sxe Opublikowano 24 Listopada 2010 #1 Opublikowano 24 Listopada 2010 Mam problem z grzejnikami , chodzi szczególnie o 2 kaloryfery w, których przelewa się woda i jest to bardzo dokuczliwe, dodatkowo wszystkie grzejniki "szumią" co jeszcze da się zaakceptować , ale u wielu ludzi, których pytałem nic takiego nie ma miejsca. Schemat kotłowni to kopa tego https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&id=5169 Przy czym nie mam odpowietrzników automatycznych tylko separatory powietrza i zamiast obiegu z pompą 4 (cyrkulacyjna) mam pompę 25-40 do podłogówki, ogólnie układ ma pompy (CO i podłogówka, obieg kotłowy oraz CWU). Wszystko wpięte do pieca Stalmark 30KW , do ogrzania ok 180m2 , piec mam nastawiany albo 55 lub 60 st. Prawie cały czas w podtrzymaniu. Wszystkie pompy są ustawione na 1 szy bieg wszystkie marki Grundfoss. Główne Co ma trzy piony 1 pion 54 żebra razem 2 pion 36 żeber i 3 pion 52 żebra (chyba niedokładnie policzone bo jest ich więcej) grzejniki aluminiowe termostaty oventrop Instalacja miedziana początkowo zrobiona w układzie zamknięty(obecnie otwarty) miedź 22 i to zostało , kotłowania miedź 28 , wszystkie grzejniki ręcznie odpowietrzone , woda w intalacji na max. ktoś może doradzić co może się dziać bo już straciłem nadzieje. Cytuj
Kadafi Opublikowano 24 Listopada 2010 #2 Opublikowano 24 Listopada 2010 Może grzejniki maja ustawioną zbyt małą nastawę wstępną ( o ile ten szum dobiega z okolicy głowic) lub nie mogą się odpowiednio odpowietrzyć - tam gdzie "przelewa się woda". Cytuj
sxe Opublikowano 24 Listopada 2010 Autor #3 Opublikowano 24 Listopada 2010 Nastawy są raczej poprawne , bo w tych głowicach nie da się inaczej , szum dobiega z całego grzejnika , a przelewanie wody jest szczególnie w najwyżej położonym kaloryferze na pietrze , odpowietrzam również ręcznie śrubką , ale leci woda , bardzo proszę o pomoc!! Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 25 Listopada 2010 #4 Opublikowano 25 Listopada 2010 Jeśli grzejnik ma odpowiedni spadek to spróbuj jeszcze, zatrzymać pompę i nastawę na zaworze ustawić na maximum wtedy odpowietrzyć. Dobrze jest też wstawić zaraz za kotłem separator mikro pęcherzyków powietrza co eliminuje powietrze rozpuszczone w wodzie a wydzielające się przy wzroście temperatury. Cytuj
sobon2000 Opublikowano 25 Listopada 2010 #5 Opublikowano 25 Listopada 2010 Najlepiej zmierzyc poziomicą czy kaloryfer ma odpowiedni spadek wtedy będzie wiadomo czy ten kaloryfer da się całkowicie odpowietrzyć (tam gdzie jest wrażenie że się woda przelewa) jak nie to trzeba skorygować pochylenie (oczywiście chodzi o minimalne pochylenie, którego "na oko" prawie nie widać:lol:. Pozdrawiam! Cytuj
sxe Opublikowano 25 Listopada 2010 Autor #6 Opublikowano 25 Listopada 2010 Dzięki wielkie za zainteresowanie , i myślę , że może to rozwiązać problem , mam tylko pytanie tak dla pewności ma iść spadek w stronę zaworu term. czy odpowietrznika, w załączniku zdjęcia kaloryfera (ost piętro zaraz po montarzu oraz kotłownia ( 1sza po lewej pompa CO grundfoss 25-60). u góry separatory powietrza Pytanie jeszcze o szumy , dziś byłem pytać w tej sprawie i powiedzieli mi , że to opory przepływu i żebym zmniejszył bieg na pompie CO, ale mi już chodzi pompa na 1 szym biegu kaloryfery są średnio na "trójkę kub czwórkę" a każdy z nich szumi , niezależnie od kryzowania Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 27 Listopada 2010 #7 Opublikowano 27 Listopada 2010 Odpowietrznik musi być w najwyższym punkcie. nie wiem wiele na temat tej instalacji ale przy pompie zawsze jest niewielki szum ale może instalacja lepiej pracowała by na pompie 25-40 Cytuj
kseroks1 Opublikowano 27 Listopada 2010 #8 Opublikowano 27 Listopada 2010 Witam szumi szumi u mnie też szumiało do momentu aż nie zmieniłem pompy cyrkulacyjnej na mniejszą (Wilo-Stratos ECO 25/1-5) i ucichło. Tak że ,możesz od kogoś pożyczyć pompę o mniejszej wydajności i spróbować problemów nie powinno być z montażem o ile będzie taki sam rozstaw śrubunków. Pozdrawiam Cytuj
sxe Opublikowano 27 Listopada 2010 Autor #9 Opublikowano 27 Listopada 2010 dzięki za odpowiedź , większość grzejników jest ustawiony pod poziom "do oka poziomicy" , mam mały problem z ustawieniem odpowiedniego spadku ponieważ kaloryfery są założone w zależności od wielkości na 3 lub 4 hakach, które są mocno osadzone do ściany i na razie podłożyłem pod 2 kaloryfery (pod hak bliżej odpowietrznika) kawałki drzewa. Dodatkowo ilekroć odkręcę odpowietrznik to zawsze zlatuje trochę powietrza . Jesli chodzi o pompę to jeszcze wpadłem na pomysł aby zamienić miejscami te 2 pompy , które widać na obrazku. Tylko poproszę o opinię !! Ta po lewej do CO 25-60 ta po prawej 25-40 (3 podłogówki i 2 kaloryfery łazienkowe) przy czym 1 podłogówka + 1 grzejnik łazienkowy zakręcony bo nie korzystam z pomieszczenia. Mam jeszcze pompę 25-40 do obiegu kotłowego założoną w instalacji , co sądzicie? można pozamieniać ? wszystkie chodzą 24h Cytuj