odpowietrznik
Stały forumowicz-
Postów
2832 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
19
Typ zawartości
Forum
Wydarzenia
Blogi
Artykuły
Treść opublikowana przez odpowietrznik
-
Jak Wpiąć Rozdzielacz Podłogówki Z Pompą I Termostatycznym Zaworem Mieszającym
odpowietrznik odpowiedział(a) na Maciek92 temat w Instalacje CO i CWU
-
Dobór kotła Jaki Kocioł Gazowy I Grzejniki Do Mieszkania 55 Metrów?
odpowietrznik odpowiedział(a) na dxtro temat w Kotły gazowe
Trudno mi zakwalifikować ten typ budynku jeżeli chodzi o termoizolację Raczej mam do czynienia z nowoczesnym budownictwem.Pozytywną informacją jest fakt że zarówno pod jak i nad Tobą są ogrzewane pomieszczenia co sprawia ze zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze. Górna moc kotła na CO nie ma znaczenia(można ją ograniczyć)ważnijesze jest od jakiej dolnej mocy moduluje zwłaszcza dla tak małego mieszkania 3KW to nie jest źle -
Dobór kotła Jaki Kocioł Gazowy I Grzejniki Do Mieszkania 55 Metrów?
odpowietrznik odpowiedział(a) na dxtro temat w Kotły gazowe
Od kotła do komina rura w rurze w samym przewodzie kominowym pojedyńcza rura np.ze stali nierdzewnej do odprowadzenia spalin + odpowiednie zakończenie tej rury na dachu.Musisz też mieć możliwość odprowadzenia kondensatu w pobliżu kotła.Przy wyborze kotła powinno się też kierować między innymi dostępnością serwisu.Grzejniki nalezy dobrać przy kondensacie dla parametrów 55/45/20 (z katalogu Purmo) do każdego z pomieszczeń.Tylko należy się liczyć z tym ze grzejniki wielkościowo wyjdą x 2 w porównaniu gdyby były dobierane na parametrach 75/65/20. Przy doborze dobrze byłoby znać straty ciepła dla poszczególnych pomieszczeń,zależy czy budynek jest ocieplony,jaka stolarka. Nie sądzę abyś robił projekt OZC dlatego pewnie przyjmiesz orientacyjnie zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń w zależności od termoizolacji budynku.Co do sterowania to chyba dla tak małego metrażu pogodówka nie ma sensu czyli pozostaje termostat pokojowy podłączony do kotła. -
Przed
-
Jak masz możliwość poprowadzenia rury bezpieczeństwa 1"stal lub Cu 28 do naczynia to układ otwarty będzie rozwiązaniem tańszym i bezpieczniejszym.
-
Źle wpięty powrót z obiegu podłogowego.Powinien być wpięty w powrót z obiegu grzejnikowego do zaworu 4D Sami był szybszy ten refleks ;)
-
1)Powrót z zasobnika powinien być wpięty na powrocie do kotła przed samym kotłem.2)Zawór 3D od podłogówki powinien być za zaworem 4D (rura zasilająca na podłogówkę pomiędzy 4D a pompą na grzejniki 3)Zbyt duży górny pułap temperatury zaworu 3D na podłogę taki stosuje się do CWU powinien być 20-43 4)Jak najkrótszy obieg kotłowy i jak najmniej w nim kolan przy tym 4D 6/4 5)Zawory zwrotne za pompami
-
-
Schemat Instalacji Kominka Z Buforem - Prośba O Porade
odpowietrznik odpowiedział(a) na ogleniu temat w Instalacje CO i CWU
Wątpię aby wymiana zaworów zwrotnych zlikwidowała problem. -
Schemat Instalacji Kominka Z Buforem - Prośba O Porade
odpowietrznik odpowiedział(a) na ogleniu temat w Instalacje CO i CWU
Nie musisz dawać zaworu odcinającego przed naczyniem wystarczy dać szybkozłączkę do naczynia przeponowego (umożliwia demontaż naczynia bez spuszczania wody z instalacji)Mam nadzieje że kupiłeś zwrotne ze sprężynką z mosiężnym grzybkiem bo istnieją też z plastikowym(nic nie warte) No to teraz jeszcze raz do sklepu po szybkozłączkę ;) -
Zgodnie z przytoczoną normą nasady kominowe są wskazane w specyficznych warunkach tj.np w strefie silnych wiatrów czy przeszkód przysłaniających komin.Mnie o tym żeby nie dawać żadnego daszku na kominie dymnym poinformowała firma która frezowała u mnie komin + potem wkład ze stali kwaso- i żaroodpornej
-
Do kotła węglowego nie daje się żadnych daszków hamują wyrzut spalin
-
Ogrzewanie Podłogowe Najprościej Jak Sie Da
odpowietrznik odpowiedział(a) na lork temat w Instalacje CO i CWU
Reguluje się raz(do uzyskania pożądanej temp. w poszczególnych pomieszczeniach) a potem to już regulacją zajmuje się kocioł (reguluje temp.zasilania na OP) w przypadku kotła kondensacyjnego powinno to być sterowanie pogodowe które dostosowuje temp.zasilania do zmieniających się warunków zewnętrznych. Tak że Papa zna życie) -
Ogrzewanie Podłogowe Najprościej Jak Sie Da
odpowietrznik odpowiedział(a) na lork temat w Instalacje CO i CWU
Podłogówka pod wanną czy brodzikiem wysusza syfony a po drugie stanowi skuteczną barierę do oddawania ciepła przez grzejnik. Niektórzy puszczają pod szafkami jedną rurę.A niektórzy dają OP pod całą powierzchnią mebli kuchennych ale kto bogatemu zabroni ;) -
Ogrzewanie Podłogowe Najprościej Jak Sie Da
odpowietrznik odpowiedział(a) na lork temat w Instalacje CO i CWU
Ciekawe jak można w łazience rozłożyć podłogówkę z głową? gdy niekiedy straty dla pomieszczenia są na tyle duże że choćbyś dał rury co 5cm to i tak w najwieksze mrozy samo OP nie jest w stanie ogrzać do projktowej 24st.Tu Ci zabierze część podłogi("grzejnika") wanna w drugim rogu kabina natryskowa i dla ogrzewania podłogowego zostaje niewiele)Dobrze że takich dni z temp.ok.-20 jest niewiele) -
Zapewne 60ka będzie oszczędniejsza od 80ki bo akumuluje mniejszą ilość wody.Zawsze mozesz przy 60tce podkrecić na termostacie na wyższą temp.i mieszać ciepłą wodę z zimną będziesz wtedy miał "większy zapas ciepłej wody")a straty postojowe mniejsze względem 80ki.Jak się obawiasz że braknie to 80l w zupełnosci wystarczy.
-
Kto to bierze prysznic po dziewczynie) Bierze się z dziewczyną ;) Wtedy jak proszek czy szampon dwa w jednym i już masz oszczędnosci)Wg mnie przepływowy siłowy ogrzewacz wody jest oszczędniejszy w eksploatacji od termy no ale koszty związane z jego zakupem + kwestie przydziału mocy są zbyt wysokie
-
Jeżeli punkty poboru są blisko źródła podgrzewu wody oraz w kominie są dwa wolne kanały(jeden spaliny a drugi wentylacja) to sugeruje gazowy przepływowy podgrzewacz wody oczywiście bezświeczkowy.Koszt tych tańszych to ok.700zł np.firmy Euroterm
-
Ogrzewanie Podłogowe Najprościej Jak Sie Da
odpowietrznik odpowiedział(a) na lork temat w Instalacje CO i CWU
A po co większe szafki jakby coś nie zadziałało?Jak nie zadziała to kombinujesz w kotłowni a nie w szafkach) -
Ogrzewanie Podłogowe Najprościej Jak Sie Da
odpowietrznik odpowiedział(a) na lork temat w Instalacje CO i CWU
To jak wyjść z impasu polegającego na tym że w 90% budynków jednorodzinnnych sama podłogówka nie ogrzeje łazienki choćby nie wiem jak gęsto dał rozstaw rur? a cały dom w podłogówce.Ja sam już nie wiem czy powinien być zawór mieszający w tym układzie jedynie co mogę powiedzieć że w materiałach technicznych kotłów firmy Junkers producent dopuszcza instalację ogrzewania podłogowego do 1000l bez sprzęgła a na samym schemacie nie ma zaworu mieszającego.Jakoś nie mogę sobie wyobrazić instalacji w której prawie w każdej pętli jest przepływ ok.2l/min.Robiłem kilka projektów i średni przepływ wychodzi znacznie ponizej 1,5l/min a wręcz prawie w każdym budynku znajdą się pętle w których jest problem ze zbyt małym przepływem tj. poniżej 0,7l/min.Kolega lork może sobie chcieć mieć takie czy inne przepływy ale to nie jest kwestia chcenia tylko przepływy te wynikają z projektu dla danego pomiszczenia a bez projektu to wróżenie z fusów ) -
Ogrzewanie Podłogowe Najprościej Jak Sie Da
odpowietrznik odpowiedział(a) na lork temat w Instalacje CO i CWU
Teoretycznie o ile to zapotrzebowanie budynku jest rzeczywiście na poziomie 5kW to z kalkulatora doboru rur wychodzi że rura PEX fi.26x3 (odpowiednik CU 22) wystarczy.To 5kW rozgałęzia się na dwa rozdzielacze powiedzmy 2kW + 3kW i tu by wystarczyła rura PEX 20x2 ale może się mylę)Zawsze lepiej prze- niż niedowymiarować) Widzę z charakterystyki pomp montowanych w tym modelu kotła że pompa jest dość potężna,może się nudzić na trzecim biegu ;) -
Ogrzewanie Podłogowe Najprościej Jak Sie Da
odpowietrznik odpowiedział(a) na lork temat w Instalacje CO i CWU
Gdyby pompa kotłowa nie dała rady to już musi być sprzęgło i jedna pompa za sprzęgłem na oba rozdzielacze.Sterowanie pogodowe z kotła(czujnik zewnętrzny)Widzę po symbolu ZSB że wybrałeś kocioł jednofunkcyjny do współpracy z zasobnikiem. -
Ogrzewanie Podłogowe Najprościej Jak Sie Da
odpowietrznik odpowiedział(a) na lork temat w Instalacje CO i CWU
Jeżeli zapotrzebowanie budynku jest rzeczywiście 5KW to pompa kotłowa da radę. Grubość taśmy brzegowej powinna być 8mm najlepiej z tzw fartuchem(folią) aby można go wywinąć na styropian.Musisz sobie zdawać sprawę jeżeli chodzi o grzejniki drabinkowe to będą zasilane niską temperaturą(jak podłogówka) szału z ich temperaturą tu nie będzie.Należy się też zastanowic jak będzie grzana woda użytkowa czy kocioł dwufunkcyjny(przepływowo)czy jednofunkcyjny(zasobnik)-wybór w zależnosci od odległosci punktów poboru CWU Moc kotła na CO wystarczy ale dla CWU maksymalna moc przy 14-tce to 14,4KW co może okazać się mało przy zasobniku powiedzmy 120litrowym (zbyt długi czas grzania zasobnika-w tym czasie budynek jest nieogrzewany) -
i drobny szczegół jeżeli pompa na powrocie naczynie powinno być 2,8m nad najwyższym punktem instalacji przy pompie 40-tce
-
Opór Hydrauliczny Źródła Ciepła
odpowietrznik odpowiedział(a) na odpowietrznik temat w Instalacje CO i CWU
Dzięki Sam za cenne informacje ale nie rozwiązuje to mojego problemu :( ponieważ program którego używam do projektowania instalacji Audytor CO 4,1 nie chce puścić obliczeń bez podania oporu hydraulicznego samego źródła ciepła.Podobno zawiara się on dla kotłów kondensacyjnych mniejszej mocy pomiędzy 5 a 10 kPa Autor programu firma Sankom twierdzi że producenci kotłów kondensacyjnych podają ten parametr ale przeglądałem dokumentacje techniczną kliku znaczących marek i nic takiego w nich nie było.W sumie zauwazyłem ze mogę wpisać tam dowolną wartość wtedy program policzy przynajmniej przepływ w instalacji(który się nie zmienia bez wzlędu na wpisaną wartość oporu źródła ciepła)( i inne rzeczy) a to jest najważniejsze w temacie czy potrzebne sprzęgło hydrauliczne)Jak się okaże ze potrzebne sprzęgło to problem znika bo rozdziela ono obiegi kotłowy-instalacja i wtedy program bez problemu dobierze elementy instalacji za sprzęgłem typu pompa czy zawór mieszający
