Witam. Chciałem się dowiedzieć czy ciagla praca w nadzorze nie szkodzi dla pieca. 

Moje ustawienia.

Temp. Zadana  CO 63 st.

Temp zadana cwu 50 st

Temp zadana zaworu podlogowegon 25 st

Moc 110%

praca w PID

 

Wczoraj zauważyłem że temp. Dochodzi prawie do 80 stopni. Więc  zmieniłem trochę parametry nadzoru i trochę pomogło

Obecnie w trybie nadzoru mam

Czas podawania 4 sek

Przerwa podawania 22 min

Czas pracy wentylatora 20 sek

Czas przerwy wentylatora 6 min

Siła nadmuchu 30 bieg

Załączam zdj. Temp po zmianie ustawienia 20210928_081426.thumb.jpg.6d44a3d1a52195252cfedb7352fdc5d1.jpg

Czy lepiej jest aby piec pracował (praca) czy był w podtrzymaniu (Nadzór) czy to nie wpływa na żywotność kotla i ilość spalania. 

Wyczytałem że  aby trochę obniżyć Temp. Możnaby zmienić histereza na cwu aby trochę pompka rozgoniła wode i wtedy przejdzie z nadzoru w prace ale czy jest sens ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

8 minut temu, mlody90x napisał:

Moc 110%

A po co Ci taka moc ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Yyy nie wiem instalator ustawił taka. 170m2 dom ocieplony 15 cm styropianem  poddasze ocieplone pianą PUR

Na górze około 75m2 użytkowej pow 3 pokoje (grzejniki) łazienka (podlogowka i grzejnik scienny ) pralnia (gr,ejnik scienny)

Na dole około 75m2 użytkowej pow wszędzie podlogowka  tylko w 1 pokoju do zabaw dla dzieci grzejnik i w lazience dodatkowo grzejnik scienny

19.09 zasypałem 100 kg obecnie około 25 kg zostało w zasobniku

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na początek zmniejsz moc kotła do 80%. 

Jakiej mocy jest kocioł bo nie podałeś.

Jak możesz to pokaż zdjęcia jak to jest wykonane w kotłowni.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kocioł defro Eco lux 12kw

 Zawór 4 drogowy z siłownikiem do podłogówki 

Zawor 4 drogowy manualny na grzejniki  

Powoetrzna pompa ciepła galmet basic 220 

Zdj. Poniżej 

20210928_101700.jpg

20210928_101653.jpg

20210928_101641.jpg

20210928_101631.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Za duża moc, za mały odbiór. Zjedź z mocą kotła. Jaką temp. masz na powrocie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zanim wszedl w nadzor  byłoby 45-50 teraz pokazuje 60 stopni.

Moc zminiejszona do 80%

Edytowane przez mlody90x
Literówka
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po kilku dniach od zmniejszenia mocy do 40 % i drobnej korekcie w czasie podawania dalej Kocioł wchodzi w nadzor ale temp max to już 68/69 przy zadanej 63 . Zostawić tak  czy kombinować dalej żeby nie wvhodzil w nadzor tylko ciagle był wbtrybie PRACA

 

20211001_095708.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Już nie obniżaj mocy max. Teraz jest moc "minimalna" za duża. To się zmienia w ustawieniach serwisowych jak jest taka potrzeba. Ja na twoim miejscu jak się dobrze pali to bym nie ruszał. Jak się ochłodzi to może nie trzeba będzie jej zmieniać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok zostawiam. I będę czekał na zmianę temperatury zew. Opału starczy do jutra  także 100 kg na jakieś 13 dni wystarczyło.  A do ilu zwiększyć  moc powiedzmy jak temp spadnie do 0-5 stopni.  Pow. Uzytkowa to okolo 125 m2  także wg wzoru wychodzi jakies 12kW tyle co ma kocioł. to co przestawić  wtedy na 100% ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trochę zwiększ i obserwuj kocioł. Jak nie będzie dochodził do zadanej to znowu zwiększ.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok. Dziękuję Ci za pomoc i instrukcje co robić. Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dopiero poznaje ten sprzęt także proszę rozwiń wypowiec co masz na myśli? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.