  • marcin zmienił(a) tytuł na Problem z histerezą

Nie napisałeś żadnych szczegółów dotyczących kotła/sterownika. Generalnie proces spalania jest dość bezwładny. Po włączeniu czuwania zanim palnik "zwolni" temperatura często przebija zadaną. I odwrotnie - zanim się "rozpędzi" często spada poniżej zadanej. Nie jest to nic nadzwyczajnego przy spalaniu dwustanowym (praca/czuwanie).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kocioł Sas Bio Efekt 17 kw.Sterownik tech st 555p.

Rozumiem że temperatura może wzrosnać np do 62-63 st.Ale kocioł do temperatury 65 ciągle pracuje.Gdy osiągnie 60 st to moc wentylatora spada do 1% i tak pracuje do 65 stopni a to trwa nawet pół godziny.Wcześniej tak nie było.Może zobaczyć jak się będzie zachowywał przy wyższej histerezie,np 5 st.

Zaznaczę,że kocioł chodzi cały czas w trybie PID.

Edytowane przez Sebekxl
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co ty nie powiesz :) Napisalem czy ma włączona funkcje wygaszanie . Jezeli nie to powinien przejsc w nadzor jeżeli tak to powinien się wygasić po przekroczeniu 2stopni od zadanej .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.Nie rozumiem do konca tej histerezy.Mam ustawioną temperaturę na 60 st.,histereza 2 st.Jak spadnie poniżej 58 to kocioł zaczyna pracę.Kiedy kocioł powinien przyjść w tryb czuwania?Po osiągnięciu 60 st.,czy 60 + 2st?U mnie jakos dziwnie podbija aż do 65 st.
Przy pracy z Pid histereza nie ma zastosowania.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 godziny temu, Kazio321 napisał:

Co ty nie powiesz :) Napisalem czy ma włączona funkcje wygaszanie . Jezeli nie to powinien przejsc w nadzor jeżeli tak to powinien się wygasić po przekroczeniu 2stopni od zadanej .

Tryb wygaszania jest włączony,zawsze był.Z tego co pamiętam to zawsze przechodził w tryb czuwania po osiągnięciu w tym przypadku 62 stopni.Teraz przechodzi dopiero przy 65.

Przy spadku o 2 stopnie rozpalał się,wentylator przykladowo chodził na 12%,przy 60 przechodzil w 1% i przy 62 tryb czuwania.Teraz przy 60 przechodzi wentylator na 1% i tak pracuje do 65 stopni.Zanim dobije do 65 to mija sporo czasu.

Edytowane przez Sebekxl
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Przy pracy  w PID piec zawsze przeciąga 5 st i dopiero po przekroczeniu tej wartości wchodzi w nadzór, zakładając oczywiście że ustawienia są na tyle mocne że przekraczają zapotrzebowanie.  Natomiastprzy spadku o 2 piec się zalącza.  Wszystkie sterowniki TECHa tak mają. Procenty to nie moc wentylatora  tylko aktualna moc pieca.( trochę dziwnę prawda a jednak prawdziwe).  Przy 1% piec chodzi na minimalnych ustawieniach tz, podaje minimalną dawkę stosując maxmalną przerwę zapisaną w ustawieniach. Kiedy pokazuje 12% tz sterownik wydłużył o jakąś wartość min dawkę oraz skrócił o jakąś wartość max przerwę. Kto nie wierzy stoper w telefonie i można sprawdzić.   Żeby piec pracował w pracy ciągłej wystarczy wydłużyć odpowiednio przerwy min i max stosownie do zapotrzebowana budynku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale jego kociol ma pracowac na dwustanie a nie z nadzorem . Żeby kociol przeszedl w nadzor musisz wyłączyć wygaszanie w menu instalatora. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.