Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum o ogrzewaniu

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.

hajtaler428

Stały forumowicz
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez hajtaler428

  1. A dolałeś wody do układu? Po odkręceniu co leci- woda czy powietrze? Jeżeli nic to zapowietrzone i brak wody w naczyniu. Trzeba dolać i ponownie odpowietrzac do momentu aż z odpowietrznika będzie lecieć sama woda.
  2. Dzieje się tak po jakiejś przeróbce czy nic nie było przerabiane a wcześniej było dobrze? Nie leci woda z grzejnika po odkręceniu odpowietrznika a powinna jeśli nie zapowietrzony - możliwe że trzeba dolać wody do układu. Może być też wspomniany zapchany filtr lub instalacja wymaga regulacji hydraulicznej
  3. Pozostaje jeszcze problem już wspomniany przez odpowietrznika - to jest zestaw dla kotła na paliwo stałe i na zasilaniu potrzeba posyłać temperaturę 20 st wyższą niż na podłogę czyli na podłogę chcesz 35 to na kotle 55 więc jeśli chcesz żeby to działało to te 55 na kotle będzie normą. Masz spapraną niestety instalację bo przy kotle gazowym i instalacji mieszanej powinno być zamontowane sprzęgło i za nim rozdzielacze z pompami na poszczególnych obiegach(na grzejnikach sama pompa, na op pompa z.zaworem 3d.z.silownikiem sterowane pogodowo)
  4. 1. Tak potrzeba naczynia przeponowego i grupy bezpieczeństwa ale poza tym jeszcze urządzenie schładzające(wężownica lub zawór DBV). Dodatkowo kocioł musi być dopuszczony do montażu w układzie zamkniętym(DTR kotła) 2. Tak - każdy mieszacz musi mieć pompę, a przy montażu pompy na powrocie kolejna na zasilaniu wymaga montażu sprzęgła zgodnie ze schematem Na Twoim miejscu bym nie kombinował i zamontował pompę z zaworem na powrocie skoro masz termostaty i osobną pompę do CWU
  5. No i tam jest jeden zawór przy tej pompie a na zasilaniu namalował drugi zawór 3d a pompy nie ma. Do tego jeszcze jeśli jest pompa na powrocie to przy instalacji kolejnej pompy na zasilaniu potrzeba sprzęgła.
  6. Zepsuty zawór(czy to różnicowy czy zwrotny klapowy gdy uruchomiona pompa go nie zamyka) powoduje że woda będzie krążyła na odcinku zawór - pompa zawór i nie będzie obiegu na instalacji. U Ciebie na pewno tak nie jest bo grzejniki grzeją. Podwyższona temp powrotu na kotle jest spowodowana tym (tak jak piszesz) że CWU masz na jednej pompie z CO i powrót z zasobnika skutecznie podgrzewa powrót kotła. Zrób test - zamknij przepływ na wężownicy CWU i zobacz co będzie z temp powrotu.
  7. W tym układzie jak sam zauważyłeś przy zamknięciu tego zaworu przy grzaniu CWU naczynie jest odcięte i z instalacji robi się bomba. Możesz przenieść ten zawór na powrót z grzejników albo odcinać grzejniki na lato na bocznych gałązkach czy zaworami przy samych grzejnikach
  8. Pompy nie będą podłączone szeregowo jeśli zasilanie CWU będzie wyciągnięte z obiegu kotłowego a powrót wpięty za pompę na powrocie a powrót kotła. Druga sprawa to nawet gdyby pompy były podłączone szeregowo to priorytet CWU jest wtedy zalecany - przy załączeniu CWU pompa CO zatrzymuje się i nie ma zakłócenia
  9. Co tam jest takiego napisane? Jest o tym że parametry grzejników są dobierane do skrajnych przypadków i taka temp zasilania potrzebna jest w największe mrozy. I że w pozostałych dniach potrzeba obniżenia temperatury. I to w zasadzie wszystko co jest mądrego w tym artykule. Reszta to jakieś bzdury np że "zawory termostatyczne to nieefektywne i mało oszczędne" albo zachwalanie zaworu 4d który to ma jednocześnie obniżyc temperature na co i podnieść na powrocie - jak jest naprawdę wiemy wszyscy albo prawie wszyscy. W sumie to nie wiem na czym polega Twój problem/ o co pytasz? Czy dogrzejesz pomieszczenia zasilając grzejniki temperaturą o 5 st mniejszą niż dobrany parametr? Jeżeli grzejniki są prawidłowo dobrane to tak bo tej temperatury będziesz potrzebował przez pięć dni w sezonie a może wcale.
  10. To artykuł dotyczący instalacji z kotłem gazowym więc w takim przypadku zadaną dla grzejników ustawia się bezpośrednio przy pomocy temperatury kotła (na sztywno bądź przez pogodówkę). Przy kotle gazowym temp kotła = temp zasilania grzejników
  11. Temperatura zasilania grzejników to nie to samo co temp kotła bo jak ktoś wysoko prowadzi kocioł albo ma bufor to obniża temperaturę zasilania. Temperatura zasilania Dobierana jest dla skrajnych warunków, podobnie jak moc kotła. Obliczana jest dla temp zewnętrznej -20 a takiej mocy potrzebujemy parę dni w sezonie. Niższa temperatura zasilania również dogrzeje pomieszczenia. I nie przesadzaj z tą strata - 10 st to chyba na zewnątrz prowadzone rury. Poza tym należy ograniczać stratę przesyłową właśnie między innymi przez obniżenie temperatury zasilania czy izolację rur
  12. Parametry grzejnika to odpowiednio temp zasilania (grzejnika) powrotu i temperatury zadanej w pomieszczeniu. No i jak zgubi te powiedzmy 2 st po drodze to co?
  13. To nie wiem. Nie mierzę tego bo ta wiedza nie jest mi potrzebna
  14. Chodzi Ci o temp zasilania grzejników? Taka jak na kotle ale nie mierzyłem tego. Nie mam żadnego mieszacza do obniżenia temp na instalację. Mam pompę na powrocie z zaworem 3d 55st do ochrony powrotu
  15. Temperatura zasilania nie ma znaczenia przy zaworach termostatycznych. Też mam u siebie temp 60-70 i głowice działają poprawnie
  16. Pompa do przeniesienia na powrót i ten zawór na wyjściu do likwidacji. Jeżeli pionowy odcinek rury od kotła do pierwszego jej załamania ma min 30 cm to naczynie może być odsunięte od pionu kotła o te 3 metry. Zb do zamontowania, zawór różnicowy może być ale nie musi
  17. Dostałeś odpowiedź w drugim temacie który założyłeś. @sambor Ci napisał że pompa zamontowana w szeregu przed z pompą za mieszaczem może powodować zaburzenia pracy bo jednocześnie zawór jest podłączony w trybie rozdzielenia i mieszania. Ponadto jak piszesz nie masz jeszcze podłączonych grzejników ale jak je podłączysz może się okazać że nie będą grzały albo będą grzały słabo albo nie wszystkie bo pompy mieszaczy przejmą strumień wody (w zależności od stopnia otwarcia zaworu 3d). Możliwe też że wszystko będzie działać dobrze. Dlatego nikt nie napisze Ci co się konkretnie stanie jak tak będzie podłączone. Wiadomo że nie jest to zgodnie ze sztuką. Pewne jest też że twój majster nie ma pojęcia jak działa zawór 4d. Ciekaw jestem na jakiej podstawie on twierdzi że przy takim układzie pompa kotłowa jest niepotrzebna a jak zmieni podłączenie na równoległe to już tak. Przecież obieg kotłowy i odbiory przy zaworze 4d są rozdzielone
  18. Dziwne że w domu są jak to napisał autor upały saharyjskie skoro są zawory termostatyczne. Albo ich nie ma, albo nie działają. W tym układzie zamontowanie czegokolwiek na zasilaniu pozbawi kocioł prawidłowego zabezpieczenia więc wchodzi w grę tylko montaż pompy na powrocie z zaworem 3d do ochrony powrotu jak wspomniał @odpowietrznik.
  19. A po co rysunek? Jego propozycja to tak jak jest teraz podłączone. Jego zdaniem tak jest ok
  20. Zgadza się- rozwiązań jest wiele. Można czwórnik jak wyej, można dwa trójniki przelotowo. Samo podłączenie przy naczyniu też inaczej
  21. Jeszcze tak jak mamy przenosić kropka w kropkę ten schemat w real to zmieniłbym podłączenie rury bezpieczeństwa - dałbym ją pionowo od kotła tam gdzie teraz na schemacie jest zb a zb bezpośrednio w płaszcz kotła (większość kotłów ma gniazda dodatkowe ) lub jeśli jest gniazdo dodatkowe o średnicy 1" to do niego rurę bezpieczeństwa podłączyć
  22. Nie ogranicza na tyle żeby przeszkadzała. Przez wyłączona pompę ruszy nawet grawitacja więc tym bardziej pompa przeciągnie.
  23. Ta pompa jest potrzebna ale w miejscu gdzie miałeś to wskazane a pompa na powrocie jest konieczna bez względu gdzie będzie zamontowana pompa CO. Podłączenie naczynia wg poprawki jest zgodne z normą i nic nie będzie wysysać. W naczyniu nie ma obiegu wody. Woda w nim "robi za korek" dlatego naczynie ma być ponad innymi elementami instalacji
  24. Jak masz termostaty to obniżenie temperatury na grzejniki nie jest konieczne, a jak już to wystarczy ręcznie sterowany termostatyczny z zakresem 30-60st a pogodówka to na podłogę
  25. Można, nawet zalecane pod warunkiem że masz termostaty na grzejnikach

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.