O ktorej klapce wczesniej pisales, w komorze zaspowej cz w popielniku
-
Sprawdz jeszcze szyber, przy tej mazi moze byc zapieczony. A najlepiej wywal nie jest potrzebny odkrec nakretke od spodu lub wyciag zawleczke, wyciag trzpien i wyjmij tarcze przez wycior. Moze to bylo to .
-
To nie ma znaczenia, moze byc zatkany pionowy kanal. Ustaw tez minimale otwarcie klapki w popielniku, kilka mm sruba, by nie dusila opalu. Ten pionowy kanal to porazka, nie ma go jak doklanie wyczyscic. Moze jest peknieta obsunieta szmotka.Ta maz jest wynikiem slabego spalania a powodem jest brak powitrza i ciagu w strefie spalania Czesciowo juz sobie odpowiedziales, przedtem miales dmuchawe i bylo ok teraz za slaby ciag do dolniaka. Jaki masz przekroj kanalu komina i wysokosc jest wklad. Jaki masz przekroj wymagany w instrukci kotla.
-
Na poczatek sprawdz czy rzeczywiscia masz sprawny komin. Przed rozpaleniem kotla zamknij wszystko i otworz drzwiczki wyciorowe na dole komina, wsadz rozpalony zwitek gazet. Jezeli bedzie darlo plomien az huczy, to jest ok, jezeli slabo, dymi to sprawdz komin cos z nim jest nie tak. Na poczatek sprawdz czy rzeczywiscia masz sprawny komin. Przed rozpaleniem kotla zamknij wszystko i otworz drzwiczki wyciorowe na dole komina, wsadz rozpalony zwitek gazet. Jezeli bedzie darlo plomien az huczy, to jest ok, jezeli slabo, dymi to sprawdz komin cos z nim jest nie tak. Nie probuj przy pracujacym kotle bo moga wybuchnac nie spalone gazy i cie popazy i rozwali komin !
-
Malo danych trzeba byc Duchem Sw. by konkretnie odpowiedziec. Na glupie pytania sa tylko glupie odpowiedzi, ludzie czy wy nie umiecie myslec ! Pomysl poczytaj i zadaj KONKRETNE SENSOWNE pytanie !
-
Skonczcie z tym cyrkiem - przemądrzaly wszystko wie lepiej - koniec.
-
W ogole wszystko sie nie podoba pompy bez sterownikow, zimny powrot. Ile ten kociol wytrzyma w tej konfiguracji 3-5 lat i sito ?
-
Filtry to te mosiezne trojaki z ukosna 3 odnoga, winny byc zawsze przed pompa. Słuza do zabezpieczenia pompy przed smieciami i zatarciem
-
To zdjecie winno byc pokazywane wszedzie z podpisem: Tak wyglada jak sie pije na budowie !
-
Eustachy wszystko wskazuje ze masz pozamieniane pompy, sterowniki tez ? Sprawdz strzalki na pompach winno byc od filtru siatkowego. Wg tej fotografi to ktos pozamienial mijscami pompy - sterowniki tez ? Pompa kotlowa winna miec PRZED filtr i strzlke w DOL, obiegowa odwrotnie. Na zdjeciu filtry sa ZA pompami, sprawdz czy to glupota majstra czy zamiana pomp i sterownikow. gtoni
-
No rzeczywiscie wg zdjecia to ta lewa pompa tloczy z dolu kotla do gory - cos nowego odkrywczego !
-
namacalnie widac ze na dole jest rureczka cienka duzy opor, jeszcze zawory zwezki i inne pierdoly - ducy opor. Piszerz za w naczyniu jest woda, a czy bierzesz pod uwage rozszerzalnosc kotla ? Gdy goracy wiekszy w ukladzie malo wody rozszerzalnosc wody nie kompensuje kotla, sprawdz czy gdy bulgocze jest woda w naczyniu ?
-
Jeszcze jedno: Jak wyglada naczynie wzbiorcze, moze zle podpiete ? I jeszcze jedno, niech bedzie ze sie czepiam, ALE ZA WLASNE PIENIADZE MASZ BOMBE W DOMU !! Ktos spartolil instalacje, ta rureczka do naczynia chyba NIE MA nawet 0,5 ", za rok dwa zarosnie, pompa sie zatrze i OBY NIE BYLO CIE W DOMU Sprawdz przepisy na rure do naczynia wzbiorczego !!!
-
Nie bylbym tego pewien. Jezeli moje sugestie sa prawidlowe to bedzie jeszcze gorzej. Opor hydrauliczny bedzie jeszcze mniejszy o opor wymiennika. Co jest na dole kotla. Co stawia opor po stronie tlocznej ?
-
Dla mnie sprawa jest prosta: pompa na obiegu otartym zasysa POWIETRZE przez naczynie wzbiorcze, mniejszy opor hydrauliczny. Tym bardziej ze pisal, ze jak zwiekszy obroty na pompie to jeszcze bardziej bulgocze. Dla sprawdzenia daj na odpowietrzeniu i przelewie naczynia wzbiorczego zawor zwrotny strzalka na zewnatrz !
-
nie przepadnie tylko sprawdz dobrze nr konta i w tytule napisz kto i za gaz mozesz dodac nr identyfikacyjny z rozliczenia
-
W czym masz problem? Policz sobie zuzycie minus metry z prognozy, pomnoz przez ok. 2 i wyslij dodatkowa wplate na nr z blankietow. Ujma to w rozliczeniu rocznym i po ptokach !
-
Kocioł zasypowy na prąd
gtoni odpowiedział(a) na amaslow temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
To bez sensu, lepiej do bojlera / jezeli go masz / dac grzalke i ogrzewac dom z bojlera. Za jednym zamachem masz cwu i co, kazdy bojler ma miejsce na grzałke. -
A czytales gmaj22 przepisy ! Przed zaworem bezpieczenstwa, naczyniem wyrownawczym NIE WOLNO instalowac ZADNYCH zaworow nawt z plomba jak na zdjeciu !! Ja mam cisnienie w zimie 1 baz w lecie 1,5 bara bo musi dojsc woda do solara na dachu. Mam dakona cisnienie pracy 2,5 bara - jedyny dostosowany do ukladu zamknietego. gtoni
-
U mnie przy instalacji zamknietej do 0,5 bara. Dom pietrowy uzytkowa pow. ok 170 m2
-
Zbiornika nie napompujesz pod cisnieniem. Musisz opróżnić instalacje z wody, by mogla wyplynac z naczynia. gtoni
-
Co sie tak podniecacie, facet nie kumaty nie wie co pisze. Jakby wiedzial to napisalby szczegolowo, jaka taryfa czy fra zaliczkowa rozliczeniowa. czy dom nowy wkolo pustostany itp. Juz nieraz pisalem: na głupie pytania tylko glupia odpowiedz ! Nie ma sensu odpowiadac.
-
Oczywiscie, dlatego temat jest w tagu: Sterowanie kotlem
-
Czesto rozmawiajac ze znajomymi slyszlem taka opinie, ze grzejac gazem jest zimno. To samo czytalem w wypowiedziach i na tym forum. Jak pale gazem to zimno, dopiero jak zapale weglem to mam ciepelko. Ten gaz nie daje ciepla. Myslalem bzdura jak mam w domu 21 oC to obojetnie czym pale jest cieplo. Jednak w tym roku przekonalem sie ze to nie prawda. Mam instalacje grzejnikowa cisnieniowa, i od paru lat 2 kotly weglowy i gazowy. Kilka lat temu gdy padl mi junkers cwu, zmiast niego zamontowalem kociol 2 funkcyjny Imergaz. Palilem roznie czasami gazem, jak nie mialem czasu bawic sie z weglem. W obecnym roku sytuacja sie zmienila, ten wzrost cen wegla powoduje ze palenie weglem "to czysta glupota' jak pisalem kiedys w jednym poscie. Zostalo mi ok. 0,5 t wegla i pare m3 drewna z lat ubieglych ktore musze spalic. Pale wiecej gazem i przekonuje sie ze rzeczywiscie, mimo ze sterownik pokazuje 21oC jest czasami zimno po plecach. Palac weglem przy 21 oC jest cieplo, gazem CZASAMI nie. Kiedy ? Rano gdy temperatura dochodzi jest cieplo, dopiero pod wieczor ciagnie po plecach jak siedze przy kompie. Przy weglu nie - co jest grane zastanawialem sie. Analizowalem sprawe, pomogl mi przypadek gdy palilem czasami tylko drewnem by go wreszcie spalic. Palenie drewnem w DOR 12 to masakra. Czesto sie zawieszal lub wypalil i nie dolozylem na czas, wtedy kaloryfery zimne i ciagnie zimnem MIMO ze na sterowniku 21 oC. To mi uswiadomilo w czym proglem z paleniem gazem - okresowy brak OBIEGU powietrza w pokojach. Moj piec gazowy ma sterowanie czasem pracy palnika, rano gdy dochodzi temperatura pracuje prawie non stop, a pod wieczor gdy temperatura jest ustabilizowana, i przez dzien jest cieplej na polu /Malopolska/ to pracuje praktycznie tylko w podtrzymaniu. Wlancza sie na chwile. I W TYM JESTY CALY PROBLEM Z GAZEM. Gdy rano grzeje non stop mimo ze nie ma jeszcze 21 oC jest cieplo - bo gorace kaloryfery wymuszaja OBIEG POWIETRZA w pokojach. Powoduje to mala rozniece temperatury przy podlodze i suficie. Pod wieczor gdy piec wlacza sie tylko na pare minut ZAMIERA obieg powietrza w pokojach. Zwieksza sie gradiant temperatury, roznica temperatury w przekroju pionowym. Chwilowe wlaczenia pieca tylko podgrzewaja czape goraca pod sufitem, a po plecach ciagnie zimnem od podlogi. Gdy to sobie uswiadomilem, poszedlem do pieca i sprawdzilem. Mialem ustawiona temerature wody co na 60 oc, zmienilem na 48 oc. Teraz grzeje po poludniu dluzej i nie zamiera obieg powietrza, ktory wyrownuje temperature. Roznica temperatury w pionie jest mala. I w tym jest cala tajemnica ciepla z wegla, piec grzeje CALY CZAS. TRZEBA SIE STARAC BY PIEC GAZOWY PRACOWAL TEZ CALY CZAS - sterowanie modulacja palnika a nie czasem pracy. Z ciekawosci poeksperymentuje z cichym wentylatorem z kompa podwieszonym do zyrandola, by wymuszal staly obieg powietrza. gtoni
-
Zużycie Gazu W Ostatnie Mrozy... Jakie Spostrzeżenia ?
gtoni odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Tylko ze przelicznik wartosci opalowej ziemnego i lpg jest 1,38 oficjalny ! Ty mozesz sobie wmawiac co chcesz byle wyszlo na twoje gtoni