Opublikowano

Zapatrzyłem się na schemat z instrukcji sterownika OT, przepraszam.

Ogólnie kocioł taktuje jak jest za mała histereza lub za duża moc grzania.

Jak jest ustawione grzanie CWU- w jakiś określonych porach, czy non stop?

Opublikowano (edytowane)

CWU jest ustawione na strefy ( od 19 do 22  i od 5 do 6) - i to akurat działa tak jak się spodziewałem - wydaje mi się ze dobrze.

A co do histerezy to zwiększanie jej nic nie daje jeśli chodzi o modulacje mocy kotła,
jak zwiększam histerezę (nie ważne czy w dół czy przegrzanie) to kocioł po prostu dłużej czeka żeby się włączyć, po czym dogrzewa w te powiedzmy 5 minut, lub jeśli zwiększę przegrzanie to dogrzewa do wyższej temperatury ale tez w żaden sposób nie próbuje modulować mocy w dół jeśli zaczyna się zbliżać do zadanej temperatury.
 

Edytowane przez zq2
Opublikowano (edytowane)

Termet jest dobry dla samych grzejników czy samej podłogówki(dzięki mocnej pompie jest w stanie pociągnąć rozległą instalację OP) Dla dwóch obiegów grzewczych lepiej kupić kocioł z wyższej półki np.Vaillant,Junkers,Wolf itp. no ale cena wymienionych kociołków z modułami mieszacza to x2 w stosunku do Termeta

Edytowane przez Uzytkownik2
Opublikowano

Ta górna półka to w takiej instalacji spora oszczędność na paliwie, ale to przeważnie wybór inwestora.

Innym rozwiązaniem jest olać OT i sterować tylko z kotła -CO i CWU, a z prostego modułu mieszacza podłogówkę - takie układy wielokrotnie opisywaliśmy na forum.

Ja to bym tak spróbował zrobić - potrzeba ci tylko dodatkowo czujnika temp zewnętrznej do kotła termet

i przepięcia sterowania kotła z OT na on/off.

Wtedy zobaczysz jak układ pracuje bez sterowania kotłem.

Opublikowano (edytowane)

Ten układ z postu #1 nie zgadza się z rzeczywistością ze zdjęcia!

Dodatkowo jeszcze daj foto - co jak masz zaraz za za sprzęgłem.

Ponadto wskaż miejsce montażu czujnika temp sprzęgła.

Może jednak urealnij wszytko na rysunku i wtedy wrócimy do dyskusji.

Edytowane przez sambor
Opublikowano

Schemat w pierwszym poście jest "poglądowy" - zaznaczone na nim jest ze do sprzęgła są podłączone dwa piece a za sprzęgłem są dwa obiegi grzewcze. 
czujnik jest zamontowany obecnie w połowie sprzęgła przylgowo (od "czoła" pod osłoną ze styropianu). 

 

20250918_053957.jpg

Podłączenie kotła sprzęgła:

1.zasilanie kotła na ekogroszek pierwsze od góry
2.zasilanie kotła gazowego jest w połowie sprzęgła,
3.trzecie od góry powrót do pieca na ekogroszek
4.na samym dole powrót do kotła gazowego 
zawroty kulowe do kotła węglowego są używane w czasie letnim jak piec na ekogroszek nie pracuje. (zamontowane po to aby w przyszłości móc odpić kocioł węglowy od instalacji)
Co do użytych materiałów się nie wypowiadam - nie dokonać się zagłębiłem w temat. 

 

Opublikowano

to muszę sprawdzić, wiem ze przed modernizacją kotłowni był zawór zwrotny, a cała część za sprzęgłem został po poprzedniej instalacji z tym ze przeniesiona.

Ale instalacja CO jeśli pracuje na ekogroszku dział dobrze, w zasadzie jest tak jak przed dołożeniem sprzęgła.
Z tym ze sterownie się zmieniło, bo wcześniej wszystkie pompki ogarniał sterownik SPPv2 - teraz on steruje tylko pompą CO i CWU od pieca.
Dodaje foto jak to wyglądało przed modernizacją:

DSC_1126.JPG

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.