Może głupi pomysł, ale co roku marnuje mi się jakieś 4kW z pv, mam kocioł na ekogroszek i bojler 200l, który służy też jako ochrona powrotu. Mam też w nim grzałkę 1,5 kW, którą grzeje wodę latem, a gdyby tak dogrzewać tą grzalka krotki obieg ? Ewentualnie trójfazową tylko czy taka grzałka może grzać cały czas ? Ewentualnie po kilka godzin? Chciałem przerobić instalacje aby odłączyć bojler i grzać tylko samą grzalka , ale to mnóstwo przerabiania pozatym wydaje mi się, że taki "bufor" jest korzystny dla kotła i całej instalacji.

Opublikowano

No tak, poniekąd o to mi chodzi. Tylko teraz jak włacze grzałkę na 60st to ona się nie włączy bo bojler nagrzewa się od kotła i ten obieg krąży cały czas i nie ma możliwości jego odłączenia... jak grzałkę ustawie np na 70st to będzie ona nagrzewac bojler , a ten będzie odbierał to ciepło do instalacji CO. Tylko grzalka będzie wtedy pracować bez przerwy bo nigdy nie osiągnie zadanej temp. Pytanie czy może tak pracować bez przerwy właśnie.

Opublikowano

Może pracować, wsadź sobie jakieś smart gniazdko i łatwiej będzie Ci tym sterować, tylko KONIECZNIE sprawdź, co gniazdo odcina, czy fazę, czy zero. Zamontuje je tak, aby odcinało fazę

  • Przydało się 1
Opublikowano (edytowane)

Zrób sobie podgrzewacz przepływowy na ogrzewanie CO na okres przejściowy.

Rura gwintowana obustronnie 5/4' ok 1m. Trójnik pasujący 3x 5/4, kolanko 5/4. Trójnik, rurę i kolanko skręcasz na pakułach, wkręcasz grzałkę 3x2kw na gwincie 5/4' od strony trójnika. Całość podłączasz do układu CO np zaraz za pompą CO. 

Warto też zastosować jakieś zabezpieczenie by wody nie zagotować przy zbyt małym przepływy np termostat przylgowy lub termostat z kapilarą by sterować stycznikiem 3F. W skrzynce elektrycznej wrzucasz także dla każdej z grzałek osobny bezpiecznik 10A. W efekcie będziesz mógł sterować ręcznie ile grzałek ma się załączać jednocześnie.

 

Edytowane przez Przemyslaw85
Opublikowano

Grzałka grzeje, ale podgrzewa np. 5st więcej niż na piecu i i sie wyłaczy. Potrzeba czasu na odbiór tego ciepła przez obieg. Na pewno lepszym rozwiązaniem było by zamontowanie jej tak jak napisał Przemysław. 

Opublikowano

Możesz sobie w prosty sposób zrobić grzałkę przepływową, z grzałek od zmywarek. Wtedy nie musisz nic spawać i masz dodatkowo zabezpieczenie termiczne. Bierzesz 3 grzałki po 1800W i każdą podłączasz na oddzielna fazę.

Coś takiego:

image.png.bb47ac030ee0210131c3a47017b0ffa4.png

 

To patent znany od wielu lat i skuteczny

  • Przydało się 1
Opublikowano

Albo gotowe Elterm Strzelec

strzelec-PRO.jpg

  • Zgadzam się 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.