  1. To mimo wszystko coś jest nie tak z tą instalacją.
  2. Ciekawe co będzie, jak prądu nie będzie przez 3-4 dni i będzie około -10C na zewnątrz? Np w takiej Szwecji przy PC drugie źródło ciepła jest obowiązkowe.
  3. Zrób foto zasilania bojlera i podłączenia naczynia przeponowego.
  4. Ale oddzielny bufor też masz?
  5. Czyli Ameryki nikt nie odkrył - takie zabezpieczenie to proponowaliśmy na forum już dawno, praktycznie do każdego monobloku czy hydrosplita można dodać taki układzik.
  6. Kipi w swoim katalogu podaje, że ma w tej pompie ( monobloku) zabezpieczenie przed zanikiem zasilania. Jakie to zabezpieczenie?
  7. To raczej to co kolega wcześniej pisał - zaw zwrotny.
  8. Spuść trochę ciśnienia z naczynia przeponowego od bojlera, tak z 0,5bar. Ew czy taki sam objaw jest przy zimnym bojlerze?
  9. Jak dasz wymiennik i nie masz drugiej wężownicy w bojerze , to CWU gazem nie podgrzejesz. Jeżeli instalacja ma ponad 5m różnicy wysokości między górą kotła, a spodem naczynia przelewowego, to większość kotłów kondensacyjnych powinna w takiej instalacji działać bez wymiennika. Minimalne ciśnienie takich kotłów to ok 0,5bar = 5m sł w.
  10. Formę można wyłożyć folią plastikową, wtedy szczelność jej jest raczej gwarantowana.
  11. A ja jestem ciekaw, jak taki wynalazek otrzymał wyższą klasę energetyczną niż np Panasonic. Możesz zdradzić jaka jest cena takiego cuda?
  12. A następnie trzeba masę w formie zwibrować , inaczej będą pęcherze powietrza w odlewie i wszystko znowu szybko popęka. Do wibrowania najlepszy jest młotek do kucia ( bez obrotów) przystawiony do drewnianej formy lub do drewna na którym taka forma leży. Wibrowanie można zrobić wiertarką z udarem i tępym wiertłem przyłożonym do boków formy.
  13. Można w dowolnym miejscu powrotu, ale lepiej to widocznie i jednoznacznie rozdzielić, aby przypadkiem nie doszło do pomyłki.
  14. Zastanawiałem się kto się pierwszy w tym połapie - koledze pewnie pomylił się zimny bufor z zimnym bufetem.
  15. W całej Europie i nie tylko w niej, napełnianie kotła musi być z przerwą - czyli powinny być szybkozłączki z podłączeniem węża tylko na czas napełniania! Przeważnie robi się to na szybkozłączkach do węża ogrodowego. Zawór zwroty musi być po stronie kotła, a nie sieci wodociągowej, jak to narysowane w poście #7.
  16. Co tu pomagać - sam podałeś rozwiązanie post wyżej - z zaw 3-D, przełączającym obiegi CWU. Bojler musi mieć standardowy układ zasilania - czyli : zaw zwrotny, zaw bezpieczeństwa, naczynie przeponowe ok 12l, następnie bojler, na wyjściu zaw 3-D przełączający sterowany temp wody w bojlerze i to wszystko. Sterownik zaw 3-D np taki https://allegro.pl/oferta/termostat-elektroniczny-regulator-temperatury-230v-12255390980 Narysuj to , to będziesz wiedział jak połączyć.
  17. Należy tylko pamiętać aby nie przekroczyć nap max nawet przy pracy paneli na biegu jałowym.
  18. Obecnie na samych zasilających przewodach zakładając długości po 10m masz przy tych danych 2V spadku napięcia, co daje ok 2W straty na samych przewodach , dziennie ok 10Wh, a rocznie ok 3kW więc warto to zminimalizować.
  19. Warto dodatkowo poprawić izolację na rurach między bojlerem a odbiorami. Na pewno nie spełnia obecnych przepisów,
  20. Jak twierdzisz , że to wina anody, to ją po prostu wykręć na 1-2 tygodnie dla próby. Wtedy zobaczymy co się dzieje z tą wodą. Sprawdź też filtry i odżelaziacz.
  21. Styropian to też na nim wprost nie położysz płyt, trzeba konstrukcję- ta może być prosta np z desek postawionych na kant. Wełna dlatego, że lepiej wypełni nierówności podłoża. A po ułożeniu będzie szczelna izolacja, a styro trzeba i docinać i ew pianką uzupełniać- a to już koszty i dużo zabawy
  22. Ja dałbym wełnę a na to jakieś płyty , tylko wełna musi być twardsza, więc będzie ok 0,038-0,04 - czyli min 25cm.
  23. Jednofunkcyjny jest bardziej oszczędny. A firma to taka jaka ma w swojej okolicy dobry serwis. Jesteś zadowolony z junkersa bierz junkersa lub boscha. Jak ma być tanio to termeta golda, ten to serwis ma w każdej wiosce
  24. Ja bym wymienił kocioł, gdyż jak nie teraz to w każdej chwili możesz mieć z nim następne kłopoty. Ponadto nowy kocioł to tez spora oszczędność na paliwie , a ono jest coraz droższe.
  25. Może jest źle ustawione zapotrzebowanie na CWU, powinno być np podgrzanie o 6 rano i o 18 wieczorem, sprawdź ten parametr - częstotliwość podgrzewania CWU, oraz deltę temp CWU. Jak masz grzanie non stop z deltą np 1-2C to jest zły nastaw. Na stronie 68 instrukcji , do której link podałeś na poprzedniej stronie jest opis nastaw CWU- sprawdź to i ew zwiększ deltę oraz nastaw potrzebne czasy grzania. Zmniejsz też temp max CWU, po co ci non stop 250l wody o temp 45? Czyżby to zakład fryzjerski czy inna wodolejna usługa?
×
×