  1. Najlepsza jest praca ciagla,po niej jest najlepsze czym wiecej w pracy i najmniej w podtrzymaniu na minimalnych dawkach wegla,z ktorymi jescze daje rady utrzymac temperatury plus maly zapas. Co do spalania-liepiej o TROCHE wiecej dmuchac,niž w popiolu miec niedopalu.Tež može pomoc zatkanie 1-0-1-0 dziurek nadmuchowych w koronie palnika w miejscu gdzie sa przepala i palenisko tym"porownac".Možno probowac testowo wsunieciem i wyjeciem szrubikow w dziurki,poki sa naciecia,jest to juž troche problemowe.
  2. Ponižej 55 nie ustawialbym.Nie musi byc otwarty grzejnik w lazienke na full,na polowe otwarty može byc by bylo przeplywu i nie oporu cisnienia oproci pompke przy wszystkich zatwartych glowicach.
  3. Nie widze senzu takich badziewstw,bo nie tylko ladowanie potrzebne sterowac,Tech i2,i3 fajny sterownik kompletny-x krat pompki,czujniki,mieszac CO,CWU,pokojowka,pogodowka,dužo kombinacji.Okolo 1000,-Zl za 1-1,5 sezonu jest inwestycja z powrotom,bo grzanie sterowane to przyslosc i nie tupe pchanie ciepla.
  4. Wežownica nie wysysa calkowo cieplo z bufora i bedzie to dužo stratowe rozwiazanie. Nie zrozumiem,skad by sa bral syf w uklad z nowego kotla i bufora,že tak sa trzymasz tych wežownic.
  5. Ja bym poniechal pompke dzialac i cos bym zrobil z tymi glowicami,taka jest droga k osczednosci.Jeden grzejnik musi byc otwarty do ruchania obiegu,lazienka,czy gdzie beda najnmiejsze straty.Može pompka przepchawa cisnieniem,kiedy sa wszystkie zamkniete ?
  6. Elektryke masz darmowa? Poczekaj co zrobi cene,jak u nas....juž PC stawa sa nieoplacalna,o elektrokotlu nie mowiac.Nie to wybor na sezon.U was elektrownie weglowe w wiekszosci sa,jak wegiel drožeje widisz,elektryke nie potanieje.U nas atom,wegiel,wode i masakra cenowa bez wzgladu na žrodla dywerzyfykowane.Z atomki wychodzi KWh za 0,27 K i z gniazdka juž 5,50 K,bo cez Liepczych burze przecieka prad....Jak krajina wyczuwa z regulacji,bedziesz codziennie tylko palic.Ciežko teraz kombinowac,založylbym podajnik technixa kombi pelet-wegiel z wzgladu obslugi.
  7. Jescze zbywa dopasowac nadmuch do pozbawienia tych kalafiorow popiola obniženim lekko ponad granicu kopczenia i w podtrzymaniu podobne ustawienie podania i przedmuchu jak w pracy plus 2-3 sek w podaniu wegla i do czasu przedmuchu dodac czasu na rozbieg dmuchawy do obrotow.Obserwowac,czy sa nie wypala,czy nie gromadzi tam opal,kopczyk jakby bez zmian 3-5 cm ponad palnik i w srodku nie ma czarny nie palacy sa wegiel kopczacy.Bedzie czysczej eko i ekonomicznie.Podstawa dobro usczelniana koronka palnika oczywiscie.
  8. Jak przy wežownicy bedzie odbierac obieg grzewczy najgoraczejsza wode od gory bufora i z povrotom najchlodniejsza odkladac na dole?
  9. Tež palilem w starym dolniaku "ciagle",no nie ciagle jak ciagle.Teraz narzekam na przewymiarowany kociol 😞 ale 760 m niewidzialem,tam jest kade pchac cieplo.40ka nie bedzie prawdopodobnie sa kisic.
  10. Polecam kociol o 1/3 mniejszej mocy,niž zasypowiec.Z powodu stalej pracy kotla nie potrzebne"wykrywac sczytow"
  11. To zapisaj tego ustawienia na kartke(na duže mrozy),zmieniaj na 6/40 i obnižaj nadmuch tak,by sa nie wypalowal kopczyk.Niech kociol wiecej pracuje,niž spi.Nie jest celem co najszybczej doisc zadanej,odwrotno jest liepiej w kotle i kieszeni.Nadmuchu steruj na sterowniku przy stalej sczelinie na przeslonie 2-3 cm.Kiedy robi sa dziura wypalona na palniku i kolo sa kalafiory,jest dužy nadmuch.Kiedy tylko przyslonisz dmuchawe,može daje mniejsza objetosc powietrza,ale podcisnieniem na wstepnej stronie wzrosna jej obroty i cisnienie poza može byc tak same....Liepiej na sterowniku.
  12. Stale cos zmieniasz 🙂 nie po oczku,dužo zaraz.
  13. Najlepszym rozwiazanim jest zmniejszac moc kotla-mniejszy czas podawania opalu,czy wieksza przerwe pomiedzy podawaniem,by kociol byl dužo wiecej w pracy,niž w podtrzymaniu.Dopasowac nadmuch do tej inej mocy,wyprobowac i zapisac 2-3 take ustawienia mocy i užywac dla pogody.Najlepszy jest sterownik z PID i palenie stale automatyczne na mocy jaka jest potrzebna.
  14. Ustaw wyzsza min.temperature CO- 26-27-28° i wieksze min.otwarcie zaworu-14% ??,u mnia przy 14% dopiero jest malutki przeplywek(do tej pory calkowo zamkniety) i to wystarcza do nie ugotowania i cyklow (cyrkow) awaryjnych,grzanie znikomne i isto mniejsze spalanie,wiekszy komfort,niž przy cyklach awaryjnych.
  15. Tylko zapomnij na grawitacju,kociol podajnikowy fara 24/7 na stalej temperaturze,nie ma rozpalania,nie ma wygaszania,dopalania.Potrzebne založyc 4D mieszac i odetnac temperaturowo obieg kotlowy z pompka i obieg grzejnikowy tež z pompka.Inaczej sa w przejscowych czasach ugotujesz w domu.Wiem o czym mowie,bo ja tež poczalem na grawi i potym szybko przerabialem-za goraco w domu przy 40 na kotle(w koncu wychodzi mi 38-40 przy 0 na dworze),spalanie kosmiczne,przepalanie nieoplacalne tež,z podajnikom oczekujemy nawet komfort obslugi hej.Po przerobce komfort w domu i zužycje opalu nieporownywalne,za sezon spalam teraz nawet o 1/3 mniej,niž bylo w dolniaku.-sczegolnie dzieki 4D zaworu i sterowaniu pogoda-sterownik-silnik.Ni gram wegla nie spalany niepotrzebno do przegrzewania i zbytnego wiatrania domu (nie?)zaleznie od pogody w domu stala temperaturka.
  16. Wiecej niž 12 nie montuj,beda miec duže palniki i ty tylko klopot z tym..... 4d z pompka kotlowa malego obiegu nie opomnij,pompka CO oczywiscze.
  17. Tež nie wiemy,co zmienial serwisant,jest wiele powodow niedopalania.Serwisanta pierwszego pytaj po co i co skopal.
  18. Cieplowl. licza do komfortowej obslugi w sredno na cieplo obciaznych dniach.Mniejszego bym nie montowal.Ladowac bufora raz dziennie,czy raz za 0,75 dnia to roznica w obsluge i w wiekszosci sezonu nie bedzie pasowalo czasowo.
  19. Sorki za "double" juž nie dalo sia edytowac. Tak wyglada praca w tej pogodzie i sterowanie CO przy pokojowke.Na poczatku widac troche grzania,bo nad ranom jescze bylo zimno.Dzisz juz w wiekszosci chodzi na minimum i spalanie 12. Tu chodzi o osczednosci "nie wylaczanim pompek" i braku ponownego rozgrzewania instalacji,ale tylko pyrkanie kotla na niskiej mocy z niska temperatura CO i uzupelnianie stale niskich strat domu.
  20. Sterowany silownikom-sterownikom 4d zawor jest bajka,osczeda opalu i jest to naprawde automatyczne sterowanie obiegu CO przy dobrym sterowniku z duža szkala roznych možliwosci ustawieni i podstaw pracy od czasowych obnizeni temperatury,grzania dla temperatury w domu po pogodowke.Bardzo przydatne i tanie,silownik sa zaplaci w opalu za pol sezonu.O pompke obiegu kotla nie mowiac,to tež podstawa
  21. Dla mnia 1000 bufor do zapotrzebowania 10 KW za maly,jaki bufor wyliczalo ci cieplowlasciwe?
  22. Jesli jest dužy kopczyk,to potestuj dodac oczko powietrza,by liepiej pracowal palnik i tlen sa poprawi.Jesli kopczyk sprawny,to o oczko zwiekszaj tlenu braggerowi.U mnia pomoglo oczko na powietrzu-jest korekta,ale nie stalo,tež jest na niskich mocach dobre užywac niskiej korekty 25-35% i nie 50-70.
  23. To ja przelaczam na grzanie dla pokojowej temperatury i Temp.co minimalna mam ustawiona na 28,przy tej chodzi na minimalnej mocy,wowczas potrzymuje.Wieczorem pozwoli rosnie,czy jak sia žonce zadarzy prowietrzyc w dzien i pusczac w niebo.Spala pomiedzy 12-18 na wolno 17MJ bylo taniego wegla.Nie wylaczam,bo to mi przeskadza mniej,niž przepalanie i kociol tak widze ledwo raz w tygodniu i przy rozpaleniu wyleci 5-6 kg tylko do rozgrzania instalacji to co 2 dni plus dogrzanie domu nie wychodzi dužo taniej.Komfort i bez roboty.
  24. U mnia wylaczanie nie pada w gre.Przedwczoraj padla zawleczke na kawalu želaza i 5,5 kg spalone tylko do rozgrzania instalacji.
  25. Wystarcza ohmmeter,czy jest rezystancja,czy przepalona.
×
×