pziemba Opublikowano 30 Marca 2010 #1 Opublikowano 30 Marca 2010 Witam wszystkich forumowiczów nie wiem czy w dobrym miejscu podłączyłem ten temat ale jestem nowy prosze wybaczyć. Prosze was o pomoc posiadam kocioł miałowy bez podajnika w układzie z zaworem 3 droznym i układem cwu, sterownikiem tech 24 , i czujnikiem domowym oczywiscie układ nie dziala grawitacyjnie tylko wszystko wymuszone jest pomką. problem polega na tym ze jezeli jest zimno i pale mialem i pale od gory to jest wszystko ok , ale jest cieplej i mam dosc dosc drzewa i nim ogrzewam ciepłą wode i troszke dom problem jest taki ze gdy włoze zbyt wiele tego drzewa to piec osiaga wysoka temperature i piszczy sterownik, jasne dla mnie jest ze wystarczy wyłączyc czujnik domowy i po problemie ale w domu robi sie sauna, teraz moja prosba wymyslilem sobie ze potrzebował bym jakis ukladzik ktory w momecie osiagniecia np. 75 st włączy na chwile pompe na dom i rozgoni te temperature , bo sterownik nie ma takiej funkcji,wiado ze drzewo to taki dran ze bedzie sie tlilo az sie wytli i po kresce do termometru bedzie dodawac chocby go niewiadomo jak przymykac i piec uszczelniac. Wiec prosze moze znacie jakies dobre roziazanie tego problemu a moze mozna w jakis sposob zaingerowac w ten sterownik. Pozdraiwm i dziekuje z gory za pomoc. Cytuj
SanitSystem Opublikowano 30 Marca 2010 #2 Opublikowano 30 Marca 2010 Nie ruszać sterownika dobrze wyregulować kocioł odpowiednio dobrać przedmuchy i obroty wentylatora. I powinno działać bezproblemowo. Cytuj
pziemba Opublikowano 30 Marca 2010 Autor #3 Opublikowano 30 Marca 2010 to juz przerabiałem przedmuchy sa ustawione minimalne, nawet bylo by nie zle jakby sie dalo calkiem je wylaczyc ale niestety nie da rady, z tylu pieca na kominie jest nawet szyber ustawiony na minimum bieg wentylatora 1=2 nic to nie daje zaladuje piec do polowy drzewem i murowane gotowanko gdy przyjde po jakims czasie pomka tego juz nie pchnie bo tam jest para i problem Cytuj
SanitSystem Opublikowano 30 Marca 2010 #4 Opublikowano 30 Marca 2010 Ustaw przerwe na 60 min. i przedmuch na 5 sek Cytuj
grzeg Opublikowano 30 Marca 2010 #5 Opublikowano 30 Marca 2010 czy" klapka" przy wentylatorze zamyka sie do końca po wyłączeniu sie wentylatora? Cytuj
pziemba Opublikowano 30 Marca 2010 Autor #6 Opublikowano 30 Marca 2010 hm tego nie jestem pewien musze to sprawdzic Cytuj
adept Opublikowano 31 Marca 2010 #7 Opublikowano 31 Marca 2010 Może dodatkowy sterownik do pompki, koszt około 60 zł. Cytuj
vernal Opublikowano 31 Marca 2010 #8 Opublikowano 31 Marca 2010 wymyslilem sobie ze potrzebował bym jakis ukladzik ktory w momecie osiagniecia np. 75 st włączy na chwile pompe na dom i rozgoni te temperature , bo sterownik nie ma takiej funkcji, Dałoby się coś zdziałac przy pomocy Twojego sterownika i przekaźnika za ok. 10 zł Ale nie wiem czy jesteś tym nadal zainteresowany, bo może to była wina klapki i problem zniknął... Pozdrawiam. Cytuj
pziemba Opublikowano 31 Marca 2010 Autor #9 Opublikowano 31 Marca 2010 Oczywiście ze jestem prosze o wiecej info dzieki Cytuj
vernal Opublikowano 31 Marca 2010 #10 Opublikowano 31 Marca 2010 Podaj tylko jeszcze do czego włączona jest pompa, w jaki sposób jest załączana i wyłączana (wg własnej wiedzy i obserwacji). Cytuj
pziemba Opublikowano 31 Marca 2010 Autor #11 Opublikowano 31 Marca 2010 Pompa jest włączona do sterownika jest w nim wyjscie na dwie pompy co i cwu to strona elektryczna a jesli chodzi o obieg to jest załączona na zasilaniu lepiej by pewnie bylo na powrocie ale niestety zawor 3 drożny tego nieumożliwia czesto po osiągnieciu wysokiej temperatury sie zapowietrza bo no bo jest tam juz para. nie wiem co moge jeszcze napisac jak cos to jakies zdj zrobie dzieki pozdro Cytuj
pziemba Opublikowano 31 Marca 2010 Autor #12 Opublikowano 31 Marca 2010 Oczywiscie wpieta jest do sterownika pod wyjscie co (w jaki sposob jest wył i zał) hm no sterownik ja wlancza gdy temperatura w domu spadnie lub wyłancza gdy jest zadowalajaca podobnie jest z drugą pomka na ciepłej wodzie. Cytuj
vernal Opublikowano 31 Marca 2010 #13 Opublikowano 31 Marca 2010 Pompa jest włączona do sterownika jest w nim wyjscie na dwie pompy co i cwu to strona elektryczna a jesli chodzi o obieg to jest załączona na zasilaniu lepiej by pewnie bylo na powrocie ale niestety zawor 3 drożny tego nieumożliwia czesto po osiągnieciu wysokiej temperatury sie zapowietrza bo no bo jest tam juz para. nie wiem co moge jeszcze napisac jak cos to jakies zdj zrobie dzieki pozdro Sterownik tech st-24 nie posiada (wg instrukcji) wyjścia na pompę cwu. Nie posiada również wejścia dla sterownika pokojowego. Dlatego pytam jak podpięty jest sterownik pokojowy do pompy co. Twoja odpowiedź nie pasuje do instrukcji sterownika tech st-24. Upewnij się jak to wygląda... Pozdrawiam. Cytuj
pziemba Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Autor #14 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Kurde przepraszam jest to sterownik tech st-28 nie wiem jak ja to odczytywalem moze z pudelka na ktorym jest opisanych kilka pozdrawiam Cytuj
vernal Opublikowano 1 Kwietnia 2010 #15 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 To zmienia postać rzeczy. Te sterowniki w wersjach starszych niz rok mają pewne błedy... Kiedy on był kupiony? Napisz jakim sposobem osiągasz taki efekt, że (czy tryb letni, czy priorytet CWU, czy w domu nagrzene czy nie itp): Pompa CO nie pracuje i jednocześnie nie załącza sie przy osiągnięciu temp. 80C. Pozdrawiam. Cytuj
pziemba Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Autor #16 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Kupiony był w 2009 roku nie pamietam juz miesiaca tryb jest jak narazie włączony pompy równolegle ale niedługo bede włanczał tylko cwu mysle ze wtedy jeszcze gozej bedzie bo mniejszy obieg, w domu nagrzane trzyma cały czas 21 stopni i własnie przy rozpalaniu i jaKIS CZAS POZNIEJ JEST OK pozniej zaczyna sie problem gdy wszystko sie nagrzeje pompy sie wyłanczaja i temperatura ustawiona na sterowniku na 50 rosnie i niezauwazyłem aby w momecie osiagniecia wyzszej np 70 czy 80 pompka sie włanczała tzn sterownik ja włanczał włancza sie wtedy tylko gdy w domu spadnie zadana temp. Mysle ze ten sterownik nie ma tej funkcji zreszta w jego ustawieniach nie ma nidzie regulacji takiej temp maks kiedy ona ma sie włączyc. Cytuj
vernal Opublikowano 1 Kwietnia 2010 #17 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 No to wygląda na to, że masz nowy sterownik. Tylko w nowym można ustawić tak, żeby sterownik pokojowy wyłączył pompę (np. przy 21C). Jeśli tak jest to ok. Włączenie pompy przy 80C jest na stałe zaprogramowane i nie ma do tego osobnych ustawień. Wygląda na to, że sterownik włącza tę pompę przy 80C. Sprawdź to dokładnie (przy temp. ok. 70C upewnij się, że pompa nie kręci [sterownik pokazuje co jest włączone], poczekaj aż wzrośnie do 80 i wtedy pompa powinna ruszyć). Aby przyspieszyć oczekiwanie możesz ręcznie dopuścic nieco powietrza uchylając popielnik...[Kolega Baca powiedziałby: napisz testament]. Napisz co i jak. Cytuj
pziemba Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Autor #18 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 oczywiscie sprawdze to ale wyglada mi na to ze przy takiej temp pomka sie juz zapowietrz i nie pchnie wody w uklad jak teraz te 80 zmniejszyc troche na np 70 ? moze jakos termometr oszukac ? Cytuj
pziemba Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Autor #19 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 no i wyjasnilo, sie czego ja na to wczesniej nie wpadlem mysle ze dlatego pewnie ze z gory myslalem ze ten sterownik nie ma tego zabezpieczenia ale widac ze ma, zagotowałem wode w czjaniku wlozylecznie przy m tam czujke od temp pieca i fakty80 stopniach pompa sie zalaczyła powyzej 80 właczyla sie tez pompa cwu i teraz jestem juz pewny ze ten moj uklad przy 80 st c sie zapowietrza i pomki nie daja rady teraz jak temu zaradzic ? Cytuj