IMG_20251124_183820.jpg.84e61cbc42530ab01a6069a4b54cac79.jpgWitam,

zmagam się z problemem cyklicznego zapowietrzania instalacji — średnio co 48 godzin pojawia się powietrze w obiegu, głównie w rejonie pompy c.w.u. Objawy: narastający hałas, „bulgotanie”, spadek przepływu oraz konieczność częstego odpowietrzania.

 

Rozważam, czy przyczyną może być kawitacja pompy?IMG20251108165357.thumb.jpg.20afe0437e259a34fea1bf2c8ba400bc.jpg

Opublikowano (edytowane)

To jaki masz w końcu układ , otwarty jak na schemacie, czy zamknięty ?

Edytowane przez rambo5
Opublikowano

Dodaj odpowietrznik przed pompką i  zamiast kolanka wstaw tam trójnik + 20 cm rurki i odpowietrznik

Opublikowano (edytowane)

Nie, bo ciśnienie atmosferyczne jest niższe niż ciśnienie instalacji

Edytowane przez o6483256
  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Twoje pompy na zasilaniu ,,biją się'' która ma więcej zassać.

Opublikowano
8 godzin temu, o6483256 napisał(a):

Nie, bo ciśnienie atmosferyczne jest niższe niż ciśnienie instalacji

O ile tak bedzie. Bo jak pompa zassa i cisnienie spadnie to przez ten odpowietrznik wejdzie powietrze.

Wiec da sie ale najczesciej nie w instalacjach otwartych.

  • Lubię to 1
Opublikowano

To w otwartej instalacji łatwiej sie zapowietrzy w takim przypadku, czy zamkniętej? Teraz mam zamkniętą i mam 2bary ciśnienia, a w otwartej miałem (chyba) mniej

Opublikowano

Latwiej o zapowietrzenie w otwartej bo tam cisnienie jedynie tworzy slup wody. Woda odgazowuje a jednoczesnie ma kontakt z powietrzem i jest czasem uzupelniana swieza.

W zamknietej najczesciej powodem jest swieza woda ktora odgazowuje. Potem juz spokoj na “lata”.

Bledy w instalacji (umiejscowienie odpowietrznikow) tak jak u kolegi powyzej praktycznie nie dzialaja. Nawet jak bable sie pojawia to zamiast ujac do odpowietrznika kraza po ukladzie az w koncu gdzies zbierze sie tyle ze bulgocze i pompa stop.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Przeniosłem odpowietrzniki tuż za pompę, ciśnienie w przeponie dałem na 0,8 a po stronie instalacji 1 ATM. Pierwsze co zauważyłem to dużo szybsze odpowietrzenie układu niż przy pierwszym uruchomieniu.  

 

1 godzinę temu, PioBin napisał(a):

 

Bledy w instalacji (umiejscowienie odpowietrznikow) tak jak u kolegi powyzej praktycznie nie dzialaja. Nawet jak bable sie pojawia to zamiast ujac do odpowietrznika kraza po ukladzie az w koncu gdzies zbierze sie tyle ze bulgocze i pompa stop.

W takim razie gdzie najlepiej byłoby zamontować odpowietrznik?

Opublikowano

U Ciebie nie ma jak.

Dobre miejsce to pionowo nad kotlem. Odejscia na instalacje, zawory, pompy itd w bok

Jakbys mial bufor to w najwyzszym miejscu bufora. To jest najlepsze miejsce.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.