Filtr trzeba czyścić, ale w twoim przypadku jest chyba trochę utrudnione, gdyż powinno się mieć możliwość odcięcia wody z instalacji, nie widzę takiego zaworu w tej instalacji, może dołóż go
No właśnie - sprzęgło tylko przy kotle.
Jaka jest odległość od kotła do rozdzielacza z mieszaczem?
Z resztą po grzyba ten mieszacz?
Jeszcze jedno te odpowietrzniki aut muszą być zakręcone na wszystkich belkach
Oj będzie katastrofa!🤔
Masz pompę z mieszaczem, więc musi być tam zasilanie z i powrót do kotła.
Do póki nie wyczaisz na 100% gdzie która rura idzie, to wstrzymaj się z przeróbkami.
Takiego pomysłu jeszcze chyba nie było!
Wywal sprzęgło to grzejniki będą działać!
EW przełącz grzejniki za rozdzielacz + pompa na grzejniki - to rozwiązanie zgodne ze sztuką
To gdzie dokładnie jest podłączona cyrkulacja do której rury?
Jaka jest średnica rury od CWU i rury od cyrkulacji?
Teraz nie mam czasu, ale po popołudniu wrzucę szkic jak to powinno być zrobione.
To jest źle włączony obieg cyrkulacji - cyrkulacja musi być włączona do rury zimnej wody, tak aby ją dod podgrzewać.
Oczywiście przez zawory zwrotne itd....
Brak przepływów na instalację.
Nie działają pompy?, może działają, tylko zawory 3-D są zamknięte
A może sterownik źle ustawiony.
A może zawory na odbiorach zakręcone
.....
- sporo wariantów niedziałania.
Dużo gorszym błędem niż ocynk w instalacji jest napełnienie instalacji wodą ze zmiękczacza, szczególnie jak jest bufor.
A ocynk w stalowym CO to takie YETI - jak ktoś straszy to warto go nie słuchać, tylko samemu sprawdzić jak jest naprawdę.
Problemem jest ocynk z miedzią i np aluminium - tego to nawet inhibitor nie ochroni.
Określenie grzejniki stalowe to za mało - potrzeba ich rozmiar i ilość płyt.
Są kotły o mocach minimalnych 2-2,5kW
Trzeba spróbować tak dobrać aby kocioł jak najdłużej pracował na mocy minimalnej.
Choć ta moc i tak będzie za duża.
Co tu kombinować, masz po prostu za małe grzejniki do takiego kotła.
Taki kocioł powinien już ogrzewać te pomieszczenia od 35C wychodzących z kotła, a 45-50C powinno być przy -20C na zewnątrz.
Pytania:
Jakie masz grzejniki i na jakie metraże
Czy masz czujnik temp zewnętrznej?
Moc minimalna tego kotła jest spora - prawie 5kW, więc będzie trudno go zmusić do oszczędnej pracy.
Ale w tym okresie nie potrzeba takiego zapasu, myślę październik - koniec stycznia, ew jeszcze luty.
Wtedy są dłuższe okresy ze sztucznym oświetleniem, więcej en idzie na ogrzewanie a także są częstsze przerwy w zasilaniu - przynajmniej u mnie.
Ze względu na przepływy one powinny pracować ze stałym ciśnieniem - wtedy będą stałe przepływy niezależnie od wydatku pompy ( niezależnie od tego ile pętli będzie otwartych)
Można brać, ale pompę to można zmienić w każdej chwili, pod warunkiem , że będą zawory odcinające pompę.
Więc na początek uporządkuj tą instalację i zobaczysz co dalej.
Wiem, że są drogie, ale to mercedes wśród pomp, a może nawet i więcej.
Dlatego na piętro i poddasze daj tą co masz na poddaszu , a na parter kup 1 porządną lub nawet jakąś skośnooką np IBO, lub troszkę lepszą włoską DAB albo polską LFP- też będzie droga.