  1. Przy kotle z komorą zamknięta nie ma ograniczeń co do wymiarów pomieszczenia. Zawsze tez można obniżyć posadzkę o 10 cm, przy tak małej powierzchni jest to wykonalne.
  2. Sprawność kotłów kondensacyjnych (do 109%), wynika ze sposobu jej obliczania. Dawniej, w obliczeniach brano pod uwagę wartość opałową paliwa, która nie uwzględnia możliwości wykorzystania dodatkowej energii ze skraplania pary wodnej zawartej w spalinach (brak technicznych możliwości skraplania pary wodnej bez szkody dla konstrukcji kotła). Metoda ta funkcjonuje do dzisiaj i stosowana jest również dla kotłów kondensacyjnych w celu porównania ich sprawności z kotłami tradycyjnymi. W zależności od sposobu obliczania, uzyskamy następujące wartości sprawności kotłów: Rodzaj kotła Tradycyjny Kondensacyjny Sprawność kotła uwzględniająca wartość opałową paliwa [%] 90 109 Sprawność kotła uwzględniająca ciepło spalania [%] 82 98 Widać z tego,ze rzeczywista sprawność kotła kondensacyjnego wynosi 98% a tradycyjnego 82%
  3. Do zmiany ogrzewania potrzebny jest projekt, a koszty wykonania instalacji może się bardzo różnić w zależności od użytych urządzeń i materiałów.
  4. Rozregulowanie 1 kryzy nastawnej powoduje często zakłócenia w dużej części instalacji. Przyczyną może być też zmniejszenie się wydajności pompy obiegowej w węźle ciepłowniczym (uszkodzenie wirnika pompy, zabrudzenia, źle ustawiona prędkość obrotowa), Najlepiej zgłosić do odpowiednich służb.
  5. a na jakich parametrach pracuje instalacja? Podane moce są dla parametrów 75 /65/20 przy wyższych moc będzie wyższa ok. 1000W tak ,że powinno być dobrze. W razie wątpliwości można zamontować 600x800 lub 2yp 33 ale ten jest grubszy o jedną płytę i radiator i grzejnik przy wielkości 600x600 ma już ponad 1200W przy 75/65 co daje przy 90 /70 - 1500W
  6. Pokazany na zdjęciach grzejnik ma ok. 1000 - 1250 W przy parametrach 90/70/20 i takiej mocy dla podanych parametrów grzejnik należy dobrać. Pokazane w odnośniku grzejniki są liczone dla 1 m długości grzejnika przy warunkach 75/65/20 °C, co należy uwzględnić przy obliczeniach. ja dobrałbym grzejnik Typ 22 - 600x600 lub 500x800
  7. Odpowiedź w komunikatorze.
  8. Możesz rozrysować problem? złączki , przejściówki są do dostania w sklepach i hurtowniach instalacyjnych.
  9. Pomieszczenia na górze i dole sterowane niezależnie od sterowników na parterze i pietrze o ile jest taka możliwość.
  10. Lub rozdziel instalację na c.o. i podłogówkę (niezależnie sterowane z pomieszczenia)
  11. Rurki są tworzywowe , a to co widać to naciągnięty peszel. Mosiężne elementy to trójniki ,kolanka, złączki, przejściówki. to chyba ten systemSystem instalacyjny dla wody i ogrzewania.pdf
  12. Moc potrzebna do ogrzania tych dwóch domów nie powinna być większa niż 22 kW. Ponieważ dom murowany jest znacznie większy więc nie będzie problemu z ogrzaniem obydwu. Zastosowywałbym tylko dwa niezależne obiegi z osobnymi układami podmieszania w celu dostosowania ogrzewania dla każdego z budynków. Przy zastosowaniu kotła z podajnikiem tłokowym i dodatkowym rusztem można palić każdym paliwem. Nie bawiłbym się z buforem. lepiej kupić dobry kocioł.
  13. AdamGuitar

    Kondesacja

    Temperatura pracy zależy tez od instalacji wewnętrznej (wielkości grzejników) aby zapewnić uzyskanie właściwej temperatury w mieszkaniu (20st. C). Producenci kotłów zazwyczaj zalecają temperaturę pracy w zakresie kondensacji 40/30 st. C zasil./pow.
  14. Zużycie prądu przy założeniu,że bojler jest dobrze ocieplony to ok. 250 - 350 kWh miesięcznie. Pomnóż to przez stawkę za kilowatogodzinę. Rożnica wynika z ilości zużywanej wody oraz strat na izolacji.
  15. Własnie trzeba by jeszcze instalacje przerobić na grawitację. Sama zamiana układu zapłonowego nic nie da.
  16. W zasadzie nie ma potrzeby wymiany grzejników . Całe ciepło i tak pozostaje w pomieszczeniu. Rożnica leży w wyglądzie (estetyce) oraz bezwładności.
  17. Tu przykładowe rozmieszczenie
  18. Tu fragment z prawa budowlanego: Dziennik Ustaw nr 75 par.281 Instalowanie w garażu studzienek rewizyjnych, urządzeń i przewodów gazowych, z zastrzeżeniem par. 164 ust.6 ,oraz oraz umieszczanie przewodów od paleniska lub otworów rewizyjnych przeznaczonych do czyszczenia kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, jest zabronione. par. 164 ust.6 mówi zaś o prowadzeniu rur przez garaż ale tylko jako tranzyt i zabezpieczeniu ich przed uszkodzeniem. Tak wię nie można instalować w garażu żadnych urządzeń gazowych ani instalacji.
  19. Kondensacja najlepiej działa do temperatury 40/30 podwyższając temperaturę zasilania (przy obniżaniu się temperatury zewnętrznej) rośnie również temperatura powrotu, jednak proces ten jest wolniejszy od zasilania (rośnie różnica temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem). Ponieważ zanik kondensacji to nie jest proces gwałtowny tylko powolny tak tez maleje sprawność z np. 109% na 108,107 aż do 95 - 98% i na tym opiera się Vaillant. Sugeruje tym samym, że sprawność w stosunku do zwykłego kotła jest i tak wyższa. Dlatego sugerowałem pośrednie temperatury w celu z optymalizowania sprawności do ceny grzejników. Tym samym sprawność rośnie ku tej najwyższej w jak najdłuższym czasie eksploatacyjnym w ciągu sezonu a jeszcze znośnymi cenami grzejnika. wielkość grzejnika 75/55 do grzejnika 40/35 to różnica ok. 2,5 krotna. aby uzyskać te samą moc 1600W przy temp. 75/55/20 potrzebny jest grzejnik 1200mm przy temp. 45/40/20 potrzebny jest grzejnik 2800mm dla jak pisałem wcześniej uzyskania tej samej mocy grzewczej
  20. Nie znamy projektu a wiec trudno zająć stanowisko. Ale faktem jest, że jeśli w łazience jest już instalacja w posadzce może to utrudnić a nawet uniemożliwić ułożenie ogrzewania podłogowego. Ale można wykonać mieszane ogrzewanie podłogowo - grzejnikowe. Ale to też jest zależne od miejsca.
  21. Średnica komina 160mm o wysokości 8,5m dla danej mocy do 13 kW jest wystarczająca.
  22. Odwiedziłem stronę Ferroli, skontaktuj się z nimi telefonicznie. Myślę, że zgodzą się dobrać (przeliczyć) ilość elementów pod konkretną temperaturę (proponuję 45/40/20lub 55/45/20). Podane temperatury są maksymalnymi przy najniższej temperaturze na dworze a więc występują przez kilka kilkanaście dni w roku. W pierwszym przypadku kocioł bardzo długo będzie pracował w kondensacji, w drugim mniej ale i tak z wysoką sprawnością zbliżona do 95 - 100%. Niestety na stronie brak jest przeliczników i pozostaje kontakt telefoniczny.
  23. Załącz jakiś schemat, oczywiście swojej instalacji.
  24. aby kocioł pracował w zakresie kondensacji należy spełnić warunek pracy kotła w zakresie temperatur zasilanie/powrót 40/30st. C do tego momentu otrzymujemy najwyższą sprawność. Przyjmując wyższe temperatury np. 50/40 60/45 wychodzimy z kondensacji otrzymując coraz niższą sprawność. i tak przy założeniu pracy 55/45/20 (temp. zas./temp.pow./temp. pom.) grzejnik dla mocy 1600W ma wym. dwie płyty z radiatorem (przykład z grzejnikami kompaktowymi) 1800dł./600wys. 55/45/20 - 1600W - 22k(typ) 1800dł./600wys. 45/40/20 - 1600W - 22k 2800dł./600wys. praca w kondensacji prawie 100% 45/35/20 - 1600W - 22k brak wielkości ale musiałby być to odpowiednik 55/45/20 dla mocy 5392W!! trzeba wtedy zastosować 2 grzejniki mniejsze lub z większa ilością płyt lub wyższy np. 90 cm. 75/55/20 - 1600W - 22k 1200dł./600wys. Moc oddana zależy w bardzo dużym stopniu od temperatury czynnika (regulacja jakościowa) tak więc aby zmienić dobór ze względu na temperaturę zasilanie/powrót trzeba skorzystać z przelicznika konkretnej firmy dla danego grzejnika, aby nie było niespodzianki zimą gdy kocioł będzie pracował poza zakresem kondensacji. aby kocioł pracował w kondensacji 100% musiałby pracować przy parametrach 40/30st. C Przyjecie parametrów 75/55 przy kotle kondensacyjnym mija się z celem. mankamentem kondensacji są bardzo duże wymiary grzejników. Stad trzeba się zastanowić nad zasadnością zastosowania takiego kotła - ceny grzejników na długie lata ograniczą ekonomikę jego zastosowania.
  25. odsyłam do DTR zaworu który powinien być załączony do kupionego zaworu. generalnie jest to zasada montażu zaworu.
×
×