  1. Ja licze ze w koncu sie odpie…. od nas, i drony przestana latac. Wazne zeby w papierach „zielono” bylo.
  2. Sprzeglo jak sprzeglo. Rura z 4-6 odejsciami. Zrownowaz hydraulicznie (wyreguluj) instalacje. Staraj sie zlapac zblizony przeplyw po stronie kotla i instalacji. Dla instalacji te przeplywy powinny byc podane (policzone) ostatecznie oszacowane. Zsumuj przeplywy i tyle ma dac pompa z kotla lub minimalnie wiecej. Gdyby z jakis powodow wymaganych w instalacji nie udalo sie uzyskac wydajnosci na kotle to trzeba sie ratowac temperatura kotla.
  3. Tak tez to policzylem. Ale nie chcialem tego jeszcze podawac w tej formie „matematycznej”.
  4. Prawdopodobnie miesza sie powrot z gornego pietra z zasilaniem parteru stad spadek temperatury. Zwieksz wydajnosc pompy w kotle i obserwuj co sie dzieje. Lub lepiej zmniejsz te przeplywy w petlach, potrzebne az 2l/min na kazdej petli?
  5. W tym przypadku pompa przed lub za kotlem jest zawsze pompa za zaworem i realizuje funkcje mieszania. Miejsce montazu pompy u kolegi @luq z postu #1081 jest prawidlowe. Realizuje funkcje mieszania (ochrony powrotu) i dodatkowo jest przed wymiennikiem co jest rowniez bardzo prawidlowe.
  6. Jak macie poustawiane wygaszanie w Kipi? Chodzi o to: Czy da sie zrobic aby podczas wygaszania sterownik pilnowal tlenu? I schodzil z nadmuchem do minimalnej ustawione wartosci?
  7. Jak rozkminisz zasade dzialania to jedynie brak czesci moze byc problemem.
  8. Nie! Przesuniecie pompy za kociol nie zmienia funkcji zaworu. Na spokojnie to przeanalizuj.
  9. No dobra a jak sie ten peleciak czy kondensat czy PC zepsuje to co to zmieni? Tez bedziecie siedzic z kikutem i naprawiac (bezobslugowe zrodlo ciepla). 😉
  10. Powinno tak byc! A nie jest? Czy bufor szeregowo czy rownolegle to inna sprawa. W PC nie konfigurujesz ktore rozwiazanie zastosowano a soft ten sam. Przeczytalem jeszcze raz swoj post i napisalem ze sprezarka schodzi z moca, chodzilo o pompe obiegowa wody.
  11. Tez nie wiem. Przeplyw 28 czego? l/min ? = 1680 l/h Delta In/Out = ~5C Moc cieplna PC= ~9,8 kW Ma to sens nie prawda? Ps. Podawaj zawsze jednostki jak podajesz liczby, po pierwsze to ulatwia “rozmowe” i dwa swiadczy o dobrym/profesjonalnym technicznym podejsciu do kazdego tematu. Jesli @Vlad24 ma racje to delta nie jest delta a jedynie histereza do zalaczenia/wylaczenia sprezarki. Poniewaz Ty masz przeplyw wysoki to PC zeszla z moca sprezarki na minimum aby podniesc delte do tych zaprojektowanych 5C.
  12. Jak to dziala i kiedy sie przelacza lub pracuje szeregowo / rownolegle zalezy od softu i hardware w srodku PC. Musi byc komunikacja po sieci pomiedzy dwoma zrodlami. Moze i ekonomicznie slabo wydajne ale energetycznie jak najbardziej.
  13. Nie wrzucaj funkcji zaworu! Rozpatrujemy teraz przypadek mieszania i tylko zmiana pozycji pompy czy przed kotlem czy za kotlem nas interesuje.
  14. Nie koniecznie. Te z wkladkami moze byc roznie, zalezy od wydajnosci pompy i zaworu. Te z silownikami bez znaczenia.
  15. Blacha cieplo oddaje do wody. Wydluz czas pracy loddomatu po wylaczeniu/wygaszeniu palnika.
  16. Nie sztuka zaplacic i miec. Samemu, samemu kolego. Uczyc sie,podpatrywac/czytac jak inni to robia, zrobic, pozniej poprawic, podzielic sie wiedza i doswiadczeniem.
  17. A co bedzie gdy ja tam zostawi? Sprawdzales jak zachowa sie taka instalacja?
  18. Jak bedzie 28 na CO a zawor ustawiony na 30 to bedzie w pelni otwarty i zasilanie za zaworem bedzie 28. Ja bym inaczej sterowal tymi zaworami na petlach (PWM). Wtedy temperatura by nie spadala. Potrzebne do tego sa inne sterowniki a nie termostaty.
  19. Jak zalozysz zawor 3d (obowiazkowo z silownikiem) to pompa musi byc. Nie ma zmiluj. Inna sprawa: jak obecnie “sterujesz” tymi silownikami?
  20. Naczynie preponowe do CWU obowiazkowe, zawor bezp. rowniez. Nad buforem zawor bezp. i odpowietrznik, naczynie lepiej na powrot tylko ze wzgledu na nizsza temp.
  21. Z jakiegos powodu solary nie sa biale…
  22. @arsakes ja sie z tym zgadzam. Cos podpowiada. Lepiej miec jak nie miec. Tylko ze to kociol i tak mocno obslugowy jest. Zagladanie na termometr “co chwile” i reczne poprawianie, przestawianie, regulacje reczne czy o to w tym wszystkim chodzi? Jak spadnie ta temperatura to juz znaczy ze od jakiegos czasu “w du…” jestescie ze spalaniem. Dla mnie to co robicie “recznie” niech by zrobila automatyka. Jak trza rusztowac to automat, jak przymknac klapke to automat, jak regulowac temperature to automat itd. Jedynie co trzeba recznie to dorzucic opalu i/lub podlozyc ogien, reszta fajnie by bylo miec automat. Tylko czy Wam/Tobie to potrzebne to raz i dwa to czy ktos jest w stanie to “zaprogramowac” i ustawic?
  23. Jak najbardziej przydaje sie do jakis ustawien, prob, testow. Tylko co Wan po tym termometrze? Siedzicie przy kotle caly czas czy sprawdzacie co pol godziny czy temp. nie spadla i rusztujecie, dosypujecie, klapki przestawiacie? Bo nie do konca czuje po co to. Na jakim % O2 chodzi palnik. Jak dobrales ta wartosc?
  24. To taka pozostalosc po starych pompach. Te elektroniczne potrafia plynnie dostosowac sie do instalacji. Zdemontowac i zaslepic.
  25. U mnie gestosc zaludnienia (domostwa) nie pozwalaja na promien 300m. Gdybym sasiadowal z pustostanem, to faktycznie 300m to jest niewiele. PS. Poprawka zaklada 500m. Pewnie kogos to dotknie, nie ma zmiłuj sie. Obszary wielohektarowe ktore sasiaduja z zabudowa to tam bedzie zgrzyt. Nikt nie postawi jednego wiatraka tylko dlatego ze ma promien 600m do zabudowan i pozniej daleko wszystko zabudowane. przejezdzam czasem przez Niemcy i tam faktycznie tego stoi duzo. Klimat krajobraz tworzy to sredni, bardziej obojetny
×
×