 odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Masz duży palnik wiec ciężko tam trzymać tak mala moc . -
Ale autor nie napisal czy mu przechodzi w nadzor czy się wygasza .
-
Co ty nie powiesz :) Napisalem czy ma włączona funkcje wygaszanie . Jezeli nie to powinien przejsc w nadzor jeżeli tak to powinien się wygasić po przekroczeniu 2stopni od zadanej .
-
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Kazio321 odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Nie to sa oryginały, ja mam 10kw sas bio Compact. A aktualny serwi mam tak : Mini podawanie 1sek Max podawanie 2sek Mini przerwa 12sek Max przerwa 22sek A co do wiatru to mam duże korekty, ale to raczej każdy ustawia po swojemu . -
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Kazio321 odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Mini 1sek Max 2sek Mini przerwa 13sek Max przerwa 24sek -
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Kazio321 odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Ta tabelkę, ktora wysłałem jest tylko przybliżeniem mocy a nie precyzyjnym wyliczeniem mocy :) -
A czy w PID nadzor masz włączona funkcje wygaszanie ?
-
Masz jakiś regulator pokojowy ?
-
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Kazio321 odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Nie -
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Kazio321 odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Przy nadzorze nie działa histereza -
Ja np mam założone glowice termostatyczne na grzejnikach . I naprzyklad w sypialni mam skręcone do 3 zeby nie było tak ciepło jak w innych pokojach :)
-
Jest coś takiego jak sterowanie pogodowe i nic nie przegrzewa i spalanie dobre :)
-
@MarcinoK kolega chyba wszystkie rozumy pozjadał ?
-
Sas SAS Bio efekt 14kw pellet Sterownik st-555 POMOC w ustawieniach
Kazio321 odpowiedział(a) na Arek86 temat w Kotły z podajnikiem
Zobacz priv -
Sas Sas Solid 19Kw Z Tech St-550 Z Pid Przegrzewa Się
Kazio321 odpowiedział(a) na kmkzl temat w Kotły z podajnikiem
Wystarczy ze pompa podłogowa pracuje cały czas i po problemie .