  1. Zobaczymy dzisiaj czy będzie osuwa....?
  2. dormario

    Ekomiał Greenpal

    Sadza to nic innego jak niespalony czysty węgiel. Trzeba wszystko robić żeby jej nie było bo tylko wtedy można mówić o czystym i efektywnym spalaniu. Zauważyłem że greenpal trzeba palić praktycznie równo z retortą. Druga sprawa ten opał ma tendencję do spiekania więc trzeba sypać wapno żeby temu zapobiec. Jak nie posypiemy to spieki żużlowe skutecznie blokują dopływ powietrza do wsadu i to powoduje kopcenie. Ja już opanowałem ten opał i nawet ładnie kocioł na nim moduluje.
  3. Panie Tomku wrzuca Pan wersję do testów. Jak więcej osób będzie testować to łatwiej będzie wyłapać elementy do zmiany.
  4. dormario

    Ekomiał Greenpal

    Przygotuj się..... Najlepsze jest to że jeszcze rok temu wszyscy wychwalali Greenpal do tego stopnia że trzeba było polować rano na stronie PGG żeby kupić. Jakbym wiedział tele co się dowiedziałem teraz z tego wątku to bym go nie kupił mimo fajnej ceny. Ja radzę sobie z nim dodając wapno bez niego spiekał się tak mocno a co za tym idzie bryłki były źle napowietrzone i smoliły jak diabli. Z wapnem jest ok. Najgorsze jest to mieszanie, niedość pyli opał to jeszcze wapno.
  5. Czytam wątek z ciekawości, bo pewnie w przyszłości też przejdę na gaz. Jednocześnie jak widzę takiego typu wywody to dochodzę do wniosku, że jak ktoś nie potrafi dobrze spalić węgla to gaz jest właśnie dla niego. Idąc dalej wg twojego toku rozumowania to skoro ja od 20.09.2018 spaliłem 675 kg węgla średniej jakości za którego dałem średnio 700 zł /tonę to ile gazu zużyłbym przez ten okres?
  6. Ze sto razy już było to pytanie. Nie wiem czy na obecną chwilę nie najlepszy jest oryginalny Timela.
  7. @wojszym2244 nie wiem czy tylko u mnie ale wykresy na stronie głównej nie odświeżają się automatycznie. Wcześniej tak nie było
  8. dormario

    Ekogroszek Skarbek problem

    skąd ten węgiel z Piekar czy z Bobrka?
  9. Wcześniej było dobrze więc coś musiałeś zmienić. Teraz mam tak i nie mam możliwości tego pomniejszyć, a inna przeglądarka nie wchodzi w grę.
  10. Mam to samo na kompie. Przeglądarka safari na macu
  11. Z garnkami nic się nie dzieje. Wiszą u mnie już drugi sezon. Garnki są z nierdzewki więc korozja ich nie rusza.
  12. na kompie działa a na iphonie nie
  13. I jak myślisz, czemu u znajomego spała się na pył a u ciebie spieka? odpowiem za Ciebie. Wina leży po stronie palnika. Na bank ma inny niż Ty. Ta Ekoenergia to słaby twór, jakbym wiedział tyle co teraz to nigdy bym jej nie kupił. Musisz pokombinować z koroną żeby w miarę równo ją napowietrzyć. W tym sezonie już nic nie zrobię ale na przyszłym to napewno zmodyfikuje ślimak tak żeby nie mielił groszku lub mielił w minimalnym stopniu. Na końcu ślimaka jest taka gwiazdka czteroramienna która robi za młynek
  14. Przecież widać że z bojlera uciekała ciepła woda. I tu widać jak sterownik w takich przypadkach się zachowuje. Modulacja działa jak "dzwon" jak będzie stały odbiór to w końcu stanie i się unormuje i to u ciebie widać na końcu wykresu. A to też świetny prykład co się dzieje jak w instalacji są głowice termostatyczne, które co jakiś czas się otwierają i przymykają. Wykres w takich przypadkach nigdy nie będzie prosty. Sterownik buja dzwonem i nie widzi co się dzieje. Tu potrzebna siest właśnie możliwość zmiany dynamiki modulacji o którą od jakiegoś czasu postuluję.
  15. Deflektor ma za zadanie utrzymać jak najwyższą temperaturę w okolicach palnika tak żeby dopapliły się wszystkie gazy. Kocioł powinien mieć wydzieloną komorę spalania i komorę wymienną. Garnek to taka imitacja komory spalania. W nim dopalają się gazy które powstają w procesie spalania a ciepłe wyziewy przekazują powstałą energię do wymiennika. Jak Cię temat zainteresuje to poczytaj treści z tego wątku
  16. Najlepiej jakby było można to po kliknięciu na kocioł. Wyświetliłoby się z opcjami do wyboru.
  17. Rewelacja. @wojszym2244 marnujesz się. Timel powinien już dawno podpisać z Tobą jakiś kontrakt. Widzę że wspólnie byście wiele dobrego wprowadzili. Na marginesie. Wykresy w aplikacji mobilne ładują się jak krew z nosa. Czasami wogóle. Jest na to rada?
  18. To zależy. Teraz podajnik wmiarę szybko podaje i mam 26 st. Jak pali się z mniejsza mocą to max 29 st.
  19. Sobieski z domieszką wapna. Zostało mi go z tamtego roku, wypale i już więcej go nie chce widzieć na oczy. Spieka się jak diabli, zresztą widać te spieki na palniku.
  20. Zdjęcia palnika przy 4 KW palnik pali równo
  21. No i wszystko jasne. Jeżeli dobrze zrozumiałem Dom jak termos bez termostatów, na razie nie zamieszkały. Woda krąży tylko w podłodze więc układ ma dużą bezwładność. Ja mam tylko kaloryfery z termostatami i dlatego takiego wykresu nigdy nie uzyskam.
  22. Zrobię foty później i zamieszczę.Teraz nie mam możliwości bo dzieciak okupuje mi telefon. Chociaż już gdzieś wczesnej pisałem jaki był efekt modyfikacji. Szczeliny przez większość znienawidzone moim zdaniem są lepsze od nawiertów ponieważ bez problemu się odpopielają. Otwory u mnie po jednym dniu palenia są już zatkane.
  23. Kolego pochwal się jak prosiłem wykresem z aplikacji mobilnej bo widzę że u Ciebie też musi być idealnie.
  24. Kolejna bzdura. Nie ma czegoś takiego jak sztuczna inteligencja w sterownikach. To tylko chwyt reklamowy. Nie chce mi się rozpisywać bo i nie warto.
×
×