  1. Jaka jest moc kotła? Jaki jest bojler? Ja proponowałbym niezależnie od tych odpowiedzi schemat z zaw 4-D , który jednocześnie będzie chronił kocioł.
  2. Pompy muszą być obie, a dod na powrocie między wpięciem 3-D, a powrotem z bojlera musi być zaw 3-D. Obie pompy 25/40
  3. PEX32 szczególnie do wody użytkowej nie radziłbym zaciskać ręcznie, natomiast hydrauliczna jest OK nawet do PEX40. Ale mogę się mylić.
  4. Przerób to co pokazałeś w pierwszym poście. Teraz jestem na budowie, więc nie mam jak
  5. Tak - jeden wspólny zaw 3-D i 1 pompa za nim, osobne rury od pompy do rozdzielczy
  6. Jeżeli to dom wg nowych standardów i osobne rury do każdego z rozdzielaczy to one wystarczą. Natomiast zawór 3-D musi mieć Kvs =4-5, a pompa 25/40 w 99% powinna wystarczyć. W kotłowni połączenia pionów do pompy muszą być PP40. Przed zaw 3-D i do rury metalowe -1"
  7. Ok, ale podaj jeszcze jakie mają być przepływy w pętlach? To ważne do dobory pompy i zaw 3-D. Ew jakie są powierzchnie są grzane
  8. Jakie średnice rur do rozdzielaczy?
  9. Potrzeba danych o samych pętlach - ile pętli jakie w nich mają być przepływy i jakie rury są poprowadzone na zasilanie tych rozdzielaczy, oraz ich długości? Dodatkowo czy pompy i zaw 3-D są przewidziane w kotłowni , czy w samych rozdzielaczach.
  10. Widocznie nie zauważyłem, nie mam obowiązku śledzenia forum na bieżąco. Jak schemat jest zły, to niech poszuka i co w tym dziwnego? A co do mojej uwagi na twój post , to pomyśl - nawet kompletny dyletant ( po włosku amator) - wie że na grawitacji 99% bojlerów nie zagrzeje wody, a ty forumowicz , aktywny, z rocznym stażem podajesz linki na temat inst grawitacyjnych.
  11. Kolego @Matejko1przestań mieszać innym w głowie, twoje podejście do każdego tematu to stos linków i odsyłaczy, natomiast ani jednego słowa na temat. Pytanie do autora tematu - czy ta podkowa ma być jedynym źródłem ciepła dla tego bojlera? Jak nie, to jakie jest podstawowe źródło ciepła.
  12. Za mało danych o instalacji CO
  13. Jak chcesz osobno górę i dół to muszą być 3 pompy Przy wspólnym zasilaniu CO 1 pompa i 1 zaw 3D wystarczy.
  14. Stare zasady mogą się w każdej chwili zmienić. Takie życie.
  15. I obowiązkowo magazyn en elektrycznej (aku)
  16. To raczej nastawny regulator ciśnienia wyjściowego
  17. Dodatkowo chciałem zwrócić uwagę, że kotły gazowe grzejące przepływowo CWU, mają moce ponad 20kW, a tu kocioł na pellet o mocy tylko 12kW ma wydajnie podgrzewać wodę np do prysznica lub do wanny.
  18. To dość skomplikowane - można z kilku rzeczy zrezygnować, ale trzeba wiedzieć co musi zostać i jak to połączyć? Masz podłogówkę zrobioną na "pałę", czy był jakiś projekt? Jak chcesz poważną pomoc to pisz na priv.
  19. Tak szczerze mówiąc ja bym połowę z tego wywalił Na jakim etapie jest obecnie instalacja CO?
  20. @Matejko1Wczoraj wkleiłeś to samo w innym temacie, może wystarczyłoby dać link do poprzedniego takiego samego postu i byłoby spoko.
  21. Sporo Zaczynam się zastanawiać nad powrotem do czynnego wykonawstwa inst w domkach
  22. I sam widzisz jak to jest w przypadku remontu, rozbudowy czy wymiany kotła Są różne dodatkowe czynniki, które trzeba uwzględnić w dawaniu takich rad
  23. Bufor 300l do takiego kotła to za mało. Powinien być bufor min 500l
  24. W tym konkretnym przypadku mamy zmianę źródła ciepła, więc należy spytać o samą obecną instalację np o mieszacz/ mieszacze i inne pierdułki które czasem mocno utrudniają zmianę źródła ciepła. Więc pisanie o buforze w sensie instaluj lub nie instaluj jest bzdurą.
×
×