  1. Typowy objaw złej pracy zaw 3-D , zawór do wymiany na jakiś markowy , najlepiej o takich samych rozmiarach, Polecam Esbe lub afriso
  2. To nie był najlepszy schemat, pasował do kotła zasypowego na paliwo stałe - głównie węgiel, proponowany układ powodował zwiększone spalanie. Ogólnie to pomysł sprzed ponad 30-tu lat, kiedy paliwo było tanie i nie było innych rozwiązań technicznych, obecnie dostępnych.
  3. Czyli będzie sporo więcej, gdyż trzeba - 2 obiegi + automatyka + ew nowe rury + robocizna.
  4. Te dane można zakwalifikować do "Bajek z mchu i paproci" - były takie dla dzieci na dobranoc. Wężownice do grzania CWU robi się ze gładkiej stali nierdzewnej , a nie z miedzi. Prawidłowe dane masz np poniżej - niestety taki bufor kosztuje sporo
  5. Z oznaczenia tego Kellera wynika, że to 3/4". Może sprawdź też te rozdzielacze - zakręć połowę z nich na powrotach i sprawdź czy ruszyły. Kocioł to jest osobna konstrukcja a instalacja osobna i wylot kotła nie ma nic wspólnego ze średnicami rur w instalacji . I efekt braku projektu od razu widać, powodzenia w poprawkach
  6. Radziłbym zmienić hydraulika.
  7. Jak każdy zakup w obecnych czasach jest przeszacowany, ale weź też pod uwagę, że instalacja obecna może nie działać prawidłowo z nowym kotłem.
  8. To jak taką chcesz to nie ma co kombinować, tylko ją kup i po problemie, nie wiem po co pytasz na forum, jak masz już wszystko wybrane i uzgodnione. To jak masz obecnie zasilane grzejniki i podłogówkę może rzutować na automatykę do kotła gazowego i przekładać się na ekonomię palenia.
  9. Czyli zaproponowali ci nie wiszący kocioł, tylko 2 w 1 czyli "lodówkę" to sporo droższe. Ale wróćmy do pytania o instalację, gdyż nic nie podałeś jak masz to realizowane - jak jest zasilan podłoga jak grzejniki, jak i ile są prowadzone rury itd....
  10. W komin fi 150 trzeba dać pojedynczą rurę fi 80mm, kwasoodporną i będzie dobrze. Zależy co za tą kwotę oferowali - ale poszukaj - sam kocioł Bosch 20kW na alledrogo jak teraz patrzę 13tys, do tego bojler od 3,5 w górę do tego automatyka CW400+ MM100+ sprzęgło + mieszacz +pompa + rury miedziane lub stalowe prasowane ok 6-7tys lub więcej.+ jakieś 5-8k za robotę i "duperelki" i już się nazbierało nie 20k jak pisałem a ponad 30k. Rok temu za taki kocioł krzyczeli 2x mniej, podobnie cała reszta. A jeszcze rura w kominie została - ok 100/m
  11. Można dostawić do domu, ale wtedy trzeba mieć pozwolenie na budowę - jak komin z fundamentem. Masz za dużo pytań i za dużo zmiennych - weź jakiegoś lokalnego fachowca na wizję lokalną i będziesz miał punkt odniesienia. I wtedy można o konkretach podyskutować np wstawić drugi wkład - tylko dla spalin do komina tego co masz, jaka jest średnica tego komina z kwasówki co masz obecnie?
  12. Jeżeli komin jest pojedynczy a nie koncentryczny t teraz sa inne standardy i wymogi kotłów na gaz ( kondensacyjnych). Kocioł może być ok 20kW + bojler 120-150 do 200l , bojler nie ważne jakiego producenta. Termet nie obsługuje podłogówki i grzejników jednocześnie - trzeba stosować "protezy" aby to działało. Nie wiemy jaka jest obecnie instalacja - była zasilana z kotła (kominka) na paliwo stałe , a tam są inne wykonania, które mogą rzutować na ekonomiczne palenie gazem.
  13. Do kotła potrzeba jeszcze automatyki sterującej pracą 2 obiegów grzewczych + wkład kominowy kwasoodporny. Rozumiem , że gaz masz doprowadzony.
  14. To zależy co chcesz wykorzystać ze starej instalacji ? Wg mnie to 20k jak nic.
  15. Musi być od samego kotła aż do rozejścia na 2 rozdzielacze rura DN25 - Cu28 lub PEX32, a nie rura PP32, jak PP to już PP40 Ponadto ten Keller jest też za mały - trzeba wymienić go na 1" - wtedy przepływy powinny wzrosnąć o jakieś 25%. Jak będzie za mało to za kotłem sprzęgło , za sprzęgłem pompa 25/60 i możliwe rury do rozdzielaczy też na wymianę na rury o stopień większe Jakie są ( były) projektowane przepływy w pętlach podłogówki?
  16. Prosta sprawa - ZA CIENKIE RURY zasilające rozdzielacze i to wszystko!
  17. Mylisz się, gdyż Gmina nie lubi jak ją "w ciula robią".
  18. Sprawy związane z dopłatami czy sprzedażą tańszego węgla prowadzą lokalne samorządy, które dość dokładnie potrafią sprawdzić realia swoich mieszkańców i tu nie ma przebacz - wide sprawa z nieuregulowanymi opłatami za wywóz śmieci lub "lewy" pobór wody.
  19. Ten czujnik (NTC) ma mieć ok 15kohm przy 20C i odpowiednią charakterystykę temperaturową, nie każdy z aukcji ma takową, więc może jednak kup w sklepie firmowym.
  20. Można tak
  21. W przypadku twojego kotła możliwe że będzie potrzebne ograniczenie stałe w postaci zmiany dyszy w kotle na mniejszą lub inne ograniczenie stałe niedostępne z poziomu użytkownika.
  22. Tak, wtedy moc ogranicza serwisant i odpowiednio wpisuje w karcie kotła.
  23. Nie możesz, do wyprowadzenia przez ścianę dopuszczone są kotły gazowe o mocy do 21kW w budynkach jednorodzinnych, a w pozostałych moc max to 5kW
  24. Zawór klapowy na zasilaniu z kotła do wywal;enia - jego tam nie wolno wstawić Można go zamontować na poziomej rurze przed buforem, tylko po co on tam?
  25. U mnie miarkownik pracuje podczas rozpalania, tak do 60C na kotle. A następnie stała szczelina
×
×