Witam

Mój problem dotyczy letniego sezonu , w którym wykorzystuję piec tylko do ogrzania CWU.

Bojler ma 120l jest na pompce i jest dodatkowo pompa obiegu kotłowego.

ponieważ kocioł ma 30kw , a bojler potrzebuje ok 3kw pojawia się problem dużego naddatku mocy.

Ten problem udało mi się rozwiązać ustawiając częte czasy przepalenia.

Główny problem dotyczy przyklejania się opału do ceramiki bezpośrednio przed wejściem do paleniska .

Tworzy się jakby "garb" , który robi się coraz większy i ciężko go usunąć bez wygaszania kotła.

po 1 miesiącu pracy musiałem uderzać siekierką , aby to robić .

Czy ma ktoś jakieś rozwiązanie aby węgiel nie kleił się do ceramiki kotła

Stosuje miał I chwałowice 27kj/kg

Opublikowano

pierwsza uwaga, to taka że dużo krzywdę sobie zrobiłeś kupując tak duży kocioł na 180m2, 15-16kW kociołek spokojnie by ci wystarczył.

Garb z tego co wiem tworzy się przed paleniskiem ale na płycie stalowej i jest to mocno zależne od wilgotności miału, im bardziej suchy tym mniejsze zjawisko.

Przyklejanie do ceramiki to z kolei problem topienia popiołu z nadmiaru nadmuchu, palić trzeba tak by nie topić.

Pokażesz popiół z tego miału 27MJ/kg? Wypala ci się on całkowicie?

Opublikowano

Popiół jest bardzo dobrze dopalony , czasem drobne spieki kocioł jest przewymiarowany ale jak kupowałem to stalmark maił w ofercie 25kw do 150m i 30 kw do 200 m wiec wziąłem z zapasem .

Maił jest zupełnie suchy - mam zasadę , że zanim wrzucę do pieca to 100kg opału leży luzem obok pieca i się suszy(mimo , że już wcześniej jest suchy) , ten garb natomiast powstaje tak jak piszesz w tej komorze przed paleniskiem , przy czym po rozkruszeniu go , stwierdzam , że jest to drobny miał , który skleił się ze sobą i w efekcie przykleił się do teuj komory przed paleniskiem tworząc mały garb.

Problem jak zrobić , żeby go nie było?

Postaram się zrobić zdjęcia popiołu

Opublikowano

wiele wykombinować się nie da, tak dzieje się przy kontakcie świeżego miału z rozgrzaną płytą paleniska, u mnie zjawisko jest tym mniejsze im bardziej suchy miał, rodzaj miału też nie jest tu bez znaczenia, wcześniej miałem 19MJ i strasznie się spiekał - koksował to też garb robił się szybciej i większy, na obecnym po tygodniu palenia jest może 5mm wysokości garb.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.