Skocz do zawartości

Snurq

Stały forumowicz
  • Postów

    266
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    1

Treść opublikowana przez Snurq

  1. łap K1Pv4 PZ, to ostatnia dostępna wersja tj. 3.4.0, więcej aktualizacji nie będzie bo defro wycofywało się z żeliwnych https://mega.nz/file/PMRzGYqK#BIo8lYwRWes6WxvVO-pnk6VkSlSEY--QWf36Wpcd_mA
  2. takie rzeczy to raczej na zamówienie, popytał bym najbliższych producentów kotłów (żeby blisko serwis był 😉 )
  3. Teoretycznie hydraulik ma racje. Regulator będzie wysyłał sygnał do kotła o temperaturze pokojowej, i w ten sposób sterownik będzie tak regulował temperaturą zaworu, żeby utrzymać pokój w stałej temperaturze.
  4. To już jest gotowe? przewód zaworu owinięty wokół rurek, łączenie na wierzchu na kostkę, no wygląda to paskudnie. No i te błędy konstrukcyjne o których kolega wyżej wspomina
  5. Do tego palnika chyba tylko jest sterownik tech, bo steruje nim moduł pellet właśnie produkcji techa
  6. w 550 przekaźniki zaworu 2 są na listwie przyłączeniowej, 450 nie obsługuje zaworu 2
  7. Musisz wybrać opcje Regulator pokojowy standard, a nie regulator Tech
  8. Wyprowadzenia są takie same jak w 450, śmiało podłączaj.
  9. Jak chcesz naprawić to zapraszam na priv, koszt +- 200 zł A z polecanych z pidem to chyba mityczny już tutaj SKZP02, jest cały temat o nim.
  10. Parametry fabryczne (przy wybranej odpowiednej mocy palnika) są odpowiednie, korekty ustawień mogą być potrzebne w zależności od opału itp. Bez problemu możesz odpalić na tych domyślnych. Zazwyczaj instalatorzy nic nie zmieniają tylko odpalą i tyle ich widziano. Dobry fachowiec powinien przeprowadzić osobisty test wydajności podajnika i w zależności od tego ustawić kocioł.
  11. Nie da rady, to inny sterownik ST-978T, wyświetlacz fajny 5cali zobaczymy jak będzie się to sprawowało. Z tego co widzę to w module jest teraz czyszczenie a nie jak w starej wersji w zewnętrznym module
  12. Ta funkcja zawsze wyrzuca błąd, nie przejmował bym się tym
  13. Podaj nam ustawienia jakie masz w opcji Pompy dodatkowej jako CO
  14. Brak odbioru ciepła z kotła, a węgiel wciąż się spala nawet w podtrzymaniu więc generuje ciepło.
  15. Brzmi jak coś z wentylatorem, błąd pojawia się bo odczyty z hallotronu spadają do zera czyli tak jakby wentylator się wyłącza. Sprawdź wtyczki czy wszystko do palnika wpięte prawidłowo (np. może być wysunięta), jak nie to serwis DEFRO, kocioł wygląda na gwarancyjny.
  16. Pewnie czyściłeś palnik i nie zamknąłeś rusztu belimo, sprawdz czy nie masz na nim magnesu do odblokowania przekładni Jeśli go tam nie ma, to wejdź w pracę ręczną i załącz opcje Zamykanie rusztu na 5 minut, powinno pomóc
  17. To co masz na zdjęciu to czujnik halla - zlicza obroty poprzez magnes na osi wentylatora. Sterowanie jest w środku sterownika
  18. To co nam pokazałeś to płyka wyświetlacza + przyciski, sterowanie będzie na drugiej płycie, tam gdzie idzie ta tasiemka.
  19. Skoro sterownik Bado to konstrukcja techa, więc odpowiedzialnym za sterowanie będzie tranzystor mosfet, trzeba go sprawdzić, jak i mostek który jest zaraz przy nim, niestety usterki burzowe są bardzo nietypowe, i ciężko zdalnie naprowadzić na winnego.
  20. Dzwoń do producenta kotła i zamawiaj nowy, skoro potrzeba ciepła jest wielka to nie ma czasu na zabawy w laboratorium, szczególnie, że pewno nie masz pojęcia o konstrukcji silników.
  21. Ależ oczywiście! Wiele osób, zapoznaj się z rozległym tematem tutaj:
  22. Sprawdź to bo nie możliwe, że ktoś podłączył obieg CWU za zaworem 4D. W takim wypadku kocioł nigdy nie osiągnie zadanej CWU, no chyba że jest niższa od zadanej zaworu.
  23. Optymalna temperatura pracy kotła to 63+ *C, przeczytaj jaką temperaturę zaleca twój producent kotła.
  24. Oj kolego, ale odkopałeś temat. Powinieneś zostać archeologiem ?
×
×