Albo na zasilaniu albo na powrocie, nie ma różnicy, oczywiście zgodnie z kierunkiem przepływu, a ten zaw różnicowy wywal, za rok, dwa może powodować kłopoty w działaniu CO.
-
Tak musisz się wpiąć pomiędzy zaw 4-D a pompę CO, oczywiście wtedy na obu obiegach - podłogówka i CO trzeba wstawić zawory zwrotne i grawitację diabli biorą. Można spokojnie wywalić wtedy zaw różnicowy- z resztą po grzyba on?
-
Liczy się dla mocy nominalnej ( max - to dla kl 5 to samo) kotła i minimalnym odbiorze - czyli praktycznie 0kW
-
Minimalną pojemność zbiornika określa norma EN 303-5, która jako norma na UE jest wszędzie taka sama.
-
Bosch to wyższa pólka i pewnie droższy, ale mają duże promocje, a termet to polska produkcja, trochę mniej kosztuje ale i ma swoje wady np potrafią być głośniesze egzemplarze. Ważny jest dostęp da serwisu. Ponadto taki kocioł wymaga dwuściennego komina kwasoodpornego i ciągłego odprowadzenia kondensatu.
- 12 odpowiedzi
-
- ciepła woda
- oszczędność
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Podałem już- np Termet Gold 25kW lub Bosch Condens GC2300iW - też 2F, oba od ok 3kW mocy na CO i ponad 10l/min CW- czyli nawet z wanny można skorzystać.
- 12 odpowiedzi
-
- ciepła woda
- oszczędność
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Kocioł 2F to pewien problem - dla potrzeb grzania CW przepływowo potrzeba sporej mocy a na potrzeby grzania lokalu - małej, w twoim przypadku ok 3-5kW. Dużego wyboru nie ma - w klasie średniej jest np Termet 25kW lub coś innego o mocy max 22-25kW i minimalnej ok 3kW
- 12 odpowiedzi
-
- ciepła woda
- oszczędność
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dodatkowym dobrym rozwiązaniem jest montaż RCK, który zapewnia ciągłe wietrzenie i podsuszanie przewodu kominowego
-
Wszystko zależy jak się pali - jak palisz z FL czy inną modulacją to komin cieknie, jak palisz na full, czyli na bufor to komin suchy.
-
Po pierwsze palę tylko drewnem, po drugie teowniki nie są do samego dołu. Ponadto jak spawane do płaszcza wodnego to mają dobre chłodzenie i niższą temp
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
U mnie są wspawane teowniki w które są wsuwane cegły szamotowe 3cm
- 17318 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Ja pisałem o przypadku z postu kolegi @Ryni to co jest w poście na moim jest OK - jest rozdzielone 4-D
-
Jak to o jakich? Masz dwie pompy na podłogówki i do nich w szereg masz pompę na powrocie - pomyśl jak będzie działał ten zaw 3-D? I jak będą się pompy spisywać ? Tu trzeba podłogę i CO dać za zaw 4-D, wtedy on rozdziela obiegi i jest OK.
-
Jak powrót z podłogi da przed zaw 4-D to też kiepsko - są wtedy 2 pompy w szereg- tak źle a inaczej i tak bojowo
-
To jest ŹLE!
-
Ibo to produkt skośnooki na rok - dwa, nie więcej
-
Daj dowolną pompę 25/40 lub 25/1-4 i będzie OK
-
Nie mam "specjalnej" ochrony powrotu, po prostu mój kocioł tego nie wymaga. A tak na serio to zbyt skomplikowane dla większości palaczy i dlatego nie będę ciągnął tego tematu. Po prostu każdy ma tak jak uważa za słuszne, jak wymaga gwarancja i nakazuje zdrowy rozsądek.
-
instalacja podłogówki bez pompy na samym zaworze 3D - prośba o pomoc
sambor odpowiedział(a) na xyzo temat w Instalacje CO i CWU
Powinien być sterownik pogodowy sterujący siłownikiem zaworu 3-D zależnie od temp na zewnątrz budynku. Może coś takiego jest w automatyce kotła - trzeba by sprawdzić w opisie kotła. -
instalacja podłogówki bez pompy na samym zaworze 3D - prośba o pomoc
sambor odpowiedział(a) na xyzo temat w Instalacje CO i CWU
Taki moduł to musi być, ale nadal regulację masz pokrętłem ręcznym - automatyka polega na ty że ustawiasz raz a działa przez lata. A tutaj będziesz musiał czasem podkręcić temp na zaw 3-D lub ją obniżyć, ale to o 100% lepsze, niż to co masz obecnie. Sprzęgło ci nie potrzebne. -
instalacja podłogówki bez pompy na samym zaworze 3D - prośba o pomoc
sambor odpowiedział(a) na xyzo temat w Instalacje CO i CWU
Sam zawór 3-D bez siłownika nie jest sterowaniem tylko ręczną regulacją, ponadto w takim układzie on nie spełni swojej roli. Na twoim miejscu zażądałbym demonstracji działania i regulacji obiegu podłogówki oraz prawidłowego działania grzejników. -
To instalacja w układzie pętlicowym dwururowym, coś takiego jak to poniżej
-
Smoła ścieka, gdyż w stanie gazowym ma kontakt z zimnymi ściankami wymiennika i tam się skrapla. U mnie jest szczelna osłona z szamotu i jest OK. Natomiast smołę mam na elementach drzwiczek zasypowych, gdzie nie mam szamotu - tam jest tego trochę
- 17318 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Na pewno nie będzie poprawne, ale Ty o tym wiesz.
-
Ja mam szamot 3cm na ścianach komory załadowczej, wermikulit wydawał mi się za delikatny. Szamot też wystarcza, tylko jest problem z jego mocowaniem do ścian.
- 17318 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)