  1. Napiszę Ci tak.... w kwestii wersji ślimakowych Teoretycznie: Najlepiej dobrać dwa kotły, jeden małej mocy na zapotrzebowanie wiosną oraz jesienią Drugi dla odpalenia zimą przy większych mrozach, aby suma mocy obu pracujących kotłów była równa obliczeniowemu zapotrzebowaniu na moc grzewczą razem z potrzebami CWU Praktycznie: Dobrać kocioł na styk moca znamionową do zapotrzebowania na ciepło budynku w zimie (pytanie, czy ktoś to jest w stanie dokładnie podać) Jak będzie chodził między 30 a 100%mocy to wszystko będzie z wysoką sprawnością, jak praca na dłuższy okres spadnie poniżej 30%mocy to też będzie kicha. Moc kotła - moc i typ sugerowanego palnika ok.8-12kW pancerpol pps15 (sam groszek) lub AZP-MŻ 15kW (groszek i miał) i na końcu wymieniłbym palnik żeliwny II-ej generacji, ale z mniejszym paleniskiem tj. mała ekoenergia lub appm-1 15-17kW palnik pancerpol pps17 lub ppsm/duo17kW lub AZP-MŻ 15kW (do18kW na ekogroszku) lub AZP-MR (obrotowy) 15-18kW lub II-ej generacji mała Ekoenergia czy appm-1 25kW palnik pancerpol pps25 lub ppsm/duo25kW lub trio25kW lub AZP-MŻ 25kW lub AZP-MR25kW lub II-ej generacji appm-1 lub brucer lub duża Ekoenergia 35-40kW palnik AZP-MŻ 38kW lub AZP-MR(obrotowy) 38kW lub II-ej generacji brucer, duża ekoenergia 50kW palnik pancerpol pps50kW lub ppsm/duo50kW (obrotowy) lub AZP-M lub AZP-MR 50kW mała wzmianka palnik AZP-MŻ jest dość fajnym produktem, posiada wymienne głowice spalające zmieniające moc palnika między 15,25 i 38kW. Więc do większego kotła na cieplejsze okresy można dokupić małą głowicę spalającą 15kW i jesienią czy wiosną cieszyć się pracą z większą sprawnością. jako podsumowanie: nie ma palnika idealnego, każdy wymaga jakiś zabiegów konserwacyjnych ew. małych przeróbek.
  2. Z laboratorium na sterowaniu z pid: moc 17kW sprawność 83,7% (nie sprawność spalania jak podają inne źródła...) t.spalin 170,2st.C badanie ciągłe 8h moc 4,7kW sprawność 73,5%, t.spalin 102st.C badanie ciągłe 8h niska moc nie miała doregulowanego sterownika, sterownik ze 100%mocy sam musiał wymodulowac podawanie i powietrze dla małego odbioru ciepła (inna delta). Przy sterowaniu dwustanowym w tym laboratorium sterownik z parametrami ze 100%mocy wszedłby w przedmuch i osiągnął jeszcze gorsze wyniki.... Doregulowując sterownik dla niskiej mocy można osiągnąć zblizoną sprawność do 100% mocy z różnicą do jakiś 5%... jest to zależne od mocy znamionowej palnika, gdzieś poniżej ok.4,5kW robi się kiszka a na brucerze kiszka się zaczyna robić <10kW. To samo z własnym analizatorem spalin mogę ciągnąc przez dłuższy okres czasu z ETA= ok. 90 do 93% także na niskiej mocy...
  3. Ciekawa teoria.... Kolego od Hef-a, sprawdź szczelność retorty, wynalazek obrotowy hef-a ma z tym malutki kłopot.... Napisz albo wklej fotę palnika, postaraj się zdjąc palenisko, doczyść co trzeba i od nowa uszczelnij. Bez szczelnego palnika nie będzie dobrego spalania. Tutaj pewnie największy kłopot i sedno sprawy.
  4. :) ehh te groszki... a klasyczne retorty fajkowe już na paliwach kombinowanych nie chodzą rewelacyjnie.... Sam też korzystam z ognika pid i do retorty klasycznej, obrotowej czy nawet palnika typu brucer jest to dziecinnie prosty w obsłudze sterownik z auto doborem paliwa i powietrza.
  5. Sterownika nie dobiera się do kotła, tylko do palnika i zastosowanej dmuchawy.... to raz... Dwa, do retorty klasycznej polecam m.in. ognika pid, cobrę, pumę, rt09pid, może być perfekt, ale już jest bardziej skomplikowany, podobnie jak experty. Do tłoka mam natomiast mieszane uczucia jeżeli idzie o pid.... tutaj skłaniam się do jakiejś innej, modyfikowanej formy pracy.
  6. Pieklorz

    Argon 2

    To normalny sterownik. Na argonie masz naklejkę z ogólnopolskim serwisem producenta, prościej chyba zadzwonić..... a później pytać, jak cos jest niejasne. Zresztą wszystko masz logicznie wypisane na przodzie sterownika....
  7. renswo nie pracowałem na tym palniku z dmuchawa rv-13am.. więc granice nadmuchów musisz sam ćwiczyć. Możesz próbować z dawkowaniem. np. 7sek podawanie na 40sek pauzy dla 100%mocy i jakieś 320-350sekund pauzy dla dawki max. rozciągniętej w trybie pracy lub 5sek podawanie na 30sek pauzy dla 100%mocy i jakieś 250-280sekund pauzy da dawki max. rozciągniętej w trybie pracy
  8. Żeby było śmiesznie, to twórcy wychodzili z założenia,że palnik wykonany z żeliwa ma chodzić ciszej...... Zacytuję "Dzięki wykonaniu palnika w postaci monobloku żeliwnego, maksymalnie zredukowano drgania, zmniejszając do minimum poziom głośności pracy" Przy większej ilości opinii od użytkowników zdanie zaczyna skręcać w kierunku takim, iż palnik był tworzony do spalania miału i na tym paliwie chodzi ciszej. (co potwierdza już spora część jego użytkowników) Mniejsza wersja palnika w domu o mniejszym zapotrzebowaniu spala mniej i lepiej. Co do obrotówki, potwierdzam,że palniki obrotowe pancerpola czy ardeo potrafią ciszej pracować a również miały węglowe spalają. Tutaj jednak wymagana większa uwaga właściciela palnika do czynności konserwacyjnych, czyszczenia. Palnik bardziej skomplikowany mechanicznie. Zdarza się jednak,że koronka potrafi na zlym paliwie podskakiwac, co również tworzy głośniejsze odgłosy. W ardeo w nowszej wersji jest ciszej, bo zmieniono koncepcję obrotu na częściowy ruch w lewo i częściowy w prawo. Koniec końców nie ma idealnego palnika, każdy ma jakieś swoje bóle.
  9. Uważam, że zrobienie małego, bezpiecznego a także czysto spalającego palnika tłokowego jest mega wielkim kłopotem. Otwarcie nie będę tego jednak opisywał na forum i dawał gotowych wskazówek innym producentom.
  10. Tak małego tłoka z tego co wiem nie ma. Ślimaki masz 10-12kW 10-ki ma galmet, hef, heiztechnik z palnikami na ekogroszek 12-kę z palnikiem miałowo-groszkowym znajdziesz przy konstrukcji skam-p
  11. Jak się dobrze pali to ok. Soft się sprawdza pod WBS6aAL z silnikiem EMC, nastawy wyjściowe siły nadmuchu sa pod ten typ wentylatora. RV-13AM ma natomiast silnik Ziehl, nie mam z tym doświadczenia. Kapkę inaczej to musi byc ustawiane. Pewnie masz dobrze :) Włącz sobie w menu serwisowym diagnostykę, wówczas przy normalnej pracy jak 4 czy 5razy naciśniesz guzik PROG. będziesz miał ekran pokazujący który poziom mocy jest aktualnie 1/16, 10/16... 0/16 to stan podtrzymania, z prawej na górze będą sekundy liczone od tyłu do nowej dawki paliwa, na dole po prawej aktualnie dobierana siła nadmuchu, na dole po lewej aktualna temp. na kotle.....
  12. Na podstawie danych renswo ma sterownik RT09pid, bo te wartości odpowiadają doborowi do ekoenergii/brucera 40% dmuchawa rozkręca się w chwili startu podawania, tyle jeszcze pracuje przez przedłużenie, sprawdza się 20sekund po stopie podawania to 25% to siła nadmuchu dalej podczas pracy dmuchawy w trybie grzania po zatrzymaniu podajnika a 7% dotyczy mocy minimalnej przy ciągłym grzaniu 9sekund to czas obrotu ślimaka 45sekund to przerwa dla 100%mocy... Ten chwilowy pik dmuchawy na 40% rozciąga żar na większą powierzchnię paleniska... Silikonowałeś też połączenie tj. drobna szczelinkę między tymi pionowymi nacięciami a korpusem podajnika?
  13. tytułem uzupełnienia. Ten palnik też był lekko modyfikowany. Pierwsze modele miały mniejszą średnicę paleniska, dopiero w późniejszym okresie nieco zwiększono średnicę. Iwka zdejmuj te 2sekundy na 18 i zobaczymy w poniedziałek efekty....
  14. asia89 Kocioł o mocy 38kW, aby taką moc stale przez 24h utrzymać musi spalić ok. 145-155kg Przy docieplonym budynku spalanie na 300m2 docieplonego budynku z kotłem o mocy 38kW w trakcie normalnego sezonu grzewczego powinno się kształtować na poziomie średnim ok. 38-55kg/24h.
  15. Jak ktoś pisze o czystości spalania i podawaniu opału w granulacja jaja 40mm to oba te stwierdzenia się wzajemnie przy tłoku wykluczają. Z tłokami jest trochę zabawy, na pierwsze produkty dostępne od dobrych kilku lat przylgnęło kilka łatek m.in sadzmarki Tłok nie był, nie jest i raczej nie będzie produktem dla osób kompletnie zielonych, szukających produktu bezobsługowego. Tutaj zawsze coś trzeba doregulować, także w sterowaniach z pid czy fuzzy logic. Za względu na sposób podawania paliwa i powietrza jest to konstrukcja zdecydowanie na drobne paliwa, czyli miały węglowe oraz ekogroszki co najwyżej. Tłok ma zalety następujące: mocne mechanizmy podające, dobre konstrukcje zapewniają kompletna izolację palnika od opału w koszu, czego żaden typowy ślimak z brucerem na czele nie zapewni.. Mechanizm pozycjonujący zapewnia separację paliwa i bezpieczeństwo. Całą ta idea daje dobrą bazę do bezpiecznego, samodzielnego spalania pellet. Tłok ma następujące wady: na niskich mocach może być problem z sadzami, jest duży problem z trybem letnim przy chęci grzania samego bojlera. Ze względu na separację paliwa kocioł tłokowy może gasnąć w trybie letnim. Mechanizm pozycjonujący po kilku sezonach może być kłopotliwy i wymagać wymiany, bo nie będzie czytał pozycji tłoka, ok.40-50zł koszt wymiany.
  16. Iwka, to Darek mówił o 16kg/dobę... tyle tytułem sprostowania.... ;) Teraz spróbuj o 2sekundy zdjąć czas podawania - na 18sekund... i zobaczymy jutro...
  17. Ważny jest poziom serwisu producenta palnika, Ważny jest dobór wielkości palnika do wielkości wymiennika danego kotła... Ważna wiedza producenta kotła, aby potrafił Ci pomóc po zakupie a nie tylko przed.... Ślimak stalowy można wymieniać, majątku nie kosztuje, jak mocno eksploatowany to co ok.3-4sezony wymiana, jak słabiej to co ok.5-6sezonów. To raptem ok.200zł, więc kieszeni nie urywa. Traktuj to jak element ścierny, jak klocki w samochodzie. Jaki ten ruszt ma być wodny czy żeliwny? Dla takiego samego wymiennika: wodny: niższa strata kominowa (chłodniejsze spaliny) ale wyższa strata niecałkowitego spalania jak ruszt nisko nad palnikiem a palnik pracuje z dużą mocą (płomień intensywnie obmywa rury) żeliwny: niższa strata niecałkowitego spalania, płomień na swojej drodze nie trafia bezpośrednio na płaszcz wodny, ale wyższa strata kominowa (cieplejsze spaliny) Sam kocioł może być też wygodnie czyszczony np. od przodu albo w sposób wymagający większej gimnastyki, cos do góry, dalej z dołu bokiem.... Sterownik może być zwykły, może być z jakims algorytmem automatyzującym podawanie i nadmuch.
  18. W obrotowej Ardeo również masz rowek jak zdejmiesz pierścień obrotowy i taki stały kwadrat, doszczelnienie sporo poprawia. W obrotowym Pancerpol sugeruję natomiast doszczelnić stały, okrągły element paleniska na łączeniu ze stalową czarną puszką (ten, na który wsadzamy koronke obrotową).Może się jeszcze zdziwisz ile to potrafi poprawić.... Oczywiście miejsca, gdzie chodzi koronka obrotowa pod żadnym pozorem nie doszczelniamy siliconem!!
  19. 13-go listopada Ci to sugerowałem, dzisiaj mamy 19-ty.... Długo myślałeś hehe... Szczelny palnik to podstawa, a proces uszczelniania trzeba powtarzać, bo czarny silicon twardnieje i się wykrusza.
  20. Iwka, ale Ty nadajesz :) Oki, zobaczymy jutro, co po tej korekcie wyjdzie. ps. Spalanie 16kg/dobę w starej chałupie w spadku po Niemcach na 70m2 jest bardzo przyzwoite. Zawsze można jeszcze powalczyć. Ja czekam na lepsze spalanie u Iwki, sprawa podwiązania klapki jak rozumiem załatwiona, czekamy na jakies efekty do jutra. Iwka wklej foty!! Darek70 miło widzieć,że jeszcze ktoś czyta.... Na koniec wkleję, co można zmodyfikować w tym palniku, aby spalanie było lepsze. Tutaj odrobina zdolności manualnych ew. drukarka i fachowiec-ślusarz czy instalator na ok.30minut roboty za kilka groszy... Obserwuję temat i czekam Iwka na efekty ;)
  21. Wiesz kiedy było lepiej, więc zawsze możesz do tego wrócić. N/t klapki ciężko dyskutować, skoro twierdzisz,że jej nie ma, to ja się poddaję ;) Tu masz stronę producenta dmuchawy http://mplusm.com.pl/ po lewej wybierz wentylatory promieniowe a Twoja dmuchawa to model WPa06 PK (P = przysłonka, K=klapka) Ale dajmy już z tym spokój, dopasuj zatem lekko mocniejszą szczelinkę jutro powiesz czy się poprawiło/pogorszyło
  22. Dla rynny spróbuj 10-12sek podawanie, 40-45sek pauza Obroty max. ok.5-7bieg W podtrzymaniu ok. 3-5bieg Przedmuch co 5minut Przedmuch na 10-15sekund Krotność 2-3 Generalnie cierpliwie do czegoś trzeba dojść.... kwestia obserwacji, sam swój kocioł znasz najlepiej.
  23. No witam :) Widzę,że powolutku powolutku się kula.... Delikatnie odsłoń dmuchawkę i patrz za dobę co się zmieniło. W tym palniku kita ognia potrafi być długaśna... grunt, aby się wypalało. Spokojnie zrób troszkę większą szczelinkę i zdaj relację jutro ;)
  24. A czyściłeś kiedyś strefę napowietrzania, czy po jakimś sezonie przetykałeś chociaż gwoździem dziurki...??? Reszta jak chłopaki radzą, ale po 3sezonach to jednak palnik może być ostro zawalony.....
×
×