  1. Załączam fragment przepisów odnośnie kotłowni i gazu Dok1.pdf
  2. Po stronie instalacyjnej nie ma potrzeby montażu zaworu bezpieczeństwa, to załatwia naczynie otwarte, jeśli chodzi o zawory odcinające -te zawsze się przydają, zawór zwrotny zabezpieczy przed cofaniem się wody gdy nie będzie pracowała pompa na c.w.u.. Po stronie c.w.u nie ma potrzeby montowania odpowietrznika
  3. Przy kotle z komorą zamknięta nie ma ograniczeń co do wymiarów pomieszczenia. Zawsze tez można obniżyć posadzkę o 10 cm, przy tak małej powierzchni jest to wykonalne.
  4. Sprawność kotłów kondensacyjnych (do 109%), wynika ze sposobu jej obliczania. Dawniej, w obliczeniach brano pod uwagę wartość opałową paliwa, która nie uwzględnia możliwości wykorzystania dodatkowej energii ze skraplania pary wodnej zawartej w spalinach (brak technicznych możliwości skraplania pary wodnej bez szkody dla konstrukcji kotła). Metoda ta funkcjonuje do dzisiaj i stosowana jest również dla kotłów kondensacyjnych w celu porównania ich sprawności z kotłami tradycyjnymi. W zależności od sposobu obliczania, uzyskamy następujące wartości sprawności kotłów: Rodzaj kotła Tradycyjny Kondensacyjny Sprawność kotła uwzględniająca wartość opałową paliwa [%] 90 109 Sprawność kotła uwzględniająca ciepło spalania [%] 82 98 Widać z tego,ze rzeczywista sprawność kotła kondensacyjnego wynosi 98% a tradycyjnego 82%
  5. Do zmiany ogrzewania potrzebny jest projekt, a koszty wykonania instalacji może się bardzo różnić w zależności od użytych urządzeń i materiałów.
  6. Rozregulowanie 1 kryzy nastawnej powoduje często zakłócenia w dużej części instalacji. Przyczyną może być też zmniejszenie się wydajności pompy obiegowej w węźle ciepłowniczym (uszkodzenie wirnika pompy, zabrudzenia, źle ustawiona prędkość obrotowa), Najlepiej zgłosić do odpowiednich służb.
  7. a na jakich parametrach pracuje instalacja? Podane moce są dla parametrów 75 /65/20 przy wyższych moc będzie wyższa ok. 1000W tak ,że powinno być dobrze. W razie wątpliwości można zamontować 600x800 lub 2yp 33 ale ten jest grubszy o jedną płytę i radiator i grzejnik przy wielkości 600x600 ma już ponad 1200W przy 75/65 co daje przy 90 /70 - 1500W
  8. Pokazany na zdjęciach grzejnik ma ok. 1000 - 1250 W przy parametrach 90/70/20 i takiej mocy dla podanych parametrów grzejnik należy dobrać. Pokazane w odnośniku grzejniki są liczone dla 1 m długości grzejnika przy warunkach 75/65/20 °C, co należy uwzględnić przy obliczeniach. ja dobrałbym grzejnik Typ 22 - 600x600 lub 500x800
  9. Wkład kominowy jest zabezpieczeniem komina przed zniszczeniem . Stosuje się je głownie przy ogrzewaniu olejowym i gazowym. W spalinach znajdują się siarka, azot, a po spaleniu powstają kwasy co powoduje znisczeni9e kominów z cegły (woda + kwas). W niektórych przypadkach jest to proces bardzo szybki. więc jeśli można należy zastosować wkład kominowy. Lub jest on wręcz narzucany przez projektanta.

  10. Odpowiedź w komunikatorze.
  11. Możesz rozrysować problem? złączki , przejściówki są do dostania w sklepach i hurtowniach instalacyjnych.
  12. Pomieszczenia na górze i dole sterowane niezależnie od sterowników na parterze i pietrze o ile jest taka możliwość.
  13. Lub rozdziel instalację na c.o. i podłogówkę (niezależnie sterowane z pomieszczenia)
  14. Rurki są tworzywowe , a to co widać to naciągnięty peszel. Mosiężne elementy to trójniki ,kolanka, złączki, przejściówki. to chyba ten systemSystem instalacyjny dla wody i ogrzewania.pdf
  15. Moc potrzebna do ogrzania tych dwóch domów nie powinna być większa niż 22 kW. Ponieważ dom murowany jest znacznie większy więc nie będzie problemu z ogrzaniem obydwu. Zastosowywałbym tylko dwa niezależne obiegi z osobnymi układami podmieszania w celu dostosowania ogrzewania dla każdego z budynków. Przy zastosowaniu kotła z podajnikiem tłokowym i dodatkowym rusztem można palić każdym paliwem. Nie bawiłbym się z buforem. lepiej kupić dobry kocioł.
  16. AdamGuitar

    Kondesacja

    Temperatura pracy zależy tez od instalacji wewnętrznej (wielkości grzejników) aby zapewnić uzyskanie właściwej temperatury w mieszkaniu (20st. C). Producenci kotłów zazwyczaj zalecają temperaturę pracy w zakresie kondensacji 40/30 st. C zasil./pow.
  17. Zużycie prądu przy założeniu,że bojler jest dobrze ocieplony to ok. 250 - 350 kWh miesięcznie. Pomnóż to przez stawkę za kilowatogodzinę. Rożnica wynika z ilości zużywanej wody oraz strat na izolacji.
  18. Własnie trzeba by jeszcze instalacje przerobić na grawitację. Sama zamiana układu zapłonowego nic nie da.
  19. W zasadzie nie ma potrzeby wymiany grzejników . Całe ciepło i tak pozostaje w pomieszczeniu. Rożnica leży w wyglądzie (estetyce) oraz bezwładności.
  20. Tu przykładowe rozmieszczenie
  21. Tu fragment z prawa budowlanego: Dziennik Ustaw nr 75 par.281 Instalowanie w garażu studzienek rewizyjnych, urządzeń i przewodów gazowych, z zastrzeżeniem par. 164 ust.6 ,oraz oraz umieszczanie przewodów od paleniska lub otworów rewizyjnych przeznaczonych do czyszczenia kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, jest zabronione. par. 164 ust.6 mówi zaś o prowadzeniu rur przez garaż ale tylko jako tranzyt i zabezpieczeniu ich przed uszkodzeniem. Tak wię nie można instalować w garażu żadnych urządzeń gazowych ani instalacji.
  22. Kondensacja najlepiej działa do temperatury 40/30 podwyższając temperaturę zasilania (przy obniżaniu się temperatury zewnętrznej) rośnie również temperatura powrotu, jednak proces ten jest wolniejszy od zasilania (rośnie różnica temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem). Ponieważ zanik kondensacji to nie jest proces gwałtowny tylko powolny tak tez maleje sprawność z np. 109% na 108,107 aż do 95 - 98% i na tym opiera się Vaillant. Sugeruje tym samym, że sprawność w stosunku do zwykłego kotła jest i tak wyższa. Dlatego sugerowałem pośrednie temperatury w celu z optymalizowania sprawności do ceny grzejników. Tym samym sprawność rośnie ku tej najwyższej w jak najdłuższym czasie eksploatacyjnym w ciągu sezonu a jeszcze znośnymi cenami grzejnika. wielkość grzejnika 75/55 do grzejnika 40/35 to różnica ok. 2,5 krotna. aby uzyskać te samą moc 1600W przy temp. 75/55/20 potrzebny jest grzejnik 1200mm przy temp. 45/40/20 potrzebny jest grzejnik 2800mm dla jak pisałem wcześniej uzyskania tej samej mocy grzewczej
  23. Nie znamy projektu a wiec trudno zająć stanowisko. Ale faktem jest, że jeśli w łazience jest już instalacja w posadzce może to utrudnić a nawet uniemożliwić ułożenie ogrzewania podłogowego. Ale można wykonać mieszane ogrzewanie podłogowo - grzejnikowe. Ale to też jest zależne od miejsca.
  24. Średnica komina 160mm o wysokości 8,5m dla danej mocy do 13 kW jest wystarczająca.
  25. Odwiedziłem stronę Ferroli, skontaktuj się z nimi telefonicznie. Myślę, że zgodzą się dobrać (przeliczyć) ilość elementów pod konkretną temperaturę (proponuję 45/40/20lub 55/45/20). Podane temperatury są maksymalnymi przy najniższej temperaturze na dworze a więc występują przez kilka kilkanaście dni w roku. W pierwszym przypadku kocioł bardzo długo będzie pracował w kondensacji, w drugim mniej ale i tak z wysoką sprawnością zbliżona do 95 - 100%. Niestety na stronie brak jest przeliczników i pozostaje kontakt telefoniczny.
×
×