  1. Oczywiście że tak jest jak piszesz zakładając że generowana moc jest równa zadanej w innym przypadku było tak jak pisałem. Za mocno uprościłem cały ten proces. W sterowniku który obsługiwał tę turbinkę ustawiało się parametry min. i max. obrotów dmuchawy i min. i max dawkę paliwa i min max czas między podaniami. I przez to ustawienie sterownika było mega trudne.
  2. Zgadza się. Zmiana obrotów spowodowana jest z przepływem powietrza przez palenisko. Ja zaobserwowałem że jak wsad się wypala to dmuchawa przyspiesza a jak dodane jest paliwo to zwalnia. I takie zjawisko wykorzystane było w sterowaniu za pomocą turbinki z czujnikiem hala. Jak dmuchawa zaczynała przyspieszać to sterownik dosypywał opału jak zwalniała za mocno to czekał z dosypem lub podnosił obroty dmuchawy aż będzie przepływ taki jaki powinien być. W praktyce było już słabiej bo zważając na jakość dostępnych węgli powstające spieki blokowały przepływ na palniku i proces spalania nie przebiegał już tak prawidłowo jak powinien.
  3. Kiedyś pisałem że to rozwiązanie jest w zamyśle bardzo dobre pod warunkiem że palnik będzie zawsze drożny i będzie równo spalał. Nie jestem pewien ale producent który wdrożył to rozwiązanie chyba zaniechał jego stosowania w kolejnych kotłach. Gdyby SKZP miał możliwość obsługi czujnika hala to ja szczerze mówiąc byłby mega zadowolony. Proces spalania prowadziłby się praktycznie sam.
  4. Proszę pokaż jak to wygląda na zdjęciach bo ja i pewnie nie tylko nie za bardzo sobie mogę to wyobrazić a bardzo mnie to ciekawi.
  5. czy napewno adres 91.185.185.41 jest poprawny? sterownik nie chce się połączyć. Jak wpisuję w adres przeglądarki to mam taki komunikat
  6. Wojszyn ty się nas pytasz? Przecież ty będziesz wiedział najlepiej w czym ewentualnie tkwi drzazga. Ja jeszcze nie aktualizowałem i jak nie będzie możliwości zmiany ustawień przez stronę to zostaję na wersji tej co mam. Dajcie znać jak to wygląda.
  7. Małe palnik tak jak kolega pisał wcześniej są przeznaczone do lekkich groszków do 24MJ. Mocne groszki spalimy na palnikach większych. Jak ktoś się zapyta dlaczego to powiem że na palnikach małych nie uzyskamy odpowiedniej temperatury paleniska żeby powstające spieki koksowe wypalić na pył. Co do konstrukcji to moim zdaniem okrągłe są bardziej przyjazne palaczowi niż kwadratowe. Łatwiej je odpowiednio napowietrzyć.
  8. Kop sobie moduł internetowy i poprzez stronę będziesz mógł zapamiętywać 4 ustawienia online oraz zrzucać je do pliku.
  9. Aż się uśmiechnąłem pod nosem. Kiedyś miałem szkolenie zawodowe gdzie prowadzący mówił że reklamacja to dla producenta taki bonus, że należy się cieszyć. I powiem że zgodnie co kolega napisał powyżej chyba się nie pomylili. Z włoskiego "re clamare" to nic innego jak ponownie krzyczeć. Jak się temat załatwi to klient już nie pamięta że kupił coś co było niezgodne z umową ale cieszy się że już nie ma kłopotu. Ech psychologia......
  10. ustaw na nowo po swojemu i tyle. Co tam masz trudnego? Ja mam tak jak na zrzucie. Czas otwarcia 120 sek (to sprawdzisz u siebie na mieszaczu)
  11. Teraz sterowanie mieszaczami jest bardzoptecyzyjne. Bodajże 1 impuls 0’25 st. Ja ustawiłem czas reakcji na 5 sek i jest idealnie, szybko reaguje i jest precyjnie, wcześniej miałem 27 sek
  12. Kiedyś pisałem że prowadzenie kotła na niższej temperaturze przynosi oszczędności w spalaniu i z racji ustabilizowanej pogody na zewnątrz postanowiłem zrobić ponownie test. Obniżyłem temperaturę zadaną o 5 st i efekt jest taki że na dobę spalił mi blisko 2 kg mniej. od obniżenia temperatury minęło 1,5 dnia. Specjalnie wyczekałem żeby się przekonać czy nie będzie chwilowych oszczędności. Zachęcam do testów i podzielenia się spostrzeżeniami.
  13. Co do spreżu to się zgodzę. Można sobie w dolnym zakresie pomoc kryzując wlot powietrza i wtedy jest ok. Mam tez WPA 06 ale wole 07 bo mam na niej większy zakres. Teraz min 23 max 55 czyli na cały zakres przypada 32 jednostka co za tym idzie powietrze podawane jest bardziej precyzyjnie. Mimo wszystko spróbuje w weekend z ta wpa 06
  14. Co wy z tą pompą? To nie jest lekarstwo. Nie ma znaczenia czy pompa chodzi czy nie, faluje zawsze. Ja mam teorie taką. Jak ktoś ma przewymiarowany kocioł to wykresy będą bardziej płaskie bo jest duża bezwładność takiego kotła. Ja mam 12 Kw i kasy ruch wody w układzie mocniej oddzialowywuje na kocioł. Wklejam wykres. Na dole widać kiedy pompa pracuje.
  15. Tak. Poniżej 20 powietrze nie może się przebić przez wsad bo to jest miał a powyżej 70 zaczyna się mocno spiekac bo wiadomo jaki jest greenpal
  16. Zapomniałem, że dla Ciebie trzeba podać screena z godziną oraz w odpowiedzi powiem, że miałem lepsze wyniki. tak czy inaczej nie jest źle. Zazdroszczę Wam tych prostych kresek bo u mnie one nigdy nie występują są zawsze lekko pofalowane ale to chyba efekt zaworów termostatycznych. Acha temp. kotła różni się od zadanej bo kocioł prowadzi się według koretky pogodowej.
  17. Odnosząc się do ostatnich wpisów to tak jak Pan Tomek napisał sterownik to tylko narzędzie w ręku palacza. Jak palacz kiepski to sterownik nic nie pomoże. Fakt jest taki że SKZP jest na tyle dobry że proces spalania udaje się poprowadzić najlepiej jak tylko można co się przekłada na ilość spalonego opału. I tu nawiązując do ilości to ja greenpala na obecną chwilę przy 150 m2 i 300 CWU spalam tak jak na screenie. Nie można rozbudzać nadziei czytających wątek że jak tylko dostaną sterownik to od razu ich życie się zmieni ale jak będą na tyle zacięci to jestem przekonany że da się. Wracając do kwestii samego sterownika... Po to tutaj jesteśmy i podsuwamy pomysły żeby było coraz lepiej. Jak wrócicie kilkadziesiąt stron wstecz to zobaczycie że pomysł wdrożenia dynamiki, który teraz jest zachwalany, między innymi zapoczątkował przy moim współudziale niejednokrotnie obsztorcowywany Oluś. I tu się sprawdza zasada która towarzyszy mi na codzień "każdy pomysł jest dobry o ile nikomu nie szkodzi". I piszę to pod kątem chodźby ilości dosypowanego opału. Ja mam greenpal z bigbaga, który wcześniej poworkowałem. W workach jest różnie. dzisiaj dosypałem 27kg ale co się okazuje? Nie mogę takiej ilości dodać bo miara skacze o 5kg. I co powiedzą "Wilczki" które skoczyły na Olka? No tak one mają worki po 25 kg a inni niech się głowią. Dlatego zgłaszam propozycję zmiany dosypu w jednostce skorelowanej na 1kg
  18. Proponuję wrócić do tematu sterownika bo jak widzę w wątku już jest wszystko. Zwróćcie uwagę że temat obserwuje producent i jak mniemam dostaje powiadomienia o wpisach. Ostatnie wpisy są o niczym, nic nie wnoszą, a co za tym idzie dla mnie i mnie podobnych są mocno irytujące więc może jak potrzebujecie to załóżcie temat "Fani sterownika SKZP " i tam będziecie nabijać posty. To tak na marginesie. @TomekBrz Skoro mamy już tak precyzyjne sterowanie mieszaczem to proszę zmienić minimalną wartość wzmocnienia na 1. Będzie sterowanie jeszcze bardziej liniowe.
  19. @wojszym2244 korzystam z korekty pogodowej zarówno w odniesieniu do mieszacza jak i do kotła. Czyli wraz że wzrostem lub spadkiem temperatury na zewnątrz zmienia się temtperatura na kotle i mieszaczu. Czy możesz zaimplementować temperaturę kotła uwzględniającą korektę pogodową? Moja propozycja miejsca tak jak na grafice
  20. Czas jest ważny ale to co u Ciebie się sprawdza nie koniecznie u kogoś innego. A chodzi przedewszystkim o odległość czujnika od mieszacza. Im dalej tym dłuższy czas stabilizacji. Dla przykładu ja mam czas stabilizacji na 24 sek.
  21. Nie rozumiesz.... Chodzi o to żeby w sterowniku była taka sama opcja jak na stronie.
  22. Jak czytam wasze posty odnośnie zasypu to nasuwa mi się refleksja: Nic nie zmieniać.... utrzymać Status quo... Panowie nie tędy droga. Ja jestem tego zdania, że jeżeli coś nie szkodzi to jest dopuszczalne, a Wy naskakujecie na człowieka bo chce sobie życie ułatwić. Olkowi chodzi o opcję jaka jest na stronie i moim zdanie to nic złego a wręcz spora dogodność. Po co mam w pamięci dodawać skoro może to zrobić sterownik.
×
×