jarekjjarekj Opublikowano 11 Lutego 2011 #1 Opublikowano 11 Lutego 2011 Witam, to mój pierwszy post na tym forum, niestety nie znalazłem rozwiązania w innych tematach Mama następujący problem z moim kotłem co., a właściwie z wentylatorem, który co jakiś czas się zawiesza. Działa np cały dzień bez jakichkolwiek problemów a wieczorem nagle się zawiesi (tzn chodzi bardzo powoli i buczy) Kiedy się go z prądu odłączy i ponownie włączy to jest ok. Na forum znalazłem podobny problem i wymieniłem kondensator rozruchowy. Dwa dni działało i problem powrócił. Co może jeszcze być tego przyczną?? Sterownik sigma, dmuchawa wpa 120 pozdrawiam Cytuj
vr5 Opublikowano 11 Lutego 2011 #2 Opublikowano 11 Lutego 2011 Witaj. Być może dmuchawa jest przybrudzona . Rozkręć i zobacz. Jeśli w środku jest czysto, to bardzo prawdopodobne, że "coś jest nie tak" ze sterownikiem - szwankuje układ regulacji obrotów dmuchawy, lub trzeba podnieść obroty minimalne. Jeśli twój sterownik ma możliwość zmiany minimalnych obrotów, to można spróbować je podnieść. Wystarczy, że w sieci elektrycznej wieczorem są spadki napięcia i może to rzutować na pracę wentylatora. Może "zaczynać się sypać" sterownik. Cytuj
sambor Opublikowano 11 Lutego 2011 #3 Opublikowano 11 Lutego 2011 Witam, to mój pierwszy post na tym forum, niestety nie znalazłem rozwiązania w innych tematach Mama następujący problem z moim kotłem co., a właściwie z wentylatorem, który co jakiś czas się zawiesza. Działa np cały dzień bez jakichkolwiek problemów a wieczorem nagle się zawiesi (tzn chodzi bardzo powoli i buczy) Kiedy się go z prądu odłączy i ponownie włączy to jest ok. Na forum znalazłem podobny problem i wymieniłem kondensator rozruchowy. Dwa dni działało i problem powrócił. Co może jeszcze być tego przyczną?? Sterownik sigma, dmuchawa wpa 120 pozdrawiam Witam Może coś z silnikiem -brudne łożyska, kurz w stojanie, brudne łopatki wirnika - takie objawy to raczej przeciążenie silnika lub za małe napięcie podawane przez sterownik czyli problemem może być uszkodzony sterownik. podłącz ten wentylator bezpośrednio do sieci i zobacz jak pracuje, może się rozrusza lub oczyści. Jeżeli działa przy samej sieci, włącz w szereg z nim żarówkę ok 75W i zobaczysz czy działa na niższych obrotach. Trzeba trochę posprawdzać zanim kupisz nowy - wentylator lub sterownik Pozdrawiam Cytuj
jarekjjarekj Opublikowano 12 Lutego 2011 Autor #4 Opublikowano 12 Lutego 2011 hej wentylator juz rozkręcałem i czyściłem, wymieniłem kondensator rozruchowy i problem sie powtarza. Idzie jakoś ten sterownik sprawdzić??? bo w sumie to nie wiem czy wymienic dmuchawe czy ten przeklety sterownik?? vr5 --obroty umiem regulowac i ich podniesienie czy obnizenie niczego nie zmienia!! juz próbowałem pozdro i czekam na jeszcze jakies sugestie... Cytuj
Vlad24 Opublikowano 12 Lutego 2011 #5 Opublikowano 12 Lutego 2011 podepnij bezpośrednio do prądu i zobacz jak chodzi Cytuj
vr5 Opublikowano 12 Lutego 2011 #6 Opublikowano 12 Lutego 2011 hej wentylator juz rozkręcałem i czyściłem, wymieniłem kondensator rozruchowy i problem sie powtarza. Idzie jakoś ten sterownik sprawdzić??? bo w sumie to nie wiem czy wymienic dmuchawe czy ten przeklety sterownik?? vr5 --obroty umiem regulowac i ich podniesienie czy obnizenie niczego nie zmienia!! juz próbowałem Jeśli wentylator jest dobry, to najprawdopodobniej uszkodzony jest sterownik, ściślej układ odpowiedzialny za płynną moc do zasilania dmuchawy (prawdopodobnie jest to układ falownika). Jeśli masz choć jakieś średnie doświadczenie w elektronice: Rozkręć, jeśli zauważysz, że któryś z kondensatorów elektrolitycznych jest wybrzuszony, to wymień na nowy. Inne uszkodzenia - zapytaj na forum ELEKTRODA, może coś doradzą. Serwis producenta. W ostateczności zakup nowego sterownika. Najprościej ten sam typ, lecz może znajdziesz inny jeszcze lepszy i nie koniecznie droższy. Cytuj
robogaz Opublikowano 12 Lutego 2011 #7 Opublikowano 12 Lutego 2011 Witam Zanim cokolwiek zrobisz to podepnij multimetr i sprawdz jakie jest napięcie ze sterownika przez dłuższy czas i najlepiej jakby była podpięta dmuchawa aby było obciążenie.Sprawdż na różnych zakresach. Cytuj
Gość Szalonymax Opublikowano 16 Lutego 2011 #8 Opublikowano 16 Lutego 2011 Ja również myślę że to wina sterownika, musisz to sparwdzić bo w sumie zrobiłeś już wszystko co w Twojej mocy. Daj znać czy udało się naparwić błąd. Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 16 Lutego 2011 #9 Opublikowano 16 Lutego 2011 (edytowane) Witam Zanim cokolwiek zrobisz to podepnij multimetr i sprawdz jakie jest napięcie ze sterownika ... Multimetr może akurat pokazać GŁUPOTY. Bardziej wskazany oscyloskop. Ja też za pierwszym razem gdy w moim sterowniku zmierzyłem napięcie skuteczne to miernik pokazał jakąś małą wartość i dziwnie brzęczał. Po podłączeniu takiej samej wartości napięcia do dmuchawy z autotransformatora, dmuchawa nie chciała sama wystartować. Przypuszczam iż sporo sterowników ze względu na duże moce dmuchaw mają rozwiązania w postaci "Pseudo Falowników" Pozdrawiam Andrzej Edytowane 16 Lutego 2011 przez Andrzej_M_ Cytuj
kudlaty13 Opublikowano 19 Stycznia 2013 #10 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Witam, niestety nie widzę jakie rozwiązanie było problemu kolegi a ostatnio podobny wystąpił u mnie tzn. piec sas 1.5 kw. (od 2009)roku, dmuchawa WPA 120 i czasami się wiesza tzn, tylko buczy, jak ruszę wirnik to pracuje czasem nie pomaga wyłączenie i włączenie nadmuchu na sterowniku. na dzień lub dwa pomaga wyczyszczenie dmuchawy znaczy odkurzenie i potem znów to samo, proszę o pomoc, czy potrzeba wymienić sterownik, dmuchawę, czy jakieś bezpieczniki pozdrawiam i proszę o pomoc. Cytuj
Ardaturan Opublikowano 15 Grudnia 2021 #11 Opublikowano 15 Grudnia 2021 Ja mam podobny problem tj. zauważyłem że dmuchawa ma problem z rozruchem, często buczy i nie potrafi zaskoczyć; odblokowuje się sama albo po włączeniu i wyłączeniu ale boję się że w święta może się popsuć i zonk. Piec ma już prawie 16 lat i się zastanawiam jaka może być trwałość takich dmuchaw i czy to jest już znak że trzeba ją wymienić? Cytuj
marcus312 Opublikowano 17 Grudnia 2021 #12 Opublikowano 17 Grudnia 2021 Powyżej w odpowiedziach pisze że trzeba wymienić kondensator rozruchowy. Cytuj
Trener40 Opublikowano 18 Grudnia 2021 #13 Opublikowano 18 Grudnia 2021 W dniu 15.12.2021 o 08:43, Ardaturan napisał: Piec ma już prawie 16 lat Jak dmuchawa tez ma tyle samo lat, to należy sprawdzić łozyska. Cytuj
Ardaturan Opublikowano 20 Grudnia 2021 #14 Opublikowano 20 Grudnia 2021 Wymieniłem kondensator, problem zniknął. Dmuchawa ma tyle lat co piec ale wydaje mi się i mam nadzieję, że jeszcze pochodzi. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.