Glownym problemem jest praca podlogowki ON/OFF

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Zwykłe okno jeśli chodzi o powietrze w kotłowni ciepło,że chej. Kocioł pracuje teraz jak widać na zdjęciach 90,% mocy czy to jest moc palnika czy kotła to już nie wiem ,bo to jakieś sprzeczne informacje mam co obniżam tym parametrem ale podwyższanie mocy nic nie daje jak podniosę paliwo i powietrze to też nie ma efektu tylko pellet znika jak opętany. Nie mam pogodówki podłączonej więc krzywa odpada. Kocioł przy tym systemie pracy załącza się jakieś 8-10 razy na dobę przy tych temperaturach chciałbym tylko to ustabilizować ,żeby 4D nie wariował jak będzie potrzeba więcej ciepła.Demontaz sterownika temperatury ST292 to powrót do tego co było po to było to kupione też nią za dwa złote. Tak jak chodzi bez nadzoru bez przerwy nie jest dobrze, wiem że trochę kręcę się w koło ale to nie jest tak ,że nie daję sobie przetłumaczyć że tak jest źle po prostu tak musi być. Szukam złotego środka którego najwyraźniej nie ma więc pozostaje tak żyć i liczyć,że nie będzie -30 stopni.

Opublikowano (edytowane)

Trochę słabo że nie masz czujnika zewnętrznego do krzywej grzewczej, ja bym zamontował choćby na kablu przez to okienko bo to usprawni bardzo dużo, ale i bez tego można poradzić. Trzeba zrobić tak żeby kocioł nie dochodził do zadanej podczas pracy (dobrać właściwą dawkę paliwa i przerwę) a podłogę ustawić na taką temperaturę żeby czujnik wewnątrz budynku nie włączał i wyłączał kotła 10 razy na dobę a w pomieszczeniach był komfort termiczny. Ja u siebie mam tak ustawione że od krzywej grzewczej dobiera mi temperaturę na instalację a druga krzywa grzewcza dobiera mi czas grzania, kocioł mam tak ustawiony że w trakcie pracy nie dojdzie do zadanej czyli jeśli teraz mamy około 0 na zewnątrz to na instalację puszcza mi 36 stopni przez 8 godzin i to wystarczy aby w pomieszczeniach było między 22 (spadek na 21.9 stopnia w którymś z pomieszczeń daje sygnał do odpalenia grzania) a 23 stopnie, podawanie pelletu to 1 sekunda, przerwa 13 sekund (ta nastawa przy 36 stopniach na zaworze 4D nie pozwoli aby kocioł doszedł do zadanej 70 stopni i trzyma go na poziomie 67-64 stopnie). Zawór 4D nie wariuje bo otwiera się powoli małymi skokami (skok 2%, co 6 minut) zapewniając odpowiednie otwarcie i temperatury na powrocie i zasilaniu. Przy takich nastawach spałam około 1.1 kilograma na godzinę, kocioł odpala się 2 razy w ciągu doby, grzeje 8 godzin lub do czasu przekroczenia temperatury krytycznej w którymś pomieszczeniu (23.5 stopnia), potem ma 2-4 godzin przerwy w czuwaniu i znów powtarza cykl. Jedyne czego muszę pilnować to nastawy podawania pelletu i przerwy, gdyż przy -10 i temperaturze 38 na instalacji muszę dawać 12 sekund przewy żeby zwiększyć moc i wtedy spalanie wychodzi około 1.5 kilo na godzinę (ponad 30 kilo na dobę). Podobny cykl bym widział u Ciebie i to by miało sens.

Nie wiem jak w tym Defro wyliczna moc ale ja tam nie wierzę w to co pokazuje sterownik bo mi pokazuje cały czas że mam moc 17kW a w rzeczywistości to jest koło 6 - dlatego bazuję na realnym zużyciu godzinowy czy dobowym.

Obecne spalam około 26 kilo pelletu na dobę a grzeję 190m2 wraz z zasobnikiem C.W.U.

Edytowane przez djbuzer
Opublikowano (edytowane)

Gdybym miał decydować to zrobiłbym tak:

- obniżenie temperatury na podłogę (przy temperaturze około 5 stopni na zewnątrz 31 na instalację, 0 / 32, -5 / 33, -10 / 34) i obserwował jak zachowuje się temperatura w pomieszczeniu.

- wydłużenie czasu pracy kotła (minimum 6-7 godzin na cykl, gdyż ogrzewanie podłogowe potrsebuje trochę więcej czasu na oddanie ciepła).

- dobranie dawki paliwa do nowych nastaw (tak aby kocioł przez czas pracy nie dochodził do zadanej i nie przechodził w tryb czuwania, proponuje ustawić kocioł w tryb pracy bez PiD i na początku dobrać ustawienia 2 sekundy podawania, 20 sekund przewy i obserwować co się dzieje z temperaturą na kotle i instalacji a w zależności od sytuacji zmniejszać/zwiększać przerwę bądź podawanie).

- ustawić właściwy bieg wentylatora dla nowej dawki paliwa (obserwując jak wygląda wymiennik, ścianki kotła oraz popiół, tak aby nie było sadzy czy spieków).

- kocioł nastawić np. na 70 stopni a histereza CO na 10 stopni (po kilku dniach pracy i obserwacji do jakiej temperatury kocioł dochodził można nastawy skorygować).

- zmniejszyć skok zaworu 4D na 2-3% oraz zwiększyć czas kontroli temperatury między 3-5 minut.

- NOTOWAĆ !!! każdą zmianę ustawień w kotle aby można było się wrócić do tych które działały teraz i nie doprowadzić do rozregulowania nastaw kotła.

- regulator pokojowy ustawić na taką temperaturę jaka odpowiada domownikom np. 23 z histerezą 0.5 stopnia (podłoga nie lubi nadmiernego długiego wychłodzenia).

Głównym założeniem jest dobranie takiej temperatury na podlodze aby w domu było w okolicy 23 stopni podczas pracy kotła przez 7-8 godzin przy spalaniu około 1 kg pelletu na godzinę i nie przekroczeniu temperatury zadanej na kotle aby się po 2-3 godzinach nie wyłączył.

Popracować kilka dni i zobaczyć jak układ się zachowuje, podejrzewam że bez problemu uda się tak dopasować propozycje aby dobowo nie spalać więcej niż 20 kilo pelletu (taki miałbym cel gdyby chodziło o mnie).

Pozdrawiam i oczywiście zapraszam każdego do dalszej dyskusji co jeszcze można poprawić.

Edytowane przez djbuzer
Opublikowano

Dziękuję za odpowiedź, na razie zostawiłem pracę kotła w PID zmniejszyłem moc na 80% ,bo zauważyłem ,że nie ma różnicy w temperaturze pracy tylko ,że zmniejszyłem temperaturę zaworu 4D na 35 stopni i sytuacja wygląda tak ,że kocioł dochodzi do 64 stp. a zasada 65.pracuje około 5 godzin histereza na termostacie ustawiona na 0,8 stopnia co daje około 2, 5godziny przerwy wygasza się. Potem od nowa. Teraz jest w nocy -15stopni na dworzu komfort w domu jest laleczka wygląda na to , że zmieszczę się w  18 kg peletu na dobę jeśli tak by było dalej to już nic nie chcę robić. Wygląda tylko na to ,że co sezon to zabawa konieczna. Pozdrawiam wszystkich co pomogli i tych co nie pomogli też 😀.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.