To może i ja się czegoś nauczę przy okazji. Czemu nie stałe z zaworem kulowym i zwrotnym? Jest tu jakieś ryzyko? Pytam bo tak mam, a i w piecu kondensacyjnym miałem zawór do napełniania na stałe.
-
To jest czas, po którym PC sprawdzi, jaką jest temp w CWU. Jeżeli ustawisz 8h, to ptzez 8h PC nie sprawdzi temp CWU, i nie będzie grzac CWU, nawet jak temp spadnie poniżej ustawionej delty/ histerezy. Dla CWU jest analogicznie, nie będzie grzac CO dopóki nie nagrzeje CWU do zadanej temp, a jak zadanej temp nie osiągnie to skończy grzac CWU po osiągnięciu tego czasu.
-
Pompa ciepła Atlantic Excelia 11kw zużycie prądu
esselite odpowiedział(a) na mircio26 temat w Pompy ciepła
Mam propozycję, wyjedźmy z PC Buderus z tego wątku do osobnego i ustalmy od nowa co chcemy osiągnąć i co było problemem. Z pierwszych screenów widziałem kilka wzrostów i spadków temp na dobę. Jeżeli to są załączenia PC, to wg mnie próbujemy poprawić coś, co działa dobrze. Jakieś punkty odniesienia też by się przydały, co do okresowego zużycia energii i parametrów budynku grzanego podłogówką. Jeżeli coś działa dobrze, to dalsze udoskonalanie tego będzie skórką za wyprawkę. -
Pompa ciepła Atlantic Excelia 11kw zużycie prądu
esselite odpowiedział(a) na mircio26 temat w Pompy ciepła
-
Panasonic Aquarea jedn. wew wibracje przy małym obciążeniu
esselite odpowiedział(a) na Fazi temat w Instalacje CO i CWU
wyjście z PC jest do zaworu 3D, a tam rura PP40. Dalej trójnik, też w PP40 i zmiana na PEX25 do rozdzielaczy (7+9 pętli). Cała podłoga jest zasilana z pompy obiegowej PC i tak miało być. Dla mnie to usuniecie problemu zerowym kosztem, a docelowo, to powinien to rozwiązać producent umieszczając elastyczne połączenie tej pompki, które by niwelowało drgania. -
Nie, to jest raczej niemożliwe. Zamrożą cenę gazu, ale nie na poziomie z tego pisma. Nierealne jest , żeby ceny gazu nie wzrosły w stosunku do 2022, chyba tylko jeżeli sprzedawcy by dostali jakieś rekompensaty bokiem, jak PGNIG. *** się wypowiada, że pracują nad ceną akceptowalną..hehe "...Pracujemy nad mechanizmami zamrażającymi ceny na poziomie możliwym do zaakceptowania dla gospodarstw domowych." https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-ceny-gazu-zostana-zamrozone-decyzje-mozliwe-pod-koniec-roku,nId,6361658
-
Pompa ciepła Atlantic Excelia 11kw zużycie prądu
esselite odpowiedział(a) na mircio26 temat w Pompy ciepła
Znalazłem taką instrukcję: http://pdf.grzejemy.pl/atlantic/EXTENSA-Duo-instrukcja-obslugi.pdf Paratmetr 1026 I Adaptacja krzywej grzania : na Wyłącz Parametr 750 na 1%, albo jak piszą "żadna wartość" jeśli się da. -
Pompa ciepła Atlantic Excelia 11kw zużycie prądu
esselite odpowiedział(a) na mircio26 temat w Pompy ciepła
A podeślesz link do jakiejś instrukcji sterownika tej PC? Bo ja w takim modelu to nie wiem, co gdzie się zmienia. Ja znalazłem to, to jest to samo? https://www.atlantic-polska.pl/wp-content/uploads/2018/01/POMPA-CIEPŁA-instrukcja-obsługi-2018.pdf Rozumiem, że dalej chcemy osiągnąć jak najdłuższe cykle pracy (chociaż te co pokazałeś na wykresie, czyli kilka włączeń na dobę, to nie jest jakoś niedobrze). Jak by było kilka na godzinę, to już co innego. Jak PC pracowała np dzisiaj? Było ok 2-3 st C u mnie przez noc? -
To co dostali klienci w wakacje, to jest spóźniona informacja za zeszły rok. Zwróć uwagę na rok w tym piśmie. Na 2023 jeszcze nic nie informowali.
-
Panasonic Aquarea jedn. wew wibracje przy małym obciążeniu
esselite odpowiedział(a) na Fazi temat w Instalacje CO i CWU
Jak jednostka wew na gruncie, coś z dużo browarów wypiłeś? Kolego, to rezonuje pompka obiegową. I to bardzo. Ja otworzyłem swoją i sprawdzałem, czy nie dotyka coś obudowy, ale nie, tam jest mosiężne kolanko i twarde połączenie do wymiennika. Jak zacząłem łapać za rurę to poziom wibracji się zmniejszał. Podłożyłem szmatkę między rury i jest o wiele loepeijm też miałem buczenie na ścianie przy przeplywie 10l/min. Ja mam 7kw split. Nagranie surowe, bez obróbki. -
Ale czy cena gazu nie jest też regulowana jeszcze przez URE? Tzn na jakiej podstawie robią nowe prognozy jeżeli nie mamy jeszcze takich podwyżek gazu zatwierdzonych? Ceny gazu na giełdzie poleciały w dół.
-
Pompa ciepła Atlantic Excelia 11kw zużycie prądu
esselite odpowiedział(a) na mircio26 temat w Pompy ciepła
Czyli doszliśmy do tego , że nie ma sterowania dwoma obiegami, bo oba są zasilane tą samą temperaturą z bufora, a różnica w temperaturach przy rozdzielaczach wynika z wychłodzenia się wody po drodze na górę. Zrób eksperyment z modyfikacją krzywej grzewczej , żeby woda na CO miała niższą temperaturę. Ja bym w takim układzie bufor i pompki przy rozdzielaczach wywalił i podłączył się na ostro do PC, dbając o to by nie zamykać obiegów rozdzielaczy. Oczywiście jak średnice rur pozwolą na zasilanie z jednej pompki obiegowej z PC. -
Musisz poczekać chwilę, aż PC się włączy. Ona nie przesyła tych parametrów za okres wstecz.
-
Pompa ciepła Atlantic Excelia 11kw zużycie prądu
esselite odpowiedział(a) na mircio26 temat w Pompy ciepła
@mikus39 nie ma sensu pokazywać 1 obiegu z pytaniem czy taktuje, trzeba zobaczyć jak pracuje PC na buforze. Co z tego, że będzie ciągła regulacja temp w jednym obiegu, jak PC będzie cały czas pracować i grzać bufor stałą temp. Ciężko jest zrobić regulacje dwóch obiegów bez zaworu 3D. Raczej ten zawór masz gdzieś za buforem, albo masz moduł hydrauliczny do tej PC: -
Pompa ciepła Atlantic Excelia 11kw zużycie prądu
esselite odpowiedział(a) na mircio26 temat w Pompy ciepła
Na początek bym wyłączył adaptacje krzywej i obniżył ją żeby zasilanie było nie na 33 st C tylko na 26-27. To trochę wolniej zagotuje podłogę i może będzie szansa na dłuższą pracę w jednym cyklu. I wyłącz sterowanie termostatem wewnetrznym, bo to jest zdaje się teraz uruchomione. On ma wpływ na krzywa i ten wpływ jest ustawiony na 25%, z tego co czytałem w instrukcji. Optymalizacja wyłączyć, sama krzywa i niżej, znacznie niżej. No i tak ma koniec, ja widzę z tego wykresu 5 cykli podgrzania na dobę, to tragedii nie ma. A co jest przed rozdzielaczem i pompka, jest tam bufor jeszcze? Jak są 2 obiegi z osobnym sterowaniem to co się dzieje w drugim obiegu w czasie jak spada temp na obiegu górnym? -
Pompa ciepła Atlantic Excelia 11kw zużycie prądu
esselite odpowiedział(a) na mircio26 temat w Pompy ciepła
Wg mnie to nie jest sterowane krzywą, jeżeli masz nastawę w pomieszczeniu 22C. Dojdzie do 22 i się wyłączy, a później znowu zacznie grzać, jak temp w pomieszczeniu spadnie. -
Pompa ciepła Atlantic Excelia 11kw zużycie prądu
esselite odpowiedział(a) na mircio26 temat w Pompy ciepła
A jak to jest sterowane? Krzywa grzewcza? i co oznacza podłoga_góra, to jest temp zasalania rozdzielacza, czy gdzie to mierzy ta temp? Mam podejrzenie, że dając temp zasilania 32 st. C przy obecnych temp zewnętrznych PC będzie się zatrzymywać co chwila, bo ciepła podłoga nie może odebrać. Z drugiej strony ta temp. na wykresie szybko spada i gdzieś jest ustawione, że ma się PC załączyć ponownie, ale jak widać po wykresie załącza się przy różnych temperaturach powyżej i poniżej 24 st. Najpierw trzeba poprawnie ustawić, a później wyciągać wnioski , czy taktuje. -
Pałeczka coli w Wodociągu WTF!?
esselite odpowiedział(a) na esselite temat w Rozmowy na dowolny temat
Dzięki, zlałem wodę przez wannę, ale nie mogłem przeboleć tej marnowanej gorącej wody to się w niej wykąpałem. -
Mieszkam we wsi Wieliszew. We wtorek w jednej szkół wykryli w ujęciu bakterie pałeczki coli, w piątek poinformowali ludzi przez FB i na stronie gminy, że woda jest niezdatna do picia. Sraczke miałem w środę, tyle że w ogóle zastanawiam się jak możliwe jest zatrucie wodociągu, który dostarcza wodę do setek odbiorców, masakra. Ale do rzeczy. Od dzisiaj już niby zdatna, a ja mam zbiornik 300L wody podgrzanej do 48 stC. Super! Czy samo spuszczenie tych 300L do szamba i zapełnienie nowa woda będzie już ok, czy to coś bym musiał stosować do płukania? A może zagrzać dodatkowo nowa wodę do 70st C? Żadnych wsakzowe nikt nie daje jak się mają zachowywac mieszkańcy.
-
Aplikacja Panasonica, to tylko strona w sieci web z ubogim dostępem dla użytkownika, skalująca się automatycznie do urządzenia. Natomiast to samo pod adresem Service-cloud dla serwisanta, rozwala konkurencje na łopatki, bo w zasadzie każdy parametr pompy można zmienić i podejrzeć zdalnie, jeżeli PC ma dostęp do serwera, włącznie z tymi, na których Ci zależy. Nawet możesz wyrzucić te dane na wykres.
-
Mi się rozchodzi tylko o to, że taki pułap strasznie trudno ustalić, żebyś miał pewność , że jesteś cały czas nad kreską i nie importujesz z sieci. Zarówno warunki atmosferyczne , jak i odbiorniki w domu podłączone na stałe, będą dynamicznie zmieniać próg jaki Ci zostaje zanim wejdziesz w import. Będzie to co chwila 500W, 1500W, a po 3 minutach 6000W, po włączeniu pralki 2000W, przyjdzie chmurka to będzie i 0, itd. Ustawianie załączania się sprzętu na podstawie chwilowej nadprodukcji ma sens, jeżeli ten sprzęt można w każdej chwili odłączyć i jest on stosunkowo odporny na ciągłe włączanie i wyłączanie - czyli w praktyce w zasadzie grzałka i ładowanie akumulatorów/ magazynu energii. Jaki inny sprzęt mógłby być niewrażliwy na nagły sygnał przerwania pracy? Może jeszcze żarówka LED, byle nie chińska, bo taka też po pół roku padnie. Zobacz, to jest taki przykład wykresu z licznika i PV. Na żółto, to jest produkcja PV, a na zielono, to jest to co zostaje z tej produkcji po odjęciu zużycia przez odbiorniki. Tam gdzie zielony wykres schodzi poniżej zera to jest już import z sieci. Wiec widzisz jak w ciągu ostatnich 6 godzin ta linia się wacha i jak często schodzi do zera. Rozumiem, żebyś chciał bezpieczną granicę ustalić, żeby być zawsze np 2000W ponad zero, ale to trudne do przewidzenia. I teraz mogę sobie ustawić jakąś automatyzację za pomocą gniazdka WIFI, że np , jeżeli zielona linia jest powyżej 2000W, to mi coś włącz, a jeżeli spadnie poniżej to wyłącz, ale do tej pory nie wpadłem na pomysł, co by pożytecznego to mogło być.
-
Zabezpieczenie przed zamrożeniem pompy Samsung Mono 12kw
esselite odpowiedział(a) na Damiano temat w Pompy ciepła
Wymaga roztworu glikolu. Zaworów nie akceptują dla utrzymania gwarancji. Ale tak, podstawa to sprawdzić co akceptuje productent. -
Jak to na bieżąco? To się zmienia cały czas. W jednej chwili widzisz, że możesz coś podłączyć, bo masz nadprodukcję, a w następnej nie masz nadprodukcji. I chcesz żeby to co podłączysz, żeby działało z PV, było wyłączane natychmiast , jak przyjdzie chmurka, albo włączysz inne obciążenie (np. zmywarkę, pralkę, suszarkę, odkurzacz, itp)?
-
Nie będę się mocno rozpisywał, jak ktoś by był zainteresowany to mogę pomóc w postawieniu serwera z Home Assistant i skonfigurowania bazy danych i zintegrowania PC Panasonic z Home Assistant. Potrzebny jakiś PC, mini PC (np. Raspberry), albo Maszyna Wirtualna podpięte do sieci, na którym stanie linux i poźniej zainstaluje się Home Assistant OS. Takich manuali poniżej jest od groma na YT. Ja mam na serwerze plików QNAP to postawione na maszynie wirtualnej, co ma 2 rdzenie i 2 GB RAM. Oczywiście u mnie to wszystko jest surowe, byle tylko działało, bez żadnych wyczesanych dashboardów i fajnych automatyzacji i integracji z innymi urządzeniami w domu. Wszystko dowiezione na 80%, bo żeby dokręcić do 100% brakuje czasu, ale ta zasada Pareto na razie się sprawdza. Potencjał tego systemu jest olbrzymi. Do Home Assistant ma się dostęp ze smartfona lub z przeglądarki, Grafana to dodatek który się instaluje z repozytorium dodatków.