Witam

Posiadam piec OGNIWO 28kW z nadmuchem.

Problem polega na tym iż podczas rozpalania nie włączam od razu nadmuchu tylko zostawiam otwarty popielnik, natomiast po włączeniu nadmuchu z każdej szczeliny w piecu wydostaje się dym. Problem ten nie występuje przy otwartym popielniku i wyłączonym nadmuch. Jest to strasznie uciążliwe gdyż musze czekac aż rozpali się do żądanej temperatury i wtedy mogę zamknąc popielnik i włączyc nadmuch. Na początku myślalem że wina leży w zanieczyszczonym kominie, ale niestety po wyczyszczeniu go problem nie zniknął.

Może ktośz was miał podobny problem bądź wie jak temu zaradzic.

Z góry dziękuje za pomoc

Opublikowano

czy komin ma odpowiednią szerokość? Jest bardzo wysoki? Czy jak rozpalasz to startujesz z kotłem od zera? Znaczy czy jest wygaszony? Czy wtedy komin jest zimny?

Opublikowano

Zazwyczaj komin nie jest wyziębiony jak rozpalam.

Wysokośc komina - dom jest dwu piętrowy a komin ma jeszcze 2 metry wysokości.

Szerokośc komina chyba standardowa, nie mierzyłem ale podczas rozpalania bez nadmuchu nie ważne ile by było dymu komin daje sobie rade, dopiero po w łączeniu nadmuchu jest problem.

Opublikowano
Na początku myślalem że wina leży w zanieczyszczonym kominie, ale niestety po wyczyszczeniu go problem nie zniknął.

A czopuch też wyczyściłeś w środku porządnie?

Czysty ma być cały komin wraz z tym wszystkim co wchodzi do samego pieca.

Czy komin posiada na dole otwór wyczystny? Czy on jest w miarę szczelnie zamknięty?

Czy kocioł nie ma innych nieszczelności?

No i wreszcie - czy masz doprowadzone do kotłowni powietrze z zewnątrz?

Opublikowano

Tak, czopuch też wyczyściłem

Tak, komin posiada na dole otwór wyczystny i jest szczelnie zamknięty

Nie, kocioł nie ma innych nieszczelności, ma 2 lata

Tak, do kotłowni jest doprowadzone powietrze z zewnątrz

Opublikowano

ja tak miałem w poprzednim piecu proponuje dosc mocno zmniejszyc obroty dmuchawy

Opublikowano

Witam

Jednak będziesz chyba musiał wymienić sznury uszczelnieniające w kotle, w moim Ogniwie S6WC 20kW wytrzymały chyba jeden sezon, również teraz po 5 latach paląc bez dmuchawy nic z kotła nie wyłazi, ale wystarczy na chwilę ją włączyć i ciemno w kotłowni. Korzystam z dmuchawy tylko jak się zagapię i kocioł "przyśnie", nawet wtedy jak złapie cug zaraz dym idzie z kociołka, a na początku jak był nowiutki wszystko było o,key.

Pozdrawiam

Opublikowano
Witam

Jednak będziesz chyba musiał wymienić sznury uszczelnieniające w kotle, w moim Ogniwie S6WC 20kW wytrzymały chyba jeden sezon, również teraz po 5 latach paląc bez dmuchawy nic z kotła nie wyłazi, ale wystarczy na chwilę ją włączyć i ciemno w kotłowni. Korzystam z dmuchawy tylko jak się zagapię i kocioł "przyśnie", nawet wtedy jak złapie cug zaraz dym idzie z kociołka, a na początku jak był nowiutki wszystko było o,key.

Pozdrawiam

 

Witam

 

Mam ten sam piec od 5 lat i żadnych w nim sznurów uszczelniających nie wymieniałem i nigdzie nie dymi. W sumie na początku dymiło z tej klapki wyczystkowej czopucha ale przykleiłem to na silikonie wysokotemperaturowym i jest spokój. Ale mimo wszystko niech jarson, tak jak radziłeś powymienia te sznury.

Opublikowano
ja tak miałem w poprzednim piecu proponuje dosc mocno zmniejszyc obroty dmuchawy

Jeśli się da zmniejszyć - była już dyskusja o falownikach itp... Najpierw załóż przysłonę na wlot powietrza (może być prowizorka) i potestuj optimum dławienia - aby tylko nie przegrzać silnika! Jak już opanujesz ten nadmierny wycug, możesz sobie zrobić taką ze śrubką i uchwytem - wystarczy polukać na zdjęcia ofertowe producentów :rolleyes:

 

Pamiętaj, że jak dmuchasz do komina to uciekają Ci złotówki z dymem, czyli raczej nie przesadzaj z tym dmuchem, jak radził Heso (nadal jeszcze w podziemiu :P ).

 

PozdrA.

Opublikowano

Witam

No kurcze sorry za nie trafioną sugestię i za to że naraziłem cię na koszta, w takim razie musisz sprawdzić komin, wiem że odpowiadałeś iż jest odpowiednio wysoki, ciepły przy rozpalaniu, czysta, szczelna wyczystka, czopuch, ciągi spalinowe kotła, ale chyba nigdzie wprost nie stwierdziłeś że byłeś na dachu i przeczyściłeś przwód kominowy. Jeżeli to nie to, ja się poddaje.

Pozdrawiam

Opublikowano

WITAM.

To że komin był czyszczony przed sezonem grzewczym to nic nie mówi ,przecież już jest połowa i mógł się przytkać. u mnie dymienie zawsze było spowodowane niedrożnością komina bo czopuch to się sprawdza na bieżąco. Kocioł masz chyba górnospalający , jak w nim palisz i czym.

Opublikowano

Napisałem że był czyszczony przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i na początku grudnia. Czopuch jest czysty, sprawdzam na bieżąco.

W piecu pale od dołu i węglem i drzewem.

Opublikowano

Tak, dokładnie to ten sam piec jak w tym linku.

No widzisz, a jak go kupowałem to mi mówiono że pali się w nim od dołu.

W takim razie jakbyś mógł mi napisac jak się w nim powinno palic od góry z użyciem dmuchawy bo nigdy w ten sposób nie paliłem i wnioskuje z tego że jak rozpale to nie będę mógł dosypac węgla tylko będę musiał czekac aż się wypali i od nowa rozpalac??

Opublikowano

Witaj mam dla Ciebie dobre wieści bardzo dobry kociołek ,ale musisz palić od góry /czyli cyklicznie/ będziesz w 100 % zadowolony ,ja jestem posiadaczem tego kotła ale z miarkowinikem ciągu.Polecam ,wpisz w google -ekonomiczne spalanie węgla- tam wszytkiego się dowiesz ,jak rozpalać, ogólnie wszytkiego co jest potrzebne aby palić czysto i ekonomicznie,polecam pirwsze 10stron tego forum czytaj dokładnie i do piwnicy ,powodzenia .

Opublikowano

Ja się miałem poddać a tu widzę wszyscy składają broń.

Zgodnie z instrukcja kotłów S6WC producent powiadamia, że najpierw na ruszcie rozpalamy drewno, na to węgiel a potem pełen zasyp i możemy uzupełniać paliwo, (pkt4.2, 4.3 str.14), tak rozumiem paliłeś i nie dymiło, więc najpierw znajdzimy przyczynę dymienia a później oczywiście zgodnie z wolą zmienisz sposób palenia na przykład na górne spalanie. Powiem tak w tym roku do końca grudnia spaliłem 2,7t węgla w zeszyłym tyle do końca lutego, może tobie jednak ten przewód kominowy trochę zarósł.

Opublikowano

najlepiej jakby Ci to opisał kolega MIKESZ62 bo ja tego pieca nie mam , ale tak na początek jak już Ci się wypali to zajrzyj do srodka ,przeczyść wszystkie otwoy nadmuchowe , nasyp opału na wysokość drzwiczek zasypowych. na tym rozpal porządne ognicho, tylko jak palisz węglem to najlepiej jakbyś miał miarkownik ciągu bo powietrze przechodzące przez dmuchawe może za bardzo rozbujac piec , musisz przypilnowac najwyżej przysłoń osłone na dmuchawie , chyba że masz dmuchawe z klapką. Nie wiem jak u Ciebie , ale u mnie dzisiaj fajnie wieje to powinno sie dobrze palic.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik