Treść opublikowana przez Vlad24
-
Wybór Pompy Ciepła Powietrznej
5K delty na skraplaczu po stronie wody + 5K po stronie czynnika + ok 10K na wężownicy w zasobniku przy 8-9kW, to już ok 20K. Chcesz wodę 55C + 20C daje 75C temperaturę skraplania. Problem składa się z dwóch czynników: marketing producenta i twoja niewiedza o procesach zachodzących w PC. Spróbuj wykąpać się w wodzie o t 55C, a bardziej zrozumiesz PC.
- Pompa Ciepla
-
Wybór Pompy Ciepła Powietrznej
Jak jest tak jak to opisaleś to ewidentnie wskazuje na przepełniony skraplacz, a to z kolei wskazuje na zbyt mały skraplacz jeżeli zakładamy właściwe napełnianie układu, lub przepełniony układ.
- Przykładowa Instalacja Vikersonn Bjorn
- Przykładowa Instalacja Vikersonn Bjorn
- Przykładowa Instalacja Vikersonn Bjorn
- Przykładowa Instalacja Vikersonn Bjorn
- Pompa Ciepla
-
Pompa Ciepła Z Klimatyzatora Moim Sposobem
Od kilku lat jest czynnik zakazany, ostatnio nawet uzupełnianie regenerowanym, ale same urządzenia póki szczelne i sprawne działają. Chyba, że jest inaczej, a ja o tym nie wiem. Jak masz jakiś link, to chętnie bym poczytał. Co do opłat: instalator/producent spartoli, a operator zapłaci karę. I dalej idąc tym tokiem, instalator uzupełni 0,5kg, a zadeklaruje 1kg i kto go sprawdzi?
- Pompa Ciepła Z Klimatyzatora Moim Sposobem
- Pompa Ciepła Z Klimatyzatora Moim Sposobem
- Pompa Ciepła Z Klimatyzatora Moim Sposobem
- Pompa Ciepła Z Klimatyzatora Moim Sposobem
- Pompa Ciepła Z Klimatyzatora Moim Sposobem
- Pompa Ciepła Z Klimatyzatora Moim Sposobem
-
Pompa Ciepła Z Klimatyzatora Moim Sposobem
O kasę chodzi jak zawsze, ale to tylko taktyczne posunięcie kurdupla. Kontrolę i opłaty za korzystanie z czynników można wprowadzić jeszcze gdzieś u producentów/importerów. Strategicznie moim zdaniem oni robią jak Niemcy z Żydami, najpierw rejestracja i gwiazda, a potem wiadomo. Będą eliminować czynniki z f-gazami, a co bardziej prawdopodobne powoli będą zakazywać urządzenia. Najpierw te najstarsze na R-22 i R-12, potem coraz nowsze na bazie R-134a i pochodnych. Taki urząd po rejestracji będzie miał cię jak na dłoni. Unia zakaże, a władza lokalna wyegzekwuje wykonanie, przy okazji popełniając budżety. Ja się że swoją nie wychylam, bo nie zawiera f-gazów jak nr seryjnych. Natomiast inni "kombinatorzy" jak sądzę też będą musieli podążać w tym samym kierunku i przechodzić na gazy naturalne.
- Pompa Ciepła Z Klimatyzatora Moim Sposobem
- Pompa Ciepła Z Klimatyzatora Moim Sposobem
- Pompa Ciepła Z Klimatyzatora Moim Sposobem
- Ogrzewanie Domu Przepływowym Podgrzewaczem Wody
-
Ogrzewanie Domu Przepływowym Podgrzewaczem Wody
Zależy jaka przepływka. Tu rzeczywistośce najbardziej chodzi o opory. Ja bym skręcił z kawałka czarnej rury i trojników. Grzałki montowane po bokach.
- Dom Energooszczędny Z Piecem Na Ekogroszek I 100% Podłogówki
- Dom Energooszczędny Z Piecem Na Ekogroszek I 100% Podłogówki
-
Dom Energooszczędny Z Piecem Na Ekogroszek I 100% Podłogówki
A co, dla ciebje zbyt abstrakcyjne podejście? Dom to rzecz zmienność cieplna, nie żywa, nie obrazi się jak nie będziesz go grzał. Może w domyśle masz, że taki dom "dziurawy" z założenia, "nie trzyma ciepła"? Trzyma tak samo dobrze, albo i lepiej od naszych z 20cm styropianu na ścianach, ale nie akumuluje.
- Dom Energooszczędny Z Piecem Na Ekogroszek I 100% Podłogówki