Generalnie wymienniki jako takie zostały zaadoptowane do ogrzewania domków do rozdzielenia instalacji o różnych ciśnieniach i układów otwartych do zamkniętych (to już opisał Marcin). Ale jest też przypadek gdy kocioł ma za niskie ciśnienie pracy a instalacja ze względu na wysokość wymaga wyższego ciśnienia, np. kocioł do 1,5 bara a instalacja 2bar, mamy wtedy możliwość zastosowania takiego kotła. Można też rozdzielić wymiennikiem dwa różne czynniki grzewcze,np, glikol i wodę. Przy prostych instalacjach również uważam wymiennik za zbędne urządzenie, które niepotrzebnie komplikuje układ, wymusza stosowania dwóch pomp za i przed wymiennikiem. Plusem jest wymuszenie większego przepływu przez wymiennik (strona kotłowa) co pozwala na ochronę powrotu kotła. Z stosowanie do podgrzewu c.w.u. jest raczej wątpliwe ze względu na dużą wydajność takiego wymiennika (przy większym zapotrzebowaniu na c.w.u.) a dużą bezwładność kotła na paliwo stałe.
Generalnie takie wymienniki stosuje się w ciepłownictwie przy dużych obiektach zasilanych z ciepłowni zawodowych do c.o. i c.w.u. Służą tam one do rozdzielenia wysokotemperaturowych instalacji zasilających z ciepłowni (130/70 st. C) z niskotemperaturowymi instalacjami c.o. w budynku (do 75/55 - 95/75 st. C) oraz przygotowania c.w.u.
Tu taki przykładowo wyliczony wymiennik
Danfoss HEX1.pdf
Łatwo zauważyć,że temperatury nie można zamienić w stosunku 1:1