Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)
14 godzin temu, Gonzo19 napisał(a):

Poszukaj w opcji sterownika czy nie masz już takiej opcji. Jest to jedna z podstawowych opcji.

Sterownik nie obsłuży tej pompy - taką informacje uzyskałem od producenta sterownika.

Edytowane przez pablos83
Opublikowano (edytowane)
W dniu 4.03.2025 o 15:08, nightwatch napisał(a):

Podejrzewam że ten zawór 4d jest zamknięty gdy powinien być otwarty. On jest sterowany automatycznie? Jeśli tak to go otwórz na obieg co i odłącz sterowanie, niech będzie otwarty cały czas, i wtedy zobacz czy dalej dziwne rzeczy się dzieją.

Postanowiłem dobrać się do tego siłownika i wywaliłem go ( wcześniej tak jak pisałem wyłączałem ręcznie, ale bez odcięcia siłownika więc i tak zaraz sterownik go zamykał )  i ... problemy z DBV i ciśnieniem zniknęły, ale pojawił się za to inny problem. Przestała działać pompka CWU skutkiem czego jest brak grzania wody w bojlerze. Jak nie kijem go to .... 

PS. na siłowniku nie ma klawisza do wyłączania go.

Edytowane przez pablos83
Opublikowano
W dniu 6.03.2025 o 09:09, pablos83 napisał(a):

I wszystko jasne. Dziękuję za film. 

 

33 minuty temu, pablos83 napisał(a):

,,,, Przestała działać pompka CWU ,,,,

 

Kurcze widzę, że znowu natrafiłeś na jakiś problem.

@pablos83 zamiast znowu czarować Nas swoimi problemami, wreszcie naszkicował być schemat instalacji hydraulicznej w Twojej kotłowni.

Opublikowano

Andrzej_M_ Twoje posty bardzo wiele wnoszą do tego tematu i bardzo pomagają w dojściu do rozwiązania problemu 🙂 Szacun za Twoją wiedzę 🙂

Opublikowano

Ale pompa przestała kręcić, czy przestało grzać CWU?

Jak przestało grzać, to pompa CO zabiera wszystko na instalację i na CWU nic nie zostaje.

Problemy zniknęły, bo pojawił się przepływ przez kocioł.

Opublikowano

Pompa przestaje kręcić i jednocześnie przestało grzać CWU. 

Opublikowano (edytowane)
6 godzin temu, pablos83 napisał(a):

PS. na siłowniku nie ma klawisza do wyłączania go.

Czy mógłbyś zrobić zdjęcie tego siłownika bo zamiast klawisza może jest inny sposób odblokowania?

Co do naczynia to te 18L na tą ilość wody w instalacji w zupełności wystarczy.

Edytowane przez forekzaw
Opublikowano

Aktualnie niestety nie ma mnie w domu, więc zdjęcia nie mogę zrobić, ale mam siłownik Wita SM4

Opublikowano (edytowane)
10 godzin temu, pablos83 napisał(a):

Aktualnie niestety nie ma mnie w domu, więc zdjęcia nie mogę zrobić, ale mam siłownik Wita SM4

No to jak dasz rade to wskazane by było zdjęcie siłownika i tabliczki znamionowej bo tych modeli troche jest

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano
W dniu 10.03.2025 o 22:40, forekzaw napisał(a):

Czy mógłbyś zrobić zdjęcie tego siłownika bo zamiast klawisza może jest inny sposób odblokowania?

"Ręczne przestawienie następuje poprzez wciśnięcie skali położenia siłownika i obrót."

Opublikowano (edytowane)

Z twojego opisu w TYM miejscu wnioskuje że to siłownik z elektroniką w środku skoro wychodzi z niego czujnik  TAKIE cudo a z tego wynika że sterownik nie ma nad nim kontroli. Więc jeszcze raz proszę o zdjęcie tego siłownika, typ i tabliczkę znamionową. Samo Wita SM4 które podałeś nic nie mówi bo jest ich kilka modeli.

Edytowane przez forekzaw
Opublikowano

każdy siłownik ma jakąś elektronikę, czy to zespoloną w jednej obudowie, czy oddaloną o n metrów.

Każdy siłownik niezależnie od budowy ma możliwość sterowania automatycznie(elektronika) lub ręcznie.

Sposób realizacji odłączenia napędu siłownika od osi zaworu 3-4D może być zrealizowany na 1000 sposobów, wszystko zależy od inwencji twórczej konstruktora.

Akurat ten producent wymyślił sobie taki sposób opisany w poście #137.

Afriso np. potrzebuje wkrętaka albo 20groszy.

Opublikowano

jeżeli dla kogoś siłownik z silnikiem kręcącym w lewo lub prawo i dwoma krańcówkami oraz kablem trzyżyłowym podpinanym do sterownika to to samo co siłownik z silnikiem kręcącym w lewo i prawo dwoma krańcówkami oraz elektroniką która pozwala pracować mu niezależnie od jakiegokolwiek sterownika to nie ma tematu prośba była o zdjęcie i dane siłownika w instalacji kolegi pablos83

Opublikowano

A czym to się różni? W jednym i drugim jest to samo, różnica polega na tym, ze ten kabelek ma co łączy silnik z elektroniką ma od kilku milimetrów do kilku metrów, reszta to samo.

3 minuty temu, forekzaw napisał(a):

elektroniką która pozwala pracować mu niezależnie od jakiegokolwiek sterownika

a ta elektronika to nie dodatkowy sterownik?

Jesli taki jest Twój tok rozumowania to faktycznie

4 minuty temu, forekzaw napisał(a):

nie ma tematu

 

Opublikowano (edytowane)
W dniu 13.03.2025 o 12:20, forekzaw napisał(a):

Z twojego opisu w TYM miejscu wnioskuje że to siłownik z elektroniką w środku skoro wychodzi z niego czujnik  TAKIE cudo a z tego wynika że sterownik nie ma nad nim kontroli. Więc jeszcze raz proszę o zdjęcie tego siłownika, typ i tabliczkę znamionową. Samo Wita SM4 które podałeś nic nie mówi bo jest ich kilka modeli.

Przepraszam że dopiero teraz odpisuje, ale jestem w delegacji przez co mam kłopot czasowy i nie mam jak zrobić zdjęcia. Jest to sterownik Wita SM 4.6 który podłączony jest do sterownika  kotła. 

Edytowane przez pablos83

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik