  1. Przyznam ze wolabym kupic kociol akurat z pompa z drugiego wykresu i teraz pytanie czy ta wystarczy? jaka nalezaloby bezpieczenie przyjac wysokosc podnoszenia pompy dla mojego ogrzewania podlogowego?
  2. Witam Jako że wyszedł nowy model kotła Junkersa chcialbym zapytac, która z pomp z poniższych wykresów bedzie miala wieksza wydajnosc do ogrzewania podlogowego, ta co ma wieksza wysokosc podnoszenia (wykres 1) czy ta co ma wiekszy strumien przeplywu (wykres 2)? Wykres 1 Wykres 2
  3. Dziekuje bardzo, rotametry maja "0" na dole podziałki wiec jest wszystko tak jak powinno byc. Pozdrawiam
  4. Mam jeszcze jedno pytanie odnosnie rozdzielaczy z Kana ktore nabylem: W instukcji jest napisane ze na gorna belke nalezy podlaczyc zasilanie a na dolna powrot z tym ze gorna belka zawiera zawory a dolna rotametry. Wyczytalem ze powinno byc na odwrot i teraz pytanie: Zostawic to tak jak producent przewidzial, zamienic zasilanie z powrotem czy zamienic belki miedzy soba i zasilanie na gore? Czy to w ogole ma jakies znaczenie?
  5. Dziekuje za wszelkie odpowiedzi, robie bez mieszaczy, dam wieksze szafki jakby cos nie zadzialalo Jeszcze na koniec 2 pytania: czy jak belka w rozdzielaczu ma 1" i zasilanie bedzie rurka 22 miedz to zawor na zasilaniu musi byc 1" czy wystarczy 3/4"? druga rzecz - odpowietrzniki dac reczne czy moga byc automatyczne? pozdrawiam
  6. Przekroje rur z kotła do trojnika i dalej do rozdzielaczy beda ok? Jakby pompa nie dala rady to lepiej zamontowac profilaktycznie wieksze szafki na rodzielacze zeby tam dolozyc po pompie czy mozna dolozyc jedna pompe na wyjsciu z kotla na oba rozdzielacze?
  7. Witam Mam wielka prosbe aby ktos ogarniety ocenil czy taka instalacja zadziala bezproblemowo Dom 110m2, do ogrzania budynku powinno wystarczyc 5kW wiec kociol ktory wybralem to Junkers Captur Compact ZSB 14-1 DE, ktory ma mudulacje od 2,3KW Zeby zbytnio nie kombinowac to beda dwa rozdzielacze kazdy po 7 obwodow z czego po szesc na podlogowke i po jednym na drabinki Dlugosci petli jakie mi wyszly to od 40-60m, 600m rury na caly dom Planuje puscic od kotla pexa 25 ok 1m, pozniej trojnik i przejscie na pexa 20 i po niecale 2m bedzie do rozdzielaczy i teraz lista pytan? - czy wystarcza rozdzielacze z rotametrami i zaworami termostatycznymi takie jak: http://www.ceneo.pl/2306285 bez zadnych mieszaczy (silownikow raczej nie bedzie)? - czy pompa z kotla pociagnie taka instalacje? - jezeli pompa z pieca nie da rady to czy musze przewidziec w skrzynkach rozdzialaczy dodatkowe miejsce na pompy czy ewentualnie mozna zastosowac jedna wieksza pompe zaraz na wyjsciu z kotla przed trojnikiem oraz czy wtedy musi byc sprzeglo hydrauliczne? - jaka powinna byc grubosc tasmy dylatacyjnej? - czy jakosc folii pod podlogowke ma jakies wielkie znaczenie czy kupic pierwsza lepsza? Bede bardzo wdzieczny za wszelkie sugestie Musze juz kupowac material wiec zalezy mi na szybkiej odpowiedzi pozdrawiam jezeli to pomoze tu jest charakterystyka pompy w kotle: http://pl.documents.junkers.com/download/pdf/file/6720842893.pdf
  8. Dzieki za link na pewno to przeanalizuje :D
  9. Prosilbym jeszcze o jedna informacje, jak przeplyw wplywa na moc grzejnika? przyjmujemy np. ze zapotrzebowanie na cieplo danego pomieszczenia to 1000W, z tabeli bierzemy rozstaw rur do ustalonej sredniej temp. wody, uwzgledniamy posadzke itd. i teraz pytanie przy jakim przeplywie taki grzejnik ma taka moc? trzeba to wszystko liczyc, czy mozna jakos przyjac np dla podlogi na stropie tyle,a dla podlogi na gruncie tyle? czy dopiero po wykonaniu instalacji ustawic przeplyw tak aby otrzymac pozadana temperature w pomieszczeniu?
  10. Moglbym prosic o wytlumaczenie skad wziela sie wartosc 900l/h? Przyznam ze nie doczytalem jeszcze jak liczy sie przeplywy ale tak na logike skoro bedzie 10 obwodow przy przeplywie 1l/min to razy 10 jest 10l/min na wszystkei obwody i razy 60min wychodzi 600l/h wiec skoro wydajnosc pompy to 1,2m3/h to maksymalny przeplyw mozliwy do osiagniecia wyniesie 2l/min, czy dobrze rozumuje??
  11. z kalkulatora ogrzewania wychodzi mi 40W/m2 nie uwzgledniajac wentylacji mechanicznej z rekuperatorem a ona tez bedzie wiec bedzie jeszcze mniej ok. 30W/m2 ale dla swietego spokoju przyjalem 50W/m2 i rozstawy rurek tam gdzie panele czyli w pokojach wychodzi 15-25cm w zaleznosci od powierzchni grzanej do powierzchni calej podlogi a tam gdzie kafle od 20-35cm, temperature zasilania przyjalem 45/35 stopni, pokoje i kuchnia liczone na temp 22 stopnie a lazienki na 24, mam nadzieje ze bedzie ok :) a jak przyjdzie zima stulecia to w salonie bedzie jeszcze kominek gazowy min. 5kW i klima, ktora bedzie dziala tez jak pompa ciepla to kolejne 3,5kW wiec nie zamarzne :D
  12. Dzieki wielkie, teraz wszystko jasne :)
  13. to do czego sa np takie rozdzielacze, bo zaczynam sie w tym gubic, skoro sie nie stosuje to po co je robia? http://www.gamainstal.pl/ferro-rozdzielacz-5-drogowy-z-zaworami-termostatycznymi-i-przeplywomierzami-rzp05-p6790.html "zawory termostatyczne na belce powrotnej wyposażone w pokrętła do ręcznej regulacji z możliwością podłączenia głowicy termoelektrycznej" co do obliczen to policzylem sobie na razie odleglosci miedzy rurkami z tabeli rotha i na tej podstawie oszacowalem dlugosc wszystkich rurek musze to wyrysowaci i dokladnie policzyc ale bedzie cos kolo tego, petle nie powinny byc wieksze niz 60m w moim przypadku jeszcze jedno pytanie: czy warto sie bawic dla tak malego i zwartego domu w siłowniki sterowane termostatami z pomieszczeń, czy nie bedzie to mialo znaczacej roznicy?
×
×