  1. Pochwalę się swoją konstrukcją dopalacza spalin. `Wszystko zbudowane ze zużytych garnków z nierdzewki. Zamysł był taki żeby dopalać spaliny w pełnym zakresie mocy stąd powstała taka swoista piramida. Na filmiku kocioł pracuje z mocą 8KW.
  2. Kocioł jest nie istotny, ważne jaki masz palnik i dmuchawę. Zaryzykuję mimo że podałeś tylko nazwę kotła i powiem w ciemno że sterownik sobie poradzi.
  3. Broń Boże .... :) Niech tak zostanie
  4. @wojszym2244 daj jeszcze spaliny z dokładnością do jednej cyfry po przecinku.
  5. Ty tu jesteś szefem więc nie polemizuje ale spójrz na screena (oznaczyłem go strzałką) na wykresie jest parametr "spalanie 24H"
  6. W sterowniku Timela spalanie całkowite jest podane z dokładnością do 0,1 a u Ciebie do całkowitych kg. Jeżeli nie można tego zmienić to trudno choć wydaje mi się że można a jakby jeszcze mozna było podawać te dane z dokładnością do 0,01 to byłoby super kiedys pamietam że była stronka gdzie na grafice kotłowni wyświetlane były wszystkie parametry z dokładnością do 0,01 i o to mi tez chodzi. Powiedz nie możesz wprowadzić takich zmian na swojej stronie? @wojszym2244 sprawdziłem jest na wykresach podawany parametr spalania dobowego w setnych.
  7. @wojszym2244 zrób tak jak pokazywane jest na wykresach
  8. po krótce bo szkoda na to czasu. Jeżeli masz niski poziom paliwa na palniku przy niskiej mocy dając więcej powietrza nie powodujesz zapłanu gazów tylko ich rozproszenie inaczej mówiąc możesz dmuchać mocno jak chcesz a wsad będzie tylko dymił nie się palił. Dopiero jak dodasz kilka dawek paliwa strumień powietrza zostanie przez nie przyhamowany i nastąpi zapłon. A bardziej obrazowo. Jak rozpalasz ognisko to jak dmuchasz na żar to kiedy pojawia się płomień? Jak przerwiesz dmuchanie.... Weź dmuchawę do materaca i dmuchaj ciągle i mocno to zobaczysz ja będzie się dymić.
  9. Daj dwa miejsca po przecinku wszędzie i będzie wzorowo. Tak samo reszta parametrów też mogłaby być wyświetlana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  10. I jeden i drugi ma rację. Zaznaczam że zjawisko wystąpi przy minimalnej mocy. Sprawdziłem to na własnej skórze. Jak kogoś to będzie interesowało to opiszę o co chodzi.
  11. o wszystkie. Jest jakieś przeciwskazanie? Dla mnie czym dokładniej tym lepiej. Po co się ograniczać ;)
  12. Dokładnie. Chodzi o wartości dotyczące spalania opału. Czyli tak jak poprzednik napisał. @wojszym2244 Jeszcze przy okazji zapytam czemu jak wchodzę na stronę to przy wykresach określona jest zawsze jedna data tak jak na screenie. i nie mogę korzystać z zoomu.... A jak datę zmienię to klikając zoom suwaki na dole się zjeżdżają i kicha Uprzedzę pytanie korzystam z Safari systemu macoSX
  13. Popieram. @wojszym2244 prosba do spełnienia czy nie? W sreowniku mamy dokładniejsze ilości niż na stronce.
  14. Dla mnie czas przekroczenia mógłby być jeszcze dłuższy. Przy takiej pogodzie jak teraz to nieraz ciężko zejść poniżej zadanej mając ustawione 10% mocy.
  15. Na module Timela tez brak zapisu. A szkoda. @wojszym2244 uda Ci się jeszcze to zmienić ? Więcej do szczęścia nam nie potrzeba. ;)
  16. Dlatego ja przysłoniłem dmuchawe żeby sprężyć to wracające powietrze i nie pozwolić mu uciec. Zwiększajac obroty na niskich mocach tak naprawdę ograniczasz regulacje biegami dmuchawy.
  17. Brakować nie może bo w koronie jest jeszcze więcej przelotów niż było. Jesli chodzi o dmuchawe WPA 07 to ona pracuje bardzo łagodnie. Czerpnie powietrza w niej ograniczyłem do 1/4 powierzchni i celowo przyslonolem tam gdzie powierzę wybijalo spowrotem. W ten sposób uzyskałem większy spręż przy niskich obrotach.
  18. No I problem krzywego wykresy rozwiązany. Nikt by się nie spodziewał. Dla zainteresowanych powiem że przyczyną nie były ustawienia. Zastanawiałem się czemu na niskich modulacjach piec ciężko podbijał temperaturę. I zaświtało mi,,,,, Dmuchawa z racji niskich obrotów nie mogła przebić się z powietrzem przez palenisko dopiero kiedy podkręcała obroty na wyższe jednocześnie sprężając powietrze mocniej rozpalała wsad a ten generował wyższa temperaturę i tak huśtało kotłem. Pomyślałem że trzeba zmodyfikować palnik. I uwaga mam małą ekoenergię. W ramach reklamacji dostałem koronę z nawierconymi otworami którą wszyscy po wymianie się zachwycali. Rzeczywiście było lepiej ale zaobserwowałem że otwory często się zapychają. Pomyślałem że trzeba wrócić do korony z nacięciami i ją przerobić. Co zrobiłem? Ano wziąłem szlifierkę i przedłużyłem nacięcia jeszcze bardziej aż pod sam kołnierz. dodatkowo na obwodzie nawierciłem otwory fi 2,6 w odstępach ok 1,5 cm. Ekoenergia mieli groch i w jednym rogu wypycha miał bo tam powietrze się nie przebija więc naciąłem jeszcze dodatkowe szczeliny aby w tym miejscu było lepsze napowietrzanie. Jaki jest efekt? Powietrze na niskich mocach swobodnie dociera do wierzchnich warstw opału jak zwiększa się moc ciśnienie w kanałach rośnie i swobodnie napowietrzają się dolne obszary. Zapychanie popiłem szczelin praktycznie nie występuje więc zawsze powietrze idzie jednakowo. Efekt jest taki że kocioł moduluje jak trzeba. Tak więc jeżeli komuś huśta wykresem to przyjrzyjcie się też panikowi. Na nim musi palić się równo.
  19. A jest możliwość zdalnegonwylaczenia kotła? w aplikacji są opcje rozpal wyłącz stop kasuj alarmy jest ciepło i widzę ze bezsensie ze kocioł chodzi chciałbym go wyłączyć a nie mogę.
  20. Wczoraj już to drazylem i wyszło ze aplikacja nie zadziała. Chodzi o porty.
  21. Różnica między zasilaniem a powrotem
  22. Nie. Aplikacja nie działa.Moje pytanie czy nie można by zrobić żeby działąła
  23. A nie można by jeszcze udostępnić możliwości sterowania ustawieniami wprowadzając dane serwera do aplikacji iOS Timela?
  24. No to kicha. Nie możecie się dogadać z Timelem? Dobrzebyłoby mieć możliwość podglądu przez stronę i jednocześnie móc sterować ustawieniami.
  25. Może nowy soft poprawi to zjawisko tylko kiedy to będzie? @TomekBrz nie daje znaku życia. Mógłby coś powiedzieć Kilkukrotnie pisałem że powinniśmy mieć możliwość dostosowania dynamiki pracy kotła. Dla mnie obecna praca jest pozbawiona logiki. Kocioł wolno rusza przy spadku temperatury skolei wolno schodzi z modulacji podnosząc ją. Według mnie powinno być odwrotnie.
×
×