 Witam. Nie grzeją mi grzejniki ani podłogówka. Pompy normalnie chodzą, pompa obiegową za piecem chodzi i rury są przy niej gorące a pompy podlogowki i grzejników także chodzą ale są zimne i rura przy nich także. 

Wygląda jakby pompa obiegowa pchała wodę do wyminnika ciepła ale jest zimny i podaje zimna wodę do pomp grzejników i podłogi.

20251001_123255.jpg

Edytowane przez Marcin2025
Opublikowano

Wychodzi na zapowietrzony układ, uzupełnij wodę, odpowietrz grzejniki.

Opublikowano (edytowane)

Jedyna ciepła rura do wymiennika to ta od pompy obiegowej. Pozostałe 3 rury zimne tak jak cały wymiennik. Ten zawór mieszający wstawił mi hydraulika bo miałem ciągle komunikat o zimnym powrocie.

Edytowane przez Marcin2025
Opublikowano

Witaj na forum, kolejna spieprzona instalacjo.

Niestety ten zaw 3-D przed wymiennikiem jest zbędny, sam wymiennik najprawdopodobniej za mały

Zaw zwrotny za pompą wymiennika też zbędny.

Rury po wtórnej stronie wymiennika za cienkie.

Opublikowano

Moim zdaniem, masz duży problem.
Bezpośrednie łączenie miedzi i stali (kocioł) oraz stali ocynkowanej, to nie są najlepsze komponenty instalacji hydraulicznej CO.

Przed wymiennikiem ciepła po stronie pierwotnej masz (tak mi się wydaje) zawór zwrotny. 
Jeżeli jest sprawny, to zatkany jest pierwotny obwód wymiennika ciepła. Pozostaje płukanie wymiennika lub wymiana na nowy.    

Opublikowano

Ani zawór, ani cienkie rury, ani miedź czy stał nie tłumaczą dlaczego do wymiennika nie płynie ciepła woda. A jak wyłączysz pompę podłogówki i grzejników to dalej wymiennik zimny, czy wtedy się nagrzeje? 

Albo zamiast wyłączać pompy to zakrec zawór drugiego obiegu przy wymienniku, niech działa tylko obieg z kotła. I wtedy pomierz temperaturę wymiennika i rury powrotnej. Powinno wszędzie być ciepło.

Opublikowano (edytowane)

Można spróbować poluzować śrubunek za zaworem zwrotnym tym za pompą tłoczącą z kotła do wymiennika.Może coś nie tak z tym zaworem zwrotnym albo jest powietrze za nim tu może pomóc wspomniane poluzowanie śrubunka.Pierwsze to trzeba znaleźć przyczynę braku temperatury w obiegu kotłowym bo jak jej tu nie ma to nie ma cudów aby pojawiło się ciepło po stronie wtórnej wymiennika

Edytowane przez Uzytkownik2
Opublikowano

@Marcin2025 odbiegając nieco od Twojego problemu z pierwotnym obiegiem wody kotłowej.

Jak myślisz, czy jeżeli masz stan gorączkowy, lub czy Twoje dziecko kiepsko wygląda, to mierząc temperaturę wewnętrzną ciała termometrem dotykowym, przykładasz niedbale końcówkę termometru do np. skroni, skóry, itp. ?.

ps.
Zerknij z uwagą, na ostatnie zdjęcie, które zamieściłeś. Co faktycznie ten czujnik  temperatury mierzy ?.    

Opublikowano
37 minut temu, nightwatch napisał(a):

Albo zamiast wyłączać pompy to zakrec zawór drugiego obiegu przy wymienniku, niech działa tylko obieg z kotła. I wtedy pomierz temperaturę wymiennika i rury powrotnej. Powinno wszędzie być ciepło.

W tym przypadku ciepła woda poszła na pompy grzej i podlogi

Opublikowano (edytowane)

Musisz to sam stwierdzić mierząc temperaturę organoleptycznie.
Nie przypuszczam, że masz do dyspozycji kamerę termowizyjną lub termometr pirometryczny.

Twoją kamerą będzie Twoja dłoń.
Zaczynasz od wyjścia zaworu trójdrożnego. Jest ciepło, idziesz dalej.
Filtr wyjście. Jest ciepło, idziesz dalej.
Pompa obiegowa CO, pomiar za zaworem zwrotnym. Jest ciepło, idziesz dalej.
Wyjście z wymiennika ciepła. Jest zdecydowanie chłodniej. Zatkany wymiennik.

Edytowane przez Andrzej_M_
Opublikowano
42 minuty temu, sambor napisał(a):

Czym steruje ten czujnik przyczepiony do ZZ?

Jego tam nie powinno być!

Wg sterownika to czujnik temperatury zaworu CO

56 minut temu, Andrzej_M_ napisał(a):

Twoją kamerą będzie Twoja dłoń.
Zaczynasz od wyjścia zaworu trójdrożnego. Jest ciepło, idziesz dalej.
Filtr wyjście. Jest ciepło, idziesz dalej.
Pompa obiegowa CO, pomiar za zaworem zwrotnym. Jest ciepło, idziesz dalej.
Wyjście z wymiennika ciepła. Jest zdecydowanie chłodniej. Zatkany wymiennik.

Tak przedstawia się temperatura na otwartych wszystkich zaworach

20251001_220848.jpg

Opublikowano
16 minut temu, Marcin2025 napisał(a):

,,,, Tak przedstawia się temperatura na otwartych wszystkich zaworach


Zanieczyszczony obieg pierwotny wymiennika ciepła.
 

5 godzin temu, Marcin2025 napisał(a):

Woda uzupełniona aż do przelewu w zbiorniku wyrównawczym, ,,,,


Jeżeli w DTR kotła jest możliwość zamknięcia obwodu hydraulicznego CO, to w tym przypadku należy to wykorzystać (czystość wymiennika ciepła).

 

Podaj parametry kotła, dane wymiennika ciepła, a także przybliżone dane z https://cieplo.app/start

Opublikowano (edytowane)
2 godziny temu, Marcin2025 napisał(a):

W tym przypadku ciepła woda poszła na pompy grzej i podlogi

Niemożliwe, jak ciepła woda mogła pójść na pompy po tym jak zakręciłeś zawór na rurze? 

No chyba że był zakręcony a Ty go odkręciłeś...

Edytowane przez nightwatch

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.