Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Modernizacja kotłowni - Termet Silver 20kW


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Zapatrzyłem się na schemat z instrukcji sterownika OT, przepraszam.

Ogólnie kocioł taktuje jak jest za mała histereza lub za duża moc grzania.

Jak jest ustawione grzanie CWU- w jakiś określonych porach, czy non stop?

Opublikowano (edytowane)

CWU jest ustawione na strefy ( od 19 do 22  i od 5 do 6) - i to akurat działa tak jak się spodziewałem - wydaje mi się ze dobrze.

A co do histerezy to zwiększanie jej nic nie daje jeśli chodzi o modulacje mocy kotła,
jak zwiększam histerezę (nie ważne czy w dół czy przegrzanie) to kocioł po prostu dłużej czeka żeby się włączyć, po czym dogrzewa w te powiedzmy 5 minut, lub jeśli zwiększę przegrzanie to dogrzewa do wyższej temperatury ale tez w żaden sposób nie próbuje modulować mocy w dół jeśli zaczyna się zbliżać do zadanej temperatury.
 

Edytowane przez zq2

Dołącz do dyskusji