Rafgre Opublikowano 14 Maja 2011 #1 Opublikowano 14 Maja 2011 (edytowane) Witam , mam pytanie jak w temacie. Jaka jest temperatura wyłączenia się pieca(Klimosz ling duo 35kw) bez podawanie opału. Chodzi o to że teraz palę w piecu drewnem aby ogrzać C.W.U. i nie wiem jak długo po spadku temperatury poniżej 55stopni piec próbuje się rozpalić. Jeśli to jest jakaś niska temperatura to jak można ją podnieść. Edytowane 14 Maja 2011 przez Rafgre Cytuj
DJ82 Opublikowano 15 Maja 2011 #2 Opublikowano 15 Maja 2011 Nie bardzo rozumiem pytanie - skoro palisz drewnem to piec jest w trybie ręcznym i nic sam nie robi... wiec napisz dokładnie o co Ci chodzi... Cytuj
Rafgre Opublikowano 15 Maja 2011 Autor #3 Opublikowano 15 Maja 2011 (edytowane) Kolego, palę w trybie ręcznym z ogrzewaniem na LATO.Chodzi o to że jak piec wchodzi na zadaną temperaturę to cały czas chodzi wentylator dopóki jej nie uzyska.Podobnie sprawa w wypadku spadku temperatury poniżej zadanej. I dlatego moje pytanie, do jakiej temperatury chodzi dmuchawa(kiedy piec samoczynnie się wyłącza jak nie ma opału). W poprzednim piecu mogłem zmieniać te parametry. Jak ustawiłem sobie piec np. na 50stopni to wyłączenia ustawiłem na 46stopni.Poniżej tej temperatury piec sam się wyłączał z braku opału. Edytowane 15 Maja 2011 przez Rafgre Cytuj
Vlad24 Opublikowano 15 Maja 2011 #4 Opublikowano 15 Maja 2011 Kolego, palę w trybie automatycznym z ogrzewaniem na LATO. pochwalił byś się swoim patentem na automatyczne podawanie drewna w swoim kole, a w zamian nawet można by za ciebie przestudiować instrukcje twojego kotła. Cytuj
Rafgre Opublikowano 15 Maja 2011 Autor #5 Opublikowano 15 Maja 2011 Naprawiłem swój błąd w pisaniu, chodzi o tryb ręczny. Ale nadal nie wiem przy jakiej temperaturze się wyłącza? Cytuj
Vlad24 Opublikowano 15 Maja 2011 #6 Opublikowano 15 Maja 2011 jeżeli chodzi o alarm brak paliwa to nie wiem czy też tyczy się to trybu palenia ręcznego, czy tylko z podajnika, ale działa to tak jak temp kotła spadnie np o 10C od zadanej strownik zaczyna obliczać czas w którym temp musi zacząć rozsnać, jak w tym czasie nie wzrośnie przynajmniej o 1 C wywali błąd. Włączanie/wyłączanie tej funkcji i czas odliczanie ustawia się w ust serwisowych. Cytuj
Rafgre Opublikowano 16 Maja 2011 Autor #7 Opublikowano 16 Maja 2011 Czyli nie mogę tego parametru zmienić ręcznie. A jak to jest u was , czy jak palicie w trybie ręcznym to dmuchawa też chodzi cały czas u was. Cytuj
Blackbird Opublikowano 16 Maja 2011 #8 Opublikowano 16 Maja 2011 Tryb ręczny jak sama nazwa wskazuje jest sterowany w całości przez człowieka. Bynajmniej tak jest w sterowniku ST-37, czyli dmuchawa się samoczynnie nie włącza. p.s. możliwe że nadejdzie czas gdy będą kotły z podajnikiem do drzewa Cytuj
Rafgre Opublikowano 17 Maja 2011 Autor #9 Opublikowano 17 Maja 2011 Nie wiem jak u was , ale u mnie na sterowniku Recalart Economic Premium w trybie ręcznym w paleniu LATO. Dopóki woda w bojlerze nie złapie zadanej temperatury to dmuchawa cały czas chodzi. W momencie uzyskania zadanej temp. dmuchawa się wyłącza. Cytuj
Vlad24 Opublikowano 17 Maja 2011 #10 Opublikowano 17 Maja 2011 u nas też, czy jest w tym coś dziwnego? jak by się nie wyłączyła to by się zagotowała woda w kotle. Cytuj
Blackbird Opublikowano 17 Maja 2011 #11 Opublikowano 17 Maja 2011 (edytowane) Czyli gdy masz wrzucone drewno to dmuchawa działa non-stop?? Bez sensu podejście producenta. Edytowane 17 Maja 2011 przez Blackbird Cytuj
Rafgre Opublikowano 17 Maja 2011 Autor #12 Opublikowano 17 Maja 2011 Kolego Vlad nie możemy się dogadać o co chodzi. Powiem na moim przykładzie.Rozpalam w piecu. Temp. zadana na piecu 60st., temperatura zadana C.W.U. 60st.Po mniej więcej 15min palenia drewnem piec łapie temperaturę zadaną czyli 60st,(C.W.U w tym czasie ma 33st),dmuchawa cały czas chodzi.Po ok 20min na piecu 73st, CWU ma 40st., a dmuchawa cały czas chodzi. Jak zmniejszyłem temp.CWU na 40st. Dmuchawa się wyłączyła. Więc jeśli tak jest poprawnie to piec na pewno by się zagotował Cytuj
Vlad24 Opublikowano 17 Maja 2011 #13 Opublikowano 17 Maja 2011 no tak to nie jest poprawnie. po osiągnięciu zadanej kotła powinna zatrzymywać się dmuchawa, a po spadku według histezy znów zacząć działać. Sprawdź czy nie źle podłączonych czujników co z cwu, jak sa w porządku to raczej problem w sterowniku. Było tu już sporo o sterownikach w ling duo. Pomagało odłączenie od prądu i działał przez jakiś czas dobrze. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7150-recalart-economic-premium-nie-steruje-mieszaczem/page__p__57084__fromsearch__1#entry57084 Cytuj
look Opublikowano 17 Maja 2011 #14 Opublikowano 17 Maja 2011 Kolego Vlad nie możemy się dogadać o co chodzi. Powiem na moim przykładzie.Rozpalam w piecu. Temp. zadana na piecu 60st., temperatura zadana C.W.U. 60st.Po mniej więcej 15min palenia drewnem piec łapie temperaturę zadaną czyli 60st,(C.W.U w tym czasie ma 33st),dmuchawa cały czas chodzi.Po ok 20min na piecu 73st, CWU ma 40st., a dmuchawa cały czas chodzi. Jak zmniejszyłem temp.CWU na 40st. Dmuchawa się wyłączyła. Więc jeśli tak jest poprawnie to piec na pewno by się zagotował Nie mam pod ręką instukcji, ale podjerzewam, że może być tak, że temperatura minimalna to 60 stopni, a na podstawie innych ustawień sterownik dobiera temperaturę zadaną (60 stopniami na kole cwu do 60 stopni raczej trudno nagrzać). Oczywiście mogę się mylić, ale jakieś podobne parametry były w menu serwisowym. Analogicznie jak masz zawór 4d, pogodówkę i temeraturę minimalną kotła ustawioną na 60 stopni, a grzejniki muszą być gorące, to temperatura na kotle wzrasta. Cytuj
Blackbird Opublikowano 17 Maja 2011 #15 Opublikowano 17 Maja 2011 Rafgre, raczej to Ty zakręciłeś się na starcie. Vlad24 od samego początku dobrze tłumaczy. Moje pierwsze wrażenie było takie, że ja nie rozumiem polskiego języka ale jednak to Ty źle tłumaczysz albo dobrze tłumaczysz tylko, że masz tak namieszane w sterowniku lub podłączeniach, że właśnie wychodzi z tego taki cyrk. Dmuchawa musi wyłączać się po osiągnięciu temp. zadanej - oczywista oczywistość - obojętnie czy grzeje się kotłem hale produkcyjną, czy dom, czy wodę na herbatę. Skoro zadana jest osiągnięta to po co ją podwyższać za pomocą dalszej pracy dmuchawy? Tak w ogóle dzwoniłeś do producenta kotła?? czy producenta sterownika?? bo w pierwszej kolejności się to robi, a gdy tamci nie dają rade ( bo to Polska, więc nie ma się co dziwić ) wtedy ruszamy na forum :) Cytuj
m77 Opublikowano 17 Maja 2011 #16 Opublikowano 17 Maja 2011 (edytowane) U mnie w sterowniku w ustawieniach serwisowych jest parametr pod nazwą "Dodatkowa temperatura kotła w trybie LATO podczas grzania CWU". Nastawa producenta to 5C, ale można ustawić w zakresie 5 - 35 C. W instrukcji można przeczytać: Charakterystyka: Parametr przyspiesza nagrzanie CWU poprzez podniesienie temperatury pracy kotła na czas nagrzewania zasobnika. Działanie: Kocioł osiąga temperaturę równą ustawionej Tcwu + Wartość parametru Może to coś wyjaśni. PS. Kocioł inny, ale też Klimosz Edytowane 17 Maja 2011 przez m77 Cytuj
Rafgre Opublikowano 18 Maja 2011 Autor #17 Opublikowano 18 Maja 2011 To co mówi kolega m77 może być prawdą, bo po po osiągnięciu na piecu 72st dmuchawa wyłącza się. Dziś przyjrzę się temu bliżej Cytuj
Vlad24 Opublikowano 18 Maja 2011 #18 Opublikowano 18 Maja 2011 A wcześniej pisałeś "Po ok 20min na piecu 73st, CWU ma 40st., a dmuchawa cały czas chodzi. " Cytuj
Blackbird Opublikowano 18 Maja 2011 #19 Opublikowano 18 Maja 2011 To co piszesz m77 ma w tym momencie największą rację bytu i ma w końcu ręce i nogi, a nawet bardzo logiczna opcja - powinna być ona również w pozostałych sterownikach będących na rynku. Vlad24 wróciłem się do tej wypowiedzi i zapewne chodziło o to że po 15min kocioł osiąga 60st a po kolejnych 5 min czyli łącznie 20min 73st ......... tylko, że to zostało napisane trochę nie po polsku. Cytuj