robogaz Opublikowano 10 Kwietnia 2011 #1 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Witam wszystkich Chce sie podzielić spostrzeżeniami z pracy dmuchawy. Dmuchawa nowa WPA117 Syn do naszego sterownika zrobił program dla dmuchawy WBS6Al i ona pracuje dobrze w takim zakraesie swojej mocy do 60% ponieważ więcej nie jest potrzebne czyli tak jak wcześniej napisałem od 32-155V I na to miejsce i do tego samego programu zapieliśmy WPA 117 i co się okazało ? dmuchawa pracuje różnie czyli na 50% ma 100V następnie na 100% ma 210V i wracając na 50% ma tym razem 186V Ktoś by pomyslał ze program jest do bani i nie da się płynnie sterowac tą dmuchawą gdzie wcześniej też tak napisałem Ale nie dawało nam to spokoju i rozłożyliśmy wszystko na atomy I tak na żarówce na dmuchawie innej na innych urzadzeniach sterowanie jest płynne Przyczyną okazał sie kondensator 0,68uf bo taki jest orginał.Ma swoją pojemność jest nowy nie wiadomego pochodzenia. Na dmuchawie pisze kondensator 1uf na 400V a zastosowany był 0,68uf na 250V czyli wniosek producent pcha co ma pod ręką. Zastosowałem kondensator 2uf na 400V i dmuchawa znowu żyje tak jak powinna.Nie ma tendencji do grzania .Pracowała non stop 48h pod obciążeniem jest zimna. Piszę o tym przypadku ponieważ na forum pojawiały sie posty o nieprawidłowej pracy dmuchaw. Takie wnioski mogą się komuś przydać. :) PozdrA 1 Cytuj
petra57 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 #2 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Witam,prawie rok póżniej natrafiłem na twój post i wyobraż sobie,że przy zakupie kotła defro optima komfort plus 15 kw dostałem wentylator WPA 120 z kondensatorem 2uf - czyżby producent zaglądał na forum.A tak przy okazji dodam - wentylator ma współpracować ze sterownikiem ST-28 z Pid a kocioł jest z lini klasycznej chociaż defro ani sprzedawca autoryzowany nic nie informował,że w tym kotle zastosowali już czujnik spalin i sterownik z pid,miało to być w nowej linii.Kolego Robogaz widzę,że jesteś dobrze zorjentowany w temacie "ogrzewanie" więc mam prośbę - czy mógłbyś doradzić jak ustawić taki zestaw żebym nie miał kłopotów z paleniem.Jak do tej pory paliłem w kominku i kuchni wiejskiej a to nie to samo. Pozdrawiam Petra Cytuj
robogaz Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Autor #3 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Witam Musisz dokładnie wiedzieć czym będziesz palił/a bo to jest najważniejsze. Producent do tego sterownika powinien dać WPA 117 przy takiej mocy WPA120 może być zbyt duża. Troche póżno na nauke ponieważ idzie ciepło więc zbyt dużego pola manewru nie ma na palenie. Cytuj
Aier Opublikowano 21 Kwietnia 2012 #4 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Witam Mam ten sam piec co kolega Otima Komfort plus 15 KW stara linia i dmuchawa WPA 120 + ST 28 zpid. Także poprosił bym kolegę Robogaz o udzielenie instrukcji programowania sterownika (przy paleniu węglem). Cytuj
Blackbird Opublikowano 6 Października 2012 #5 Opublikowano 6 Października 2012 Kto sprawdził albo orientuje się w temacie niech powie jaki jest pobór prądu dmuchawy gdy pracuje z max. obrotami, a jaki z minimalnymi. Czy jest to stały pobór czy może jednak przy niższych obrotach dmuchawa jest "oszczędniejsza"? Cytuj
robogaz Opublikowano 6 Października 2012 Autor #6 Opublikowano 6 Października 2012 Na mniejszych obrotach pobór jest mniejszy. Zapnij sobie miernik a sam sprawdzisz jakie są różnice. Cytuj
kociołsam Opublikowano 6 Października 2012 #7 Opublikowano 6 Października 2012 Normalnie kondziu powinien być 2 można zamienić na mniej lub więcej ale jeśli więcej to może się grzać silnik trzeba mu zapewnić lepsze chłodzenie jeśli mniej to i mniej puści prądu na silnik sprawdzałem miernikiem więc na maxa ciągnie około 80W na 1 biegu jakieś ok 40-50W ale powiem jedno na 1 biegu w palniku to jest ogarek i brak mocy . Powiem więcej zamykając przysłone czy ,,klapke '' silnik bierze więcej prundu to tak jak by miał hamulec Cytuj
robogaz Opublikowano 8 Października 2012 Autor #8 Opublikowano 8 Października 2012 Bardzo ciekawa wypowiedż. :) Cytuj
Blackbird Opublikowano 9 Października 2012 #9 Opublikowano 9 Października 2012 (edytowane) Do wypowiedzi natchnęło mnie stwierdzenie z konkurencyjnego forum. "Do spalenia 1 kg węgla potrzeba około 12 kg powietrza, 1m3 waży ok 1,3kg, aby spalić 1 kg węgla potrzebujemy dostarczyć około 9 m3 powietrza." Teraz dla przykładu dmuchawa WBS 6 ma wydajność 270m3/h przy spiętrzeniu = 0. Niektórzy podają, że osiągają zużycie dobowe opału = 25kg, czyli na godzinę kocioł potrzebuje ok 1kg czyli potrzeba ok. 9m3 powietrza. Także po jaką cholerę producenci montują tak wydajne dmuchawy? Wg. teorii, co się dzieje z naddatkiem wydajności? czyżby ogranicznikiem były tu biegi nadmuchu w sterowniku? Jeżeli tak to w dalszym ciągu po jaką cholerę taka wydajna dmuchawa skoro dla powyższego przykładu potrzeba zaledwie ok. 4% wydajności dmuchawy? Z powyższego wynika, że jawnie i świadomie ciepło jest wyganiane w komin, czy może jest tu gdzieś indziej "pies pogrzebany"? Dmuchawa ma 80W silnik, więc aż tak duży na 100% nie jest potrzebny, W moim przypadku (sadzmark) żeby nie było huraganu w kotle dmuchawa musi być na 1 biegu + zasłonięty wlot do niej w ok. 90%. Także pytam się po co są pozostałe 9 biegów?(łącznie jest 10) To jest normalna sytuacja czy jakiś dureń to wymyślił? p.s. dla tej dmuchawy są 2 charakterystyki :) druga kończy się na 420m3 /h a jest załączona w papierowej instrukcji obsługi. Powyższa jest ze strony producenta także chyba nawet sam producent nie wie jaka jest jej wydajność, ale żeby było "bardziej na korzyść dmuchawy" rozpatrujemy tą o mniejszej wydajności. Edytowane 9 Października 2012 przez Blackbird Cytuj
kociołsam Opublikowano 9 Października 2012 #10 Opublikowano 9 Października 2012 Tak kolego co innego jak dmuchawa dmucha na stole badawczym a co innego w kotle . Wez teraz poprawke jak jest opór 10% to wydajnośc spadnie do 30 i tu już braknie tlenu :o a to też zalezy czym się pali - granulacja - opór i konstrukacja podajnika Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 10 Października 2012 #11 Opublikowano 10 Października 2012 Kiedyś już na ten temat pisałem na łamach forum, że często wentylatory mają zbyt duże parametry zupełnie nie dopasowane do danego kotła. Pierwotnie wentylatory były stosowane w kotłach miałowych na dużych zasypach i ze względu na opał (miał) przepływ powietrza był bardzo trudny czyli był potrzebny duży spręż, stąd zastosowanie wentylatorów promieniowych. Jednak w miarę postępu w konstrukcjach małych kotłów (palniki z podajnikami) opory spadły, pozostały te same wentylatory. Stąd te przewymiarowane wentylatory. Co do mocy to istnieje taka zasada, że przy zerowym przepływie ale najwyższym ciśnieniu wentylator (jak i pompa wodna) ma najniższy pobór prądu. Obciążeniem jest tu przepychane powietrze (masa), przy braku przepływu brak czynnika przepychane i potrzebna jest tylko prąd na podtrzymanie wytworzonego ciśnienia. Cytuj
Pieklorz Opublikowano 10 Października 2012 #12 Opublikowano 10 Października 2012 Problem jest jeszcze jeden. Nie każdą dmuchawa potrafi zarządzac dany sterownik. Lepiej mieć WBS6aAL, gdzie mamy dobraną charakterystykę w sterowniku jak niedopasowaną inną dmuchawę bez możliwości poprawnego sterowania. Są sterowniki, gdzie idzie dobrać charakterystykę lub wybrać model dmuchawy - wówczas ok, można brać WPa07 czy RV-13AMs czy jakąś mała D-M-kę. Cytuj
Blackbird Opublikowano 10 Października 2012 #13 Opublikowano 10 Października 2012 Dlatego wg. mnie najbardziej racjonalna dmuchawa z aktualnej oferty to DM 02 Pobór mocy: max 25W Wydatek powietrza:max 70m³/h Ciśnienie sprężania: max 70Pa Reszta dmuchaw do małych kotłów czyli takich do 25kW nie ma racji bytu. Dziwne (choć to normalne), że w PL dalej klepie się to samo bez innowacji, bo tak łatwiej = klient się nie liczy. Cytuj
End Opublikowano 10 Października 2012 #14 Opublikowano 10 Października 2012 Witam, Obawiam się, że w praktyce może okazać się za mała. W tym sezonie próbowałem dmuchawę z małym silnikiem, z ok. 25 W. Charakterystykę miała ładną "płaską", ale za to brakowało "sprężu". Musiałem wrócić do starej dmuchawy. Poza tym, to o czym pisze @Pieklorz. Nie każdą dmuchawę daje się dobrze wysterować. Cytuj
Pieklorz Opublikowano 10 Października 2012 #15 Opublikowano 10 Października 2012 (edytowane) Dobre dmuchawy to takie, które maja silniki EMC, EBM, czy Ziehla, te ostatnie cięzko wysterować. większość sterów ma charakterystyki pod WPa06, WBS6a czy RMS-120 na silnikach EMC lub EBM z zakresu 70-85W Małe dmuchawy, ale zapewniające wyższy spręż to WPa07 z silnikiem 34W czy RV-13AMs z silnikiem 40W (do podajnika), ale wymagają odpowiedniej klasy sterownika z dobraną charakterystyką. Z innowacji to rozmawiajmy o dmuchawach z silnikami komutowanymi elektronicznie a nie mówmy o jakiś badziewiakach WPA EC120 moc pobierana 24W,a le pewnie trzeba min. rok poczekać, aby dograć ładnie sterownik do niej Edytowane 10 Października 2012 przez Pieklorz Cytuj
robogaz Opublikowano 10 Października 2012 Autor #16 Opublikowano 10 Października 2012 Najlepiej zasterować dmuchawke małym falownikiem i jest problem z głowy.Wtedy nie ma problemu czy duża czy bardzo duża. Jest niewiele podpięcia od sterownika ale działa bez zarzutu. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 11 Października 2012 #17 Opublikowano 11 Października 2012 Najlepsze do sterowania są silniki na prąd stały, używam takiego już od kilkunastu lat na 12V czyli napięcie bezpieczne prostota sterowania. Można stosować z każdym sterownikiem wpinając odpowiedni transformator (np. od żarówek halogenowych) i prostownik. Ale niezbędna jest minimalna wiedza o elektronice Cytuj