Skocz do zawartości

kozik123

Forumowicz
  • Zawartość

    67
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Reputacja

0 Neutralny

O kozik123

  • Tytuł
    Rozkręca się

O sobie

  • Płeć
    Mężczyzna

Informacje o ogrzewaniu

  • Kocioł
    defro optima komfort plus 15kw

Ostatnie wizyty

871 wyświetleń profilu
  1. kozik123

    Defro Defro Bio Slim

    Co zaobserwowalem... Jak pompy ( co i cyrkulacyjna) przelaczylem na nizsze biegi to piec nie mogl ustabilizowac temp pracy, zadana 70 a temp wahala sie miedzy 62-70 ( wykres pracy kotla wygladal jak ekg) . Zmiana biegow na wyzsze spowodowala ze piec trzyma rowno 68-70 i powrot zadany na 55 tez nie spada ponizej jak to mialo miejsce wczesniej gdzie spadal nawet do 40 stopni ( 55 zadana)
  2. kozik123

    Defro Defro Bio Slim

    Nie jest tak do konca zle... Regulator jest jeden w najzimniejszym pokoju i jak da znac zeby dogrzac dom to temp na regulatorze spada max do 21,2 stopnia wzgledem 21,8 zadanej ( mowimy o najzimniejszym pokoju) w innych temp dobija nawet do 23 stopni. Jezeli sa wieksze przymrozki ( bylo juz -14 ) to piec pracuje caly czas bo nie jest w stanie przebic tej histerezy 0,5 stopnia zeby regulator wylaczyl piec. Sprawdze jakie spalanie wyjdzie przy obecnych nastawach i dam znac.
  3. kozik123

    Defro Defro Bio Slim

    Na moim regulatorze pokojowym histereza z tego co pamietam jest 0,5 lub 1 stopien i tyle. Kociol podczas dochodzenia do zadanej pracuje 90-100 % a jak zblizy sie w okolice tej temp to moduluje 40-100 tak ze trzyma zadana +/-2stopnie . spaliny mam ustawione na 150 ale wiecej jak 90 nie osiaga( swiadomie podnioslem spaliny do 90stopni , bo przy 60-70 kondensat zalewal mi komin i wyczystke na czopuchu pieca, teraz sucho) .
  4. kozik123

    Defro Defro Bio Slim

    Defro bs15 , zawor 4d z silownikiem, regulator pokojowy z histereza 0,5 stopnia, ogrzewanie wylacznie grzejnikami. Zadana kotla 70, zadana zaworu 4d 50stopni, ochrona powrotu min 55stopni , moc kotla ustawiona na 95% , dol wentylatora 2 gora 10, min czas podawania 2s max 4s, minimalna przerwa podawania 12s max 22s. Obecna temp spalin max 90stopni. Spalanie pelletu przy obecnych 0 w dzien/-6 noc 25-30kg doba. Dom srednio ocieplony, sciany 8cm okna plastiki, strop suprema...( w sumie jak bez ocieplenia) , 140m2 uzytkowych . Piec odpala sie i w 3-4h dogrzewa dom nastepnie 2,5h przerwy i od nowa odpal. Temp zadana w domu 21,8 stopnia cala dobe.
  5. kozik123

    Defro Defro Bio Slim

    U mnie piec wygasza sie jedynie jak dom jest dogrzany, a tak to oscyluje +/-2 stopnie do zadanej kotla. Temp spalin max 90stopni ( przy 100%wentylatora).
  6. kozik123

    Defro Defro Bio Slim

    Co do ochrony powrotu na piecu jest napisane min 55, jak to sie ma do rzeczywistosci... Nie wiadomo. Ja zaobserwowalem kilka rzeczy. Powrot na 45 stopni kociol na 65 ( kociol dogrzewa sie pomalu ~2-3h , grzejniki szybciej sa cieple) . Powrot 55stopni ( kociol szybko stabilizuje swoja temp ale grzejniki do zadanej temp dochodza okolo 2h ) . Jako ciekawostke dodam ze jak pompe co na grzejniki ustawilem na min bieg to zawor 4d na silowniku zglupial i otworzyl sie na 100% tak ze na powrocie temp spadla do 35stopni, pomogla dopiero kalibracja zaworu.
  7. kozik123

    Defro Defro Bio Slim

    Dzwonilem dzisiaj na infolinie defro, nie dosc ze 8 w kolejce to konsultant przytakiwal na wszystko co mowilem i ze tak dobrze i tak tez ok... Jedyne co warte uwagi to ze dobrze jest raz na 2-4 tyg przeczyscic czujnik pid na czopuchu( faktycznie obrosniety popiolem) . Zmienilem tez pare ustawiem na kotle w celu przetestowania. Obecnie moc ustawilem na 100% ( bylo 90) , pompe przewalowa kotla na 1 bieg , podobnie jak pompe co ( na grzejniki) na 1 bieg. Efekt, piec dochodzi do zadanej temp szybko ale i wahania temp na zaworze 4d sa szybkie ( spadki/wzrosty temp. ) , zauwazalny jest tez wzrost temp. Spalin w okolice 80-90stopni . Zobacze jak to przelozy sie na spalanie dobowe.
  8. kozik123

    Defro Defro Bio Slim

    To u mnie wystarczyla tylko regulacja gora/dol wentylatora zeby komora spalania byla ladnie wypalona(siwa) i zeby pozbyc sie spiekow na palniku. Tyle ze dlugo piec dochodzi mi do zadanej temp ale nie widze w tym problemu bo dom dogrzany ( jak temp pieca zrowna sie z zadana zaworu 4d to dogrzewanie sie przedluza ale wedlug mnie to normalne bo wtedy czesc ciepla idzie na dom) .
  9. kozik123

    Defro Defro Bio Slim

    Tak to normalne ze przeciagnie o 5 stopni, nie masz sie czym przejmowac. I jak z ustawieniami pieca u Ciebie jakies zmiany? Jak plomien, komora spalania?
  10. kozik123

    Defro Defro Bio Slim

    Jarektt1 wartosc startu pomp ograniczona do 55st tez mnie troche dziwi , az z ciekawosci zadzwonie do defro. Ochrone powrotu na 4d mam na 45st , u mnie piec startuje 4-6 razy na dobe a wszystkim a zarzadza tym regulator pokojowy, z tego powodu moja krzywa pracy kotla jest nieregularna, ale to normalne bo mam rozne temp w dzien i w nocy, a to raz sie wietrzy a to gotuje a to wiecej ludzi itp. W zaleznosci od tego regulator daje sygnal kiedy dogrzac dom i czasami piec startuje ok 30 a czassmi od 55stopni.
  11. kozik123

    Defro Defro Bio Slim

    Nie wiadomo jak to interpretowac, to dochodzenie do zadanej temp pieca, bo... Zalaczenie pomp mam ustawione na 50st. I do tej temp piec dochodzi w 10 min od 40-45 st startowych jak sterownik pokojowy da sygnal ( dogrzac dom). Jak pompy juz rusza wraz z zaworem 4d na silowniku i ochrona powrotu ustawiona na 45st i zadanej na dom 50st to osiagniecie zadanej pieca zajmuje od tego momentu okolo 2h ( 2h od 50 do 68 st). Ale zauwazylem ze wtedy zawor 4d z silownikiem caly czas stara sie osiagnac zadana na zaworze 50st, chroniac oczywiscie powrot. Wyglada to tak ze na piecu jest 55st a za wyjsciu zaworu 4d 45st i dopiero jak zawor dobije do zadanej to piec szybciej osiaga zadana 68st. Wychodzi ze priorytrtem jest zawor 4d (zadana na dom 50st oraz ochrona powrotu 45st) i dogrzanie domu a zadana pieca (68st)na samym koncu. Czasami piec nie osiaga nawet zadanej i przechodzi w nadzor przy 55st bo sterownik pokojowy daje sygnal ze dom juz dogrzany. Mysle jeszcze ze podwyzszenie temp zalaczenia pomp by cos moze pomogla ale tam max jest 55st wiec za duzo nie ugram . Pompy mam na niskich biegach i ogrzewanie na grzejnikach ( masywne zeliwne).
  12. kozik123

    Defro Defro Bio Slim

    Podaje moje ustawienia sterownika w ustawieniach: 15kw w ustawieniach serwisowych. 90% moc kotla. Dol wentylatora 2. Gora wentylatora 8. Min czas podsypu 2sec. Max czas podsypu 4sec. Min przerwa miedzy podsyp 11sec. Max przerwa miedzy podsyp 20sec. Kontrola pracy 2min. Okres czyszczenia 6h. Min wentylator roboczy 9bieg na100 Max wentylator roboczy 18bieg na100. Min obroty 308 Max obroty 703 Zakres regulacji 30 stopni Pid zalaczony, zawor 4d z silownikiem, ochrona powrotu zalaczona, zadana pieca 68stopni, zadana na zaworze4d 50stopni .
  13. kozik123

    Defro Defro Bio Slim

    Nie jest tak do konca jak napisales z tym pidem. Pale z pidem i na obecnych ustawieniach piec osiagajac zadana temp chodzi z dmuchawa na 90-100% a osiagniecie zadanej zajmuje mu okolo 1,5-2h ( zawor 4d z ochrona powrotu) . W ustawieniach sterownika najnizsza temp spalin jaka mozna ustawic to 120stopni a ja osiagam max 80stopni na czopuchu wiec straty minimalne i pid tak naprawde niewiele ingeruje w nadmuch, jak juz osiagnie zadana temp kociol to obroty schodza do 40% ale i tez nie zawsze bo wtedy temp utrzumuje sie +/- 1stopiej jak jest zadana. Na starym smieciuchu z defro gdzie tez mialem pid wygladalo to troche inaczej bo tam spaliny potrafily osiagac i 400stopni wiec pid ustawiony na 180stopni zwalnial nadmuch ograniczajac straty kominowe, nawet przy rozpalaniu. Tutaj na pewno jest to bardziej rozbudowane i nie bez powodu sa takie ustawienia jak czasy podsypu i przerwy miedzy nimi aby spalanie zawsze bylo efektywne. Swoja droga lubie obserwowac komin u siebie w domu i ani razu nie zauwazylem jakiegokolwiek nawet drobnego kopcenia, nawet jak obroty wentylatora byly minimalne. Jedynie para wodna ponizej 0 na zewnatrz a w dodatnich temp zero dymku.
  14. kozik123

    Defro Defro Bio Slim

    Napisze jak wroce z pracy, czyli 15-16 . ja poza tym co napisalem nie zmienialem nic . Z tego co pamietam jeszcze to w serwisowych, kociol ustawiony na 15kw i moc kotla ustawiona na 90%. Zadana temp pieca 68stopni , pid zalaczony, ochrona powrotu na zaworze 4d zalaczona, temp startu pomp 50stopni. Reszte podam jak bede w domu. A dozowanie pelletu to bylo : min podawanie 2 sec max podawanie 4 sec minimalna przerwa podawania 11sec max przerwa podawania 22 sec reszte podam pozniej.
  15. kozik123

    Defro Defro Bio Slim

    Tez mam defro slim 15kw napisze ze nie ma co zmieniac w ustawienia wentylatorow w serwisowym bo jedynie balaganu sie narobi. Na twoim miejscu bawilbym sie jedynie we wspolczynnikach ( gora i dol wentylatora) oraz w menu serwisowym gdzie jest min i max przerwa podsypu. Mamy takie same piece ale inne domy co nie zmienia faktu ze plomien powinien byc podobny na podobnych ustawieniach, jeszcze kwestia pelletu... U mnie wyglada to tak obecnie: dol wentylatora 2, gora 8, min czas podawania 2sec, max czas podawania 4sec, min przerwa w podawaniu 11sec, max przerwa w podawaniu pelletu 22 sec, wsp lodajnika wew 50%. Na tych ustawieniach temp spalin max 80stopni, brak spiekow i komora spalania siwa, ladnie wypalona.
×

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.